上海万科重固项标一段

液料包装为塑料桶密封,粉料用袋装密封。60kg/组

运输过程严防日晒雨淋,防止碰撞,保持包装完好无损。液料应存放在5°C以上阴凉处,粉料应存放于干燥处。

FY-JS防水涂料保质期为一年。 2)、FY水泥基渗透结晶型防水材料 通过ISO9001:2000国际质体系认证 (1)、产品概述

水泥基渗透性结晶型防水材料是引进美国先进技术生产的双组份合成型刚柔结合的防水材料,是一种绿色环保的新型防水材料。

水泥基渗透结晶型防水材料是高分子聚合物、波特水泥、石英砂、微细纤维和多种高分子活性化学物质组成。工作原理是:在水的引导下,以水作载体,借助强有力的渗透性在混凝土微孔及毛细管中进行传输,充盈,发生物化反应形不溶于水的枝蔓状结晶体。结晶体与混凝土结构结合成为封闭式的防水屋整体,堵截来自任何方向的水流及其他液体的侵蚀,起到防水抗渗作用。其结晶体与微细纤维在混凝土内部能增强混凝土塑性收缩,离析,水化热、温度应力等因素导致的非结构性裂纹的抗裂能力。并自动收缩裂缝。此材料结晶的耐久性,可以同混凝土同寿命。 (2)、FY水基渗透结晶的特点

FY水泥基渗透结晶型防水涂料与其它有机或无机防水涂料不同之处,是其渗透结晶后涂层与基层混凝土成为一体,形成整体防水与永久防水,而不是仅形成“外套”,涂层与基层混凝土虽粘合一起,但还是“两张皮”,日久天长,在外界环境作用下,还是会分离的。 a、极强的耐水压能力:能长期承受强水压,在50㎜厚的13.8Mpa混凝土试件上,用该防水材料涂刷两层,至少能承受1.2Mpa的水头压力。

b、超强的自我修复能力:因水泥基渗透结晶型防水涂料是无机盐防水材料,所形成的结晶体不会老化。经该项材料处理的混凝土,即使在若干年后由于振动、沉降等原因面产生新的不规则裂缝,该产品也能自我修复.,渗透结晶多年以后遇水仍能激活,产生新的晶体将继续密实、密封小于0.4mm的裂缝,完成自我修复的过程。

c、具有较强的渗透能力:FY水泥基渗透结晶型防水涂料是无机盐水泥基混配涂料,施工后的防水涂层中固化物与混凝土结构材质相同,实践证明,在正常气温下,28天后活性化学物质能使渗透结晶深入砼结构内部一般为15~40㎝(砼结构密度疏,渗透深度大),因有特效成份已深入渗透到结构内部,其防水作用长久。

d、有防腐耐老化,保护钢筋的作用

水泥基渗透结晶型防水涂料中的渗透结晶的自我修复0.4mm以下的裂缝,使混凝土结构更加密实,增加结构强度,从而最大程度降低混凝土中的化学成份对钢筋的锈蚀程度,使钢筋免受侵蚀,具有防

66

上海万科重固项标一段

腐耐老化的性能,延长使用寿命。

e、该材料具有抗化学物质腐蚀能力,其耐酸碱程度是:长期接触PH值: 3.0-11.0间歇性接触PH值:2.0-12.0

f、该材料耐老化性,具有很好的摘辐射能力在-32℃至130℃的持续温度和-180℃至1530℃的间歇温度下保持其作用。

g、与其它材料的兼容性极好。该材料可以在混凝土浇注时加入,和水泥同步使用。并且可加混凝土的防水性和防腐性。

h、无毒、无害、无污染:可直接用于饮水水池和鱼池。同时涂具有抑制霉菌生长的作用。 i、潮湿区域可以施工:由于材料必须通过水的作用渗透到混凝土内部,因此潮湿区域可以施工,如果混凝土干燥,施工前必须用水淋湿。

j、混凝土墙面不需要做找平层,作完防水后完全干固之后,人行走区域、地下室、素土回填,防水层上绑扎钢筋,浇灌混凝土等,一般不会损坏防水层因此也不需要做保护层。

k、迎水面负水面均能施工:本品形成的结晶与混凝土形成 一体,能阻遏多个方面的水通过,因此对迎水面和负水面的防水均能有。

l、抵御高的静水压:由于结晶体深入到混凝土毛细孔内,因此在高的静水压下仍保持坚固的防水结构。

m、适应性强:由于该材料中含有多种活性物质,可在不同季节的环境下下施工(温差-20℃--40℃)而不影响它自身的性能。

n、施工简单、经济实惠:施工中可直接撒粉或用毛刷、滚子涂刷。节省工程费用,缩短工期。 p、耐低温:-40℃ 5小时无开裂、起皮剥落。无变化。 (3)、适用范围:

泥基渗透结晶型防水涂料可广泛用于建筑物地基、隧道、大坝、水库、发电站、核电站、冷却塔、地下铁道、立交桥、桥梁、楼层墙壁、机场跑道,桩头桩基、废水处理池、蓄水池、工业与民用建筑地下室、屋面、厕浴间、食用水池、泳池、鱼池、污水处理池、的防水施工,以及混凝土建筑设施等所有砼结构弊病的维修堵漏。

涂于铺帖石材、大理石、瓷砖、木地板、墙纸石膏板之前的底材可达到防潮气和盐份污染的良好效果。

涂脂抹粉抹于瓷砖缝隙。处墙裂缝以堵塞渗水。

五、防水材料的性能

77

上海万科重固项标一段

1、FY水泥基渗透结晶防水材料

水泥基渗透结晶型防水材料的防水原理是该材料中的活性化学物质在水的作用下渗透到混凝土结构内部的毛细孔和微裂中,形成枝蔓状的结晶体与混凝土结构合为一体封闭水的通道,起到防水抗渗作用,材料施工方法是:干撒或涂刷在混凝土垫层表面,不用抹找平层和保护层,潮湿基面可以施工,不受季节气温影响,造价低,尤其适用工期紧的工程。 2、FY聚合物水泥复合防水材料(简称JS)

聚合物水泥防水材料可在潮湿基面施工,施工后不空鼓不变形;由于它是水泥基的,材料的耐久性强;基层无明水,能上人就可施工,施工简便;该材料是涂膜防水,施工完成后没有接缝,整体性好;材料的技术指标优越,它附着力强,具有优异的耐水性、耐低温性和耐腐蚀性。广泛使用于大型地下室的防水工程中。

六、施工配合及施工条件

在防水施工前,应具备以下条件:

1、本工程靠近大海,地下水位较高,防水层施工之前应做好降低地下水位和排水工作,在基坑四周及平面设排水沟和集水井。地下水位应降至防水层底标高500㎜以下,并保持到防水层施工完毕及底板混凝土(后浇带)打完。

2、基层砼表面要平整、密实、接茬部位出现的凹凸不平处需要抹灰补平,阴阳角部位采用砂浆做成圆弧角。

3、地下室垫层周边排水畅通,垫层挡墙上不出明水。

4、砼墙上的止水螺栓或止水拉板要按要求割除(将钢筋割除,低于墙面),用防水砂浆抹平,不允许钢筋突出于墙面。

5、基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部位,应铲除干净;阴、阳角等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。穿过地面或墙面的预埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。

6、锚杆头部防水节点按设计院出的锚杆防水做法施工。锚杆头部的水泥砂浆应低于垫层面2㎝,用防水砂浆补齐。

7、外墙防水施工时须具备满足施工需要的脚手架和照明。

七、地下室底板、外墙和顶板防水层施工 1、施工顺序

首先由监理单位组织建设单位、施工单位三方对地下室砼垫层、墙体进行验收,经检查验收合格

88

上海万科重固项标一段

(达到“防水施工条件”所述要求)后,交付乙方进行防水施工。 施工流程

底板:施工准备→垫层清理→JS复合防水涂料涂刷→细石砼保护层→水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷→钢筋绑扎→砼浇灌。

墙面和顶板:施工准备→基层清理修补→穿墙螺栓处理→施工缝后浇带附加层→水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷→JS复合防水涂料涂刷→养护→验收→做保护层。 2、基层处理

1)由于地下室底板防水施工采用JS防水涂料做防水层,该材料对基层质量要求较高,基层表面要洁净、平整、密实、无起砂、起皮。

2)外墙面:将露在外墙上的止水螺栓割除,割除时应清理螺栓根部,使螺栓割掉后低于墙面或持平,并用防水砂浆补平。对于砼墙面突出物、灰浆疙瘩、板缝漏浆等土建施工单位采用打磨机,将其异物打磨平。

3)顶板:将砼表面的突出物、灰浆疙瘩、板缝漏浆等其他杂物用打磨机,清扫干净,并且对凹凸不平之处,用防水砂浆找平。

4)对阴阳角、套管根部、预留口等部位及砼不密实处要认真清理和检查,对有质量问题的部位如有蜂窝、麻面等采用防水砂浆进行修复,跑浆产生的麻面采用防水砂浆补平。 3、配料:

涂刷施工配料时,先将液料倒入搅拌桶内,打开搅拌机,然后再将粉料徐徐倒入液料中,进行5分钟的搅拌,使搅拌的浆粉形成乳胶状,涂料的使用时间5~20℃条件下,涂料可用时间为3小时,20~35℃条件下,涂料可用时间为1小时,施工时应根据天气施工速度,合理安排配料数量。 4、涂刷:

( JS防水涂料按三遍成活,施工次序为:打底层→中层→上层,每次涂刷的间隔,根据涂层的固化时间来确定,环境湿度大、温度低、通风差、涂料固化时间较长,反之短些。一般涂层固化时间为5-10小时。JS防水涂料的涂刷,应根据施工现场的实际情况,分片、分段进行,防水层涂刷完毕后,禁止上人踩踏。

(渗晶材料的涂刷,涂刷时按二遍成活。渗晶涂刷第一层涂刷后在2小时左右进行下一层涂刷,当前一层仍未完全干透,但用手触不会脱落,此时二层之间将有最好的结合,每一层涂刷厚度要均匀、密实厚度不小于0.4mm。当进行第二层涂刷时,其涂刷的走向应与第一层成90度角,做到一横一竖以达到最良好的覆盖。涂刷厚度不小于0.8mm。

5、底板施工,本着先低后高的施工顺序,首先施工基坑、挡墙等部位,然后进行大面防水层施工。 6、外墙面和顶板施工,首先对穿墙螺栓、施工缝、后浇带、预留套管等部位进行附加层和细部处理,考虑到该工程边坡支护及外墙防水施工作业面狭小,影响外墙防水施工进度,为加快进度,在有

99

上海万科重固项标一段

条件的前提下,地下室外墙完成一段,防水施工跟进一段,同时进行保护,避免上层施工时破坏防水层。

八、重要部位处理 (一)后浇带防水施工

1、除按照本工程图纸后浇带做法外,为了保证后浇带的防水质量,根据该工程的特点,上部荷载分布不均匀,沿后浇带接槎处易出现裂缝,在侧墙后浇带防水施工时立面增设防水涂料附加层,增加侧墙后浇带处防水层的抗拉能力。

2、后浇带两侧的砼收缩变形值在6周才能基本稳定,后浇带砼的浇灌时间间隔越长越有利。 3、底板砼浇注完,要对后浇带部位采取保护措施,采用木方作楞,钉纤维布,盖竹胶板等保护,避免杂物、灰浆掉入。

4、在浇注底板后浇带砼时应通知防水单位,公司将设专人负责跟踪服务,协助施工单位清理好后浇带内的杂物及松散砼,再增撒一道渗晶材料1.2kg/㎡,增强后浇带砼的抗渗能力。

5、根据地下室施工工期要求,为了使地下结构施工结束后,能及时进行回填,施工后浇带时应采用超前止水构造,避免在回填时,因后浇带没达到设计浇灌时间,使地下回填土不能整体进行。 (二)施工缝防水处理

在进行防水施工前,对砼施工缝部位进行认真检查,对施工缝砼有不密实处,高低不平处将其铲平或采用砂浆补平,方可进行防水施工。在施工缝处附加300mm高涂料附加层,以确保施工缝防水质量,并符合《GB 50108-2001地下工程防水技术规范》对一级防水施工缝处理的要求。 (三)电梯井、集水坑防水施工

1、由于电梯井、集水坑的底标高均低于控制的地下水位标高,施工时易产生涌水现象,如产生涌水现象,施工时应在电梯井、集水坑四周设盲沟和设临时积水井、降低井坑的水位。待电梯井、集水坑钢筋绑扎完,在浇注砼前将临时积水井用干硬性砼进行封闭。

2、电梯井、集水坑的四周侧壁,渗晶防水层应在钢筋绑扎前进行。 (四)挡墙防水施工

底板四周挡墙防水,防水施工前必须进行抹找平层,阴阳角抹出圆弧,涂刷防水涂料时,将防水层接槎,涂刷到挡墙上平面,平面接槎处做保护层时采用防水层上铺干砂或铺纤维布等方法,在隔离层上抹灰保护,平面接槎宽度不小于100mm,在进行外墙防水层施工时,将接槎处保护层清除。底板四周挡墙防水层和外墙底板、顶板转角处的阴阳角的位置按图纸要求做涂料防水加强层。底板的集水坑和电梯井坑在底板转角处的阴阳角的位置按图纸要求做涂料防水加强层。 (五)特殊部位防水施工