好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙XPS挤塑板保温施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(三)水泥珍珠岩找坡层

新疆国际置地国卉苑小区住宅楼工程

XPS外墙外保温系统施工方案

一、编制依据

1、合同要求、设计要求

国卉苑小区1号、2号、3号、4号楼工程施工合同。

国卉苑小区1号、2号、3号、4号楼工程全套施工图纸及设计变更。 2、主要规程、规范

《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002。 3、执行标准、图集 88Z2、02J121-1 4、本工程施工组织设计 二、工程概况

国卉苑小区1号、2号、3号、4号楼工程位于乌鲁木齐市新华南路105号,动物园斜对面。该工程由北京正东国际建筑工程设计有限公司设计,新疆金石建设监理有限责任公司监理。本工程砖混结构六层,其中地下一层,地上六层,建筑总面积14480m2。外墙为370空心砖砖墙,阳台部位为250空心砖墙。外墙外侧为XPS——挤塑保温板保温,山墙保温层厚度60mm,阳台栏板保温层厚度50mm,其他外墙保温层厚度40mm,保温层构造如图01所示。

图01 外墙XPS挤塑保温板保温构造详图

页脚内容9

(三)水泥珍珠岩找坡层

三、施工准备 1、技术准备

(1)熟悉图纸,按设计要求准备相应的施工工艺规程、施工验收规范、施工质量检验评定标准及图集等。

(2)对施工人员进行施工前的技术培训。

(3)进行逐级技术交底:由施工员以书面形式向工长进行交底,工长再向工人进行交底。技术交底要有重点,要有针对性,要针对班组和个人的技术技能特点,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。

(4)备齐施工中所需的钢卷尺、2m靠尺、塞尺等计量、测量器具,且保证检测合格的器具有合格证书。

2、材料准备

(1)粘结胶浆的配制:胶粘剂与425号普通硅酸盐水泥按1:1.2重量配比配制,采用电动搅拌器充分搅拌均匀。

(2)XPS板的切割:使用标准尺寸的挤塑保温板,特殊部位需要使用非标准尺寸的,用多用刀进行切割加工。

(3)网格布的准备:根据工作的要求准备与剪裁,标准网格布应留足搭接长度。

(4)抹面胶浆的配制和要求,同粘结胶浆。 3、机具准备

靠尺、钢卷尺、塞尺、不锈钢抹子、角抹子、700~1000r/min电动搅拌器、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、开槽器、冲击钻、毛辊。

4、劳动力安排

项目经理1人,技术负责人1人,施工员1人,质检员1人,作业工长2人,胶浆制作3人,刷界面剂1人,挤塑保温板粘贴及网格布铺设组30人,油漆组10人,合计50人。

5、作业条件

(1)施工现场应做到通电、通水,并保持工作环境的清洁。

(2)施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得小于5℃,风力不大于5级,雨天及沙尘暴天气禁止施工。

页脚内容9

(三)水泥珍珠岩找坡层

(3)外墙和外门窗口施工及验收完毕,基层砖墙抹灰层的垂直度与平整度达到一般抹灰工程质量要求。

四、施工工艺流程

图02 外墙挤塑保温板保温施工流程图

五、施工方法和技术要求 1、基层处理:

抹灰层必须清理干净,无污染物及妨碍粘结的物质。抹灰层与墙体之间粘结牢固,无空鼓、松动、脱层、裂缝等不良现象。基层含水率小于10%。

2、弹出基线:根据图纸要求,首先沿着外墙勒脚标高弹好水平线,需设置系统变形缝处,则应在墙面弹出变形缝及其宽度线。在外墙阳角处绷垂直方向的铁丝,作为控制阳角上下垂直的依据。

页脚内容9

(三)水泥珍珠岩找坡层

3、胶浆的配置:

(1)将胶粘剂与425号普通硅酸盐水泥按1:1.2重量配比,采用电动搅拌器充分搅拌均匀,静置5分钟后,观其稠度情况,加入少量水,再搅拌一次。

(2)加入水泥搅拌时,采用700~1000r/min电动搅拌器,在盛有胶粘剂的桶中,边逐量加入水泥,边搅拌至均匀。最后加入适量的水搅拌均匀。

(3)根据气候情况掌握胶浆稠度,以易施工、不流淌为度,严格控制加水量。 (4)胶浆中不得再掺有砂、骨料、防冻剂、速凝剂、聚合物或其它添加剂。 (5)一次配置胶浆不得过多,每次视在不同温度环境条件下,在1~2小时内用完。

4、刷界面剂:

为增加挤塑保温板与基层的粘结强度,在挤塑保温板的一面刷一层界面剂,然后再用胶浆做粘结剂。

5、安装挤塑保温板:

(1)标准尺寸挤塑保温板600×2400mm,特殊部位按所需尺寸切割挤塑保温板,切割误差控制在2mm内。

(2)粘结采用条点粘结法,用不锈钢抹子在每块挤塑保温板周边涂抹50mm宽配制好的胶浆,中间最厚处10mm。当采用标准尺寸保温板时,再在板的中间部分均匀布置16个点,每点直径约100mm,厚约10mm,中心距约200mm,如图03所示。当采用非标准尺寸的挤塑保温板时,粘结胶浆的涂抹面积与挤塑保温板的面积之比不得小于1/3。抹浆时挤塑保温板侧边应保持清洁,不得粘有胶浆。

图03 挤塑保温板条点法示意图

页脚内容9

(三)水泥珍珠岩找坡层

(3)抹完粘结胶浆后,立即将板立起贴在已施工过翻包网格布的基层上滑动就位,粘贴时应轻柔,均匀挤压,并随时用2m靠尺检查垂直平整。粘结挤塑保温板应做到从墙面平行施工,每粘完一块应及时清除挤出的粘结剂,板间不留空隙。

(4)外墙挤塑保温板粘结施工时,从勒脚处自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板错缝1/2板长。

(5)在墙面拐角处,挤塑保温板应垂直交错连接,保证拐角处板材安装的垂直度。门窗洞口四角部位的保温板应采用整块挤塑保温板切割成形,不得拼接。接缝距洞口四角距离应不小于200mm,如图04所示。

图04 门窗洞口挤塑保温板排板

(6)膨胀缝两侧、孔洞边的挤塑保温板上预贴窄幅网格布,其宽度为200mm,翻包部分宽度约为80mm。

6、安装固定件

(1)待挤塑保温板粘结牢固,一般在粘完挤塑保温板5小时后24小时内安装固定件,在粘好的挤塑保温板上用电锤打孔,孔洞深入墙基层内45mm,锚固深度为基层内35mm。

(2)自攻螺丝应拧紧,并将工程塑料膨胀钉的帽子与挤塑保温板表面齐平,或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使之与基层充分锚固。

(3)固定件布置:

每平方米约5个,标准尺寸挤塑保温板的固定件布置如图05所示。任何面积大于0.1m2的单块挤塑保温板必须加固定件,数量视形状和现场情况而定。对于小于0.1m2的单块挤塑保温板应根据现场情况决定是否加固定件。在窗洞口周边、阴阳角处视现场情况加固定件。

页脚内容9

外墙XPS挤塑板保温施工方案

(三)水泥珍珠岩找坡层新疆国际置地国卉苑小区住宅楼工程XPS外墙外保温系统施工方案一、编制依据1、合同要求、设计要求国卉苑小区1号、2号、3号、4号楼工程施工合同。国卉苑小区1号、2号、3号、4号楼工程全套施工图纸及设计变更。2、主要规程、规范《绝热用挤塑聚苯乙烯