主变压器大修安全技术有哪些?措施是
什么?
因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,我们该怎么做?有什么安全措施?今天我为大家整理了一些相关的知识,下面我们一起来看看吧!
一、施工时间:
20xx年6月 日—20xx年6月 日 二、施工地点: 35KV变电所 三、施工人员:
高压班全体人员、变压器厂家技术人员 四、施工负责人: 蒋xx
安全负责人:方xx 五、施工前准备:
1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV 变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。
3、提前一天填写、审核工作票、操作票。
第页码页 ./. 总共总页数页
5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。
6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。
7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。
8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。
六、施工步骤:
(一)1#主变的停电步骤:
将负荷转移到2#主变,退出1#主变运行,以待检修;操作程序如下:
1、将动态无功补偿装置609、636、637、640退出,并暂停主副井、主排水泵等大功率设备运转。 2、合6KV母联602开关。
第页码页 ./. 总共总页数页
3、停1#主变低压侧开关621柜,并将手车摇至试验位置。 4、停1#主变高压侧开关501柜,并将手车拉出。
5、验电确认无误后,将1#主变35KV侧龙门杆上的进线拆除并短接,将1#主变6KV侧的母线铜排拆除。 6、对1#主变进行检修。 (二)1#主变检修步骤:
1、拆开变压器的高低压套管引线、温度计、气体继电器等电源及通信线缆,并把线头用胶布包好,作好记号,已备便于恢复。 2、放出变压器油,放油前对油管进行检查,油管内无水、杂物,没有漏油。放出的油经滤油机抽至油罐。天气要求睛,空气相对湿度≤65%时线圈暴露在空气中时间为16h,相对湿度≤75%为h。 3、拆除套管、油枕、吸湿器、连管、注油管、放油管、气体继电器连管、油垫、防爆管,分接开关的操作机构、漏油器、温度计和大盖的螺栓。使用油枕专用钢丝绳并置于专用吊环上。收紧吊钩使其受微力后,在油枕两侧用白综绳绑好浪风绳,拆除油枕安装法兰固定螺栓,平稳吊离至地面,油枕摆放平稳可靠,所有通孔用闷板封好。对油枕及磁力式油位计进行检修。 4、检查垫油箱的枕木已放好。 5、开始安全吊罩
1)起吊时要有专人指挥,油箱四角设专人监视,并用4根各长10m的白棕绳分别固定在钟罩四角,以便起吊时控制钟罩。要注意观察钟罩与器身附件的间隙,严防大罩偏位而碰撞器身。
第页码页 ./. 总共总页数页
主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?.doc
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)