20132013年示年示年示范范工程样工程样板板点施工作点施工作业业指导指导书
书角钢铁塔分解组立角钢铁塔分解组立((内悬浮内拉线内悬浮内拉线)
)目录
123456789适用范围.....................................................................................................................................1编写依据.....................................................................................................................................1作业流程.....................................................................................................................................2安全风险辨析与预控.................................................................................................................2作业准备.....................................................................................................................................4作业方法.....................................................................................................................................6质量控制措施及检验标准.......................................................................................................21成品工艺要求...........................................................................................................................24成品展示...................................................................................................................................24
1适用范围
本工艺作业指导书适用于110kV及以上自立式铁塔的分解组立施工。
2编写依据
表2-1
序号
编写依据
引用资料名称
1GBJ50233—2005《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》
2GB50017—2003《钢结构设计规范》
3JGJ82—1991《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》
4DL/T875—2004《输电线路施工机具设计、试验基本要求》
5GB26859—2011《电力安全工作规程电力线路部分》
6DL5009.2—2004《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》
7SDZ025—1987《输电线路铁塔质量分等标准》
8DL/T5092—1999《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》
9
Q/CSG411002-2012《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准
第一册:输电线路》
10本工程的相关设计图纸、本工程的施工组织设计
第1页共25页
3作业流程
开始施工准备塔材小运组立塔腿竖立抱杆提升抱杆地面组装吊装塔片补装侧面斜材拆除抱杆清理现场铁塔检修质量检查结束图3-1作业(工序)流程图
4
安全风险辨析与预控
4.1内拉线悬浮抱杆分解组立铁塔作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。
4.2按《指南》中与内拉线悬浮抱杆分解组立铁塔作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-08-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。
4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。
4.4安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交施工项目部保存备查。
表4-1作业任务安全基准风险指南
第2页共25页
序号危害名称人员打锚大锤脱手
失误清理塔材滑动或坠
落
风险种类物体打击物体打击
风险等级风险控制措施
人工打桩时,打锤人不得戴手套,并应站在扶钎人
的侧面清理工具或塔材,应由上往下搬动,不得强行抽拉1.人员正确使用个人劳动防护用品。
2.重大物件不得直接用肩扛运;抬运时应步调一致,同起同落
1.运输用的工器具应牢固可靠,每次使用前应进行认真检查。
2.重大物件不得直接用肩扛运;抬运时应步调一致、同起同落,并应有人指挥
1.施工人员应熟悉施工区域内的环境。作业前,先清除附近障碍物或采取其他措施。
2.运输用的工器具应牢固可靠,每次使用前应进行认真检查。
3.重大物件不得直接用肩扛运;抬运时应步调一致、同起同落,并应有人指挥。
4.雨雪后抬运物件时,应有防滑措施
1.抱杆组立前应进行外观检查。
2.抱杆组装应正直,连接螺栓的规格必须符合规定,并应全部拧紧。
3.抱杆有下列情况之一者严禁使用:①金属抱杆,整体弯曲超过杆长的1/600。局部弯曲严重、磕瘪变形、表面严重腐蚀、裂纹或脱焊。②抱杆脱帽环表面有裂纹、螺纹变形或螺栓缺少
起立抱杆必须有人统一指挥,四侧临时拉线应均匀收放并由技工操作
1.高处作业人员必须使用安全带。
2.抱杆四周拉线绑扎工作应由技工担任,未绑扎固定前不得登高
1.组装场地应平整,障碍物应清除。
2.选料应由上往下搬动,不得强行抽拉。
3.山坡上组装塔身时,垫高物应稳固,且有防塔片滑动的措施
严禁将手指伸入螺孔找正
组装断面宽大的塔身时,在竖立的构件未连接牢固前,应采取临时固定措施
分片组装铁塔时,带铁应能自由活动,螺帽应出扣;自由端朝上时,应绑扎牢固
吊装方案和现场布置应符合施工技术措施的规定;工器具不得超规定使用
1.组立杆塔过程中,吊件垂直下方严禁有人。
2.作业现场除必要的施工人员外,其他人员应离开杆塔高度的1.2倍距离以外。
12
低风险
低风险
3抬运重物刮碰伤人割伤低风险
4
抬运工具质量不合
格
碰撞低风险
5
不方便搬运物品的
通道物体打击
低风险
6抱杆质量不合格
物体打击
中等风险
7
拉线收放失误或绑
扎不牢构件失稳致登高坠
落
物体打击
中等风险
8坠落中等风险
9
场地不平整、塔片垫物失稳或塔片滑动
夹伤
可接受的风险
10111213
组装人员将手指伸
入螺孔找正地面组装竖立的塔
片支撑不牢地面组装带铁固定
不牢未按技术方案起吊
塔片*人员缺乏经验站位
失误
剪切物体打击物体打击物体打击物体打击
可接受的风险可接受的风险低风险
中等风险
14低风险
第3页共25页