设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设需连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

2.2.4.3配电箱安装垂直度允许偏差如下:配电箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;配电箱体高50cm以上,允许偏差3mm。 2.2.5电缆敷设

2.2.5.1准备工作:施工前对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求。检查配管标高走向,测量每根电缆实际需用长度然后进行配盘。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。

2.2.5.2电缆敷设:电缆采用集中敷设,原则是由远到近、由大到小。敷设时要专人指挥,用力均匀,速度适当,防止电缆划伤和拉伤。电缆沿桥架敷设时,单层敷设,排列整齐,不得出现交叉,拐弯处以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同电压等级的电缆采用隔板分开敷设。电缆敷设时,每层最少加装两道卡固支架,并放一根卡固一根。电缆穿过基础、楼板时装套管。敷设完后将套管用防火材料堵死。电缆敷设时每根电缆按电缆一览表在始、终端处编号,写清楚电缆电压、规格、型号及其编号。电缆标志采用塑料雕刻标志,并利用自锁塑料弯曲线夹或其他相同的固定件固定在电缆上,易于鉴别及寻找电缆走向。主开关及其设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色,三相或三相五线电缆利用相色鉴别。 2.2.6电线工程

2.2.6.1管内穿线:管在穿线前,应首先检查各个管上的护口是否齐全,管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。穿线

16 无锡商业职业技术学院宿舍楼项目水电施工专项方案·

时,同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。穿入管内导线包括绝缘层的总面积不大于管子内接面积的40%,且穿入的导线能满足日后维修更换要求,杜绝死线。严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。

2.2.6.2导线的分色:穿入管子内的干线可不分色,为了保证安全和施工方便,线管管口至配电箱总开关的的一段干线回路及各用电支路应按色标要求,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(中性线)为淡蓝色,PE保护线为黄/绿双色。

2.2.6.3线路绝缘摇测:照明绝缘线路的绝缘摇测分以下两种情况。电气器具未安装前进行摇测时,首先将灯口盒内导线分开,开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数,并记录,摇动速 度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟读数为宜。电气器具全部安装在送电前进行摇测时,先将线路上的开关、闸刀、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同第一种情况。 2.2.7防雷接地保护系统及等电位连接系统

本建筑防雷类别为二类。重复接地、防雷接地、弱电系统接地可共用一组接地装置,接地电阻应小于1Ω。管井、电气竖井内等用40*4的热镀锌扁钢留出设备接地点。有正常不带电设备金属外壳、穿线钢管、电缆金属护套、金属构件及建筑物内各种管线均与结地体连接,突出屋面的金属物体均需做防雷处理。防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,双面焊;扁钢与钢筋焊接长度大于6倍钢筋直径双面焊;扁钢与扁钢的焊拉长度大于2倍扁钢宽度,三面焊。女儿

17 无锡商业职业技术学院宿舍楼项目水电施工专项方案·

墙上避雷带支架与女儿墙内的立筋、立筋与结构柱内四根主筋、每个结构柱内四根主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。在建筑物伸缩缝两侧,每层至少有两处用软导线连接断开的钢筋。结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以保证上下连接正确。利用剪力墙或柱内垂直主筋(不少于4根φ16)引下线上与顶端避雷带连接,下端与接地装置连接。本工程采用圆钢作避雷网,支架间距为1米,拐角处为0.5米。屋顶所有凸起的金属构筑物或管道等与避雷带连接。接地螺栓采用热镀锌,并设防松装置。本楼卫生间做局部等电位连接,做法参见图集02D502-37、38。 2.2.8照明器具安装

2.2.8.1开关安装:同场所开关的切断位置一致且操作灵活,接点接触可靠。开关安装高度距地符合设计要求,成排安装的开关高度一致,高低差不大于2mm。开关盒的四周没有空隙,盖板端正,并紧贴墙面,偏差只出现正差。

2.2.8.2插座安装:采用单联二、三极、双联二、三极插座,同一室内安装的插座,高低差不大于5mm,成排安装的插座不大于2mm。暗装的插座采用专用盒,专用盒的四周没有空隙,盖板端正并紧贴墙面。

2.2.8.3普通灯具安装:灯内配线符合设计要求及有关规定,安装时固定牢固,导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,灯具连接丝口处涂防锈导电脂。进线口用橡皮垫圈压紧密封,灯具外壳必须与PE线可靠连接。同灯具根据灯具的构造以及厂家的安装使用说明进行安装操作。灯具的固定应符合以下规定:当灯具的重量大于3千克应固时应采取软线自身吊装,大于0.5Kg应采用吊链吊装,软线编在吊链内使电线不受力;灯具固定

18 无锡商业职业技术学院宿舍楼项目水电施工专项方案·

可靠不是用木楔,每灯具固定螺钉或螺栓不少于2个。当采用吊杆吊装时应符合规范规定。 2.2.8.4专用灯具的安装

本工程安全指示和应急照明灯具安装。应急照明灯具安装应符合以下规定:应急照明灯具的电源平时处于充电状态,停电时自带电池供电,无论处于何种状态停电均自动点燃。应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S,备用照明≤15S,安全照明≤0.5S;疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1米以下的墙面上,不易安装的部位可安装在上部,疏散标志灯间间距不大于20米;疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口灯距地高度不得低于2米,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;疏散标志灯周围不应由容易混淆的标志牌,其高度不影响通行;应急照明线路在每个防火分区应由独立的照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施;疏散照明线路采用耐火电线电缆,电线采用电压不低于750V的铜芯多股绝缘电线。

2.2.8.5灯具安装接线完毕后,摇测各条支路的绝缘电阻,合格后进行试亮24小时,所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态一次连续试运行时间内无故障。灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应;通电后仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具的控制顺序是否相对应。 2.2.9弱电系统安装

本工程弱电系统安装参见强电系统安装,工程调试一般有专业工程师和专业施工队伍配合施工,具体方案施工时编制。

19 无锡商业职业技术学院宿舍楼项目水电施工专项方案·

2.2.10调试

2.2.10.1配电系统的调试为本工程电气安装的施工技术关键,调试时配合业主及有关供电部门共同进行。调试前检查所有的电气设备安装是否符合要求,确保一切合格后再进行电气调试。调试时质量安全措施:调试人员调试前,要熟悉图纸,掌握所用调试设备的性能、技术要求、标准;试验接线时,采用一人接线、另一人检查制度防止试验接线错误;带电测量时,必须不少于两人参加测量,已送电的设备挂上明显的“已送电”标记 2.2.10.2开关柜调试:试验调整:检查各盘、柜外观,接地点接地可靠,接线是否正确。使用多功能继电器校验各仪表电器,误差小于设计规定。二次控制小线调整及模拟试验。送电运行:由供电部门检查验收合格后,将电源送进室内,经过验电,校相无误。合上低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。按上述几项,送其它柜的(开关未合状态)进行同相校核,用电压表或万用表电压档500V电。在低压联络柜内,在开关的上下侧,用表的两个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收。 四、安全、文明施工保证措施 1安全施工保证措施 管理方针

在施工管理中,我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针,以安全促生产,以安全保目标。 安全管理体系

施工现场安全生产管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、审核和保持“安全第一、预防为主”的

20 无锡商业职业技术学院宿舍楼项目水电施工专项方案·

方针和安全管理目标所需的组织结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。

施工现场安全生产管理体系的建立不仅是为了满足工程项目部自身安全生产的要求,同时也是为了满足相关方对施工现场安全生产管理体系的持续改善和安全生产保证能力的信任。 2.现场文明施工保证措施

建立岗位责任制,按专业分工种实行现场管理岗位责任制,把现场管理的目标进行分解,落实到有关专业和工种,这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。勤于检查,及时整改。对文明施工的检查工作要从工程开工做起,直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂,也可能出现三不管的死角,在检查中要特别注意,一旦发现要及时协调,重新落实,消灭死角。

21 无锡商业职业技术学院宿舍楼项目水电施工专项方案·

宿舍楼水电安装工程施工专项方案

设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设需连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。2.2.4.3配电箱安装垂直度允许偏差如下:配电箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;配电箱体高50cm以上,允许偏差3mm。2.2.5电缆敷设2.2.5.1准备工作:施