好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PVC防静电地板施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PVC防水卷材轻钢屋面施工方案

PVC施工方案

一、安装PVC地板进场前要求

条件 原因

已完成天花工程,包括消防工程。 避免物料及安装工人鞋底污渍

弄脏划伤PVC地板。

已完成墙纸、油漆工程 避免贴墙纸、油漆滴在地板上 弄污PVC地板。

已完工地底之线槽工程,电脑线 若地底之机电工程还没有做妥, 及任何有关机电工程(E & M)。 机电工程承建商便会将已铺好 的PVC地板掀起进行他们的工作 则将影响整个工程之质量。

地面需坚硬,无油脂、沙粒,并无 若地面水泥标号不够、起沙、

地板起壳,裂纹等现象。 有油渍,都会影响到胶水的黏 结强度及铺贴质量,导致地胶 板起泡。若地板有沙粒,起壳, 或裂纹则会将铺好的地板顶 起一个个小突点,局部受力后 会变白及破损。

以填补或铲平地台上凹凸之地方,地面

因PVC板是紧紧粘贴在地面上,

必须平整光滑。用两米直尺检测理想误 均会直接反映到地板表面。 差不得若地面有任何凹凸不平之地方 超过正负2MM

1第 1 页 共 9 页

PVC防水卷材轻钢屋面施工方案

水泥凝固保养期以过,地面不能有潮

若地面太潮湿,地胶板与地面

湿及积水。 就不能紧紧地黏结在一起,胶 水会失去作用。

移交场地前,场地必须清扫干净,

避免其它工种将灰尘和杂物弄

其它工种必须撤离现场。 到地面上。弄脏胶水和损坏地 胶板

室内温度必须在摄氏15度以上 温度不够会导致胶水不干,无法使 PVC地板和地面黏结

二、 地板铺设前准备

进场安装前将“安装PVC地板进场前要求”提供一份给客户,并同时到工地现场察看,填妥PVC地板工程现场考察报告。按以下工序评估工地地面,如有未达标之地则向客户提出,要求其改善:

1)

地面处理:

遇有凹陷之坑洞须补修填平;

遇有凸起之地方应将之铲去及磨平;

清除地面污垢、杂物,遇有地台的机油、油污、腊液等会影响胶水

效果的物质则必须彻底去除;

PVC地板铺贴前应对地面进行处理,要求基层面平整、结实,有

足够强度且表面干燥。如基层不平整、沙浆强度不够、表面有油 渍、灰尘、沙子等粒状物,或者表面含水率过高,均会影响到地 板的黏结强度和铺贴质量,产生各种质量弊端。

在混凝土、水泥沙浆基层上铺贴PVC地板,基层表面应用2米直

2第 2 页 共 9 页

PVC防水卷材轻钢屋面施工方案

尺检查平整度,其间隙不宜超过2mm如高低差大可选用自流平处 理。

用专用地表打磨机打磨地表,能起到一定的清洁地面和除掉地表上

的杂质,但对地面的平整度的改善起不到根本作用(地面的平整 度很大程度上决定了地板铺设后的效果)。

三、LG导电性贴面的施工指导

该指导书包括施工方法,施工时的注意事项,维修等内容。

Ⅰ、施工地面的分类:

详见基层处理方案1.2.3.

Ⅱ、粘合剂

1.用导电性贴面施工时,一定要用厂商指定的贴合剂施工,使用前,先要看包装上的 施工指导说明,并按照指导书进行操作。采用德国优成导电胶水施工。 2.粘合剂的种类:丙烯酸水溶性导电粘合剂。 3.粘合剂涂装用具规格:A3刮刀。 4.开始时间和可使时间: 时间 15分 30分 45分 60分 粘合剂涂装 Open time 施工 Port time

Ⅲ、贴面的施工

1.贴面在施工前,施工地面应该按照上面所说的施工地面的整理指导,保持得 很完整。

3第 3 页 共 9 页

PVC防水卷材轻钢屋面施工方案

2.贴面的粘合剂在施工前的24小时,在常温(25℃)保管,施工后的48小时 也要保持常温(25℃)。

3.同一施工场所一定要用同一LOT的产品(贴面不同,相同生产日期也会有 色彩上的差异,所以要注意看LOT的区分标记,确认同一LOT的制品后施工)。 4.一定要使用指定的导电性贴面和粘合剂(使用其他粘合剂面发生的意外,公司不负 任何责任)。

5.粘合粘在涂装前一定要充分搅拌。导电性粘合剂,保管时会出现分离或沉淀现象,所 以要提高粘合力予导电性,应该完全搅拌后施工。

6.为提高粘合力一定要遵守open time(15分)和可使时间(1小时)。

7.本产品是为了消除静电利用的特殊产品,所以一定要接地(请按照施工指针书的接 地方法,在建筑物的接地端子[接线柱]接地)。

8.已施工完的贴面表面或贴面与贴面的缝隙间留有粘合剂的话,应在凝固之前用柔软的 布条完全除掉。粘合剂完全硬化之后,就很难除掉。如果忘了除掉,粘合剂凝固在帖 面表面上,就用布条粘上20%水阳酸轻轻擦掉,然后用于布条擦净溶液。

9.粘合剂固化前(48小时)晒太阳,底面加热或温度上升到30C时帖面会变形,所以

0

要特别注意。

注:施工后的48小时是粘合剂在硬化过程中,所以不能在上面安装机电设备。

Ⅳ、导电性贴面的接地

本产品的主要目的是消除静电,采取接地方式,把吸收的静电往外部散发出去。接地方式按现场的条

件,有几种方式。

下面向你提供几种方法:

1、建筑物接地端子的方法

a、 一般商场建筑物都没有接地端子,利用接地端子请用下列方法就会非常容易。

先准备铜线和铜箔,(铜箔尺寸宽10mm,厚0.025 mm,长50m)

b、 从接地端子拔出地线,利用铜线一直连接到地面。

c、 按照铜箔的大小,在地面上布铜网,使每片地板下面都有铜箔通过。 d、 与接地端子联接的铜线和铜箔要牢固地联接在一起。 e、 然后在上面铺好贴面,再完成接地作业。

2、建筑物没有接地端子的时候所采用的方法。

建筑物没有接地端子的时候,为了把贴面所吸收的静电散发出去,要另外设置

4第 4 页 共 9 页

PVC防水卷材轻钢屋面施工方案

接地场所。

a、在混凝土柱子上挖洞,一直挖到出现钢筋为止。

b、出现钢筋的话,打扫干净之后,用拉下来的铜线与钢筋连接好。 c、然后把铺在贴面下面的铜箔和铜线连接上,然后完成接作业。

如果支撑建筑物的铁柱和钢筋露在外面的话,可以直接进行接地作业。

3、利用铜带的方法

a、 划出贴面的施工线

决定好开始施工的贴面位置,在维持直角的情况下,按照贴面的大小,正确 地划好线。

b、 划铜带的施工线:

铜箔按施工线铺设,因采用铜箔为单层背胶型,施工方面效果更佳。为了

与先划好的施工线区分开,用别的颜色画基准贴面的施工线开始,在贴面边长 的中央部分划出基准线,然后以贴面的边长做间格,划出直角交叉线。请准备 好比施工线长20cm的铜带。

c、 铺铜带:

铜箔铺设完毕,用电阻测量导电合格后,在基层地面和铜箔上刮涂均匀厚

的导电性粘合剂涂装后,晾干约20分钟,根据天气湿度,来确定胶水开放时间, 以胶水用手触摸,不粘手时,即可铺设地板。按地板底面标准方向施工,防止 有色差产生。

d、 铺贴面:

粘合剂干燥时间经过后,经贴面的施工线的外边开始往中央部分一张一张 地压缩,铺贴面。

边缘部分,先量好所需要的贴面的大小,适当地切断贴面之后,涂上粘 合剂再铺好。

e、 最后剩下20cm的铜带和从接地线出来的铜线连接后,然后整个过程就结束

Ⅴ、贴面的连接部分的焊接

5第 5 页 共 9 页

PVC防静电地板施工方案

PVC防水卷材轻钢屋面施工方案PVC施工方案一、安装PVC地板进场前要求条件原因已完成天花工程,包括消防工程。避免物料及安装工人鞋底污渍
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
141h99u0bm0zdc523xwm17c19373ml00gm8