好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

垃圾清运专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

一、概况 1、工程概况

工程名称 建筑地点 主要用途 建设单位 设计单位 ××××××××项目二期 杭州市 办公、商业 ×××××××××公司 ×××××××××公司 围护设计单位 ×××××××××公司 监理单位 施工单位 工程概况 ×××××××××限公司 ×××××××××公司 框架结构,地下2层、地上16层,建筑面积5.1万平方米 2、现场概况

本工程现地下结构二层顶板砼已浇筑完成,第一道钢筋混凝土支撑已爆破拆除,正进行爆破拆除后垃圾清理工作,6月10日下午在用汽车吊向坑内吊运装载机过程中,汽车吊侧翻,装载机坠落,导致事故发生;目前汽车吊已扶正调走,装载机已吊运出工地,现场四周已初步具备继续清理基坑内垃圾的作业条件。为避免在后续施工过程中发生安全事故,编制相应施工组织设计。 3、现场工作内容

(1)爆破防护棚拆除

(2)支撑爆破后垃圾的清理、外运 二、施工准备

精选文档

.

1、现场成立以项目经理为第一责任人的相关组织机构,负责后续施工的质量、安全、文明施工管理。组织机构见下图 2、人员准备

各施工阶段主要劳动力计划安排表

各 生 产 作 业 班 组 施 工 员 内 业 技 术 员 质 量 员 安 全 员 杰 综合后勤 机电管理员 材 料 员 项目副经理(安装) 项目主任工程师 刘帅 项目经理 施工阶段 人数 工种 架 工 普 工 塔吊起重工 塔吊指挥工 30 20 3 3 60 3 3 防护棚拆除阶段 垃圾清运阶段 备注 精选文档

.

维修电工 切割工 合 计 2 2 4 备注:所有人员必须持证上岗,特殊工种必须持特殊工种上岗证。 3、机械设备准备

施工现场已安装1台JC6012型塔吊,现场清运材料主要使用现场塔吊吊运,塔吊相关参数如下:

塔机主要机械性能一览表 臂长 名 称 型 号 (m) QTZ100 JC6012 60m 60m (t) 6 (t) 3.7 (t) 1.2 回转半径 最大起重量 30m起重量 60m起重量 三、主要施工方法 (一)、爆破防护棚拆除

1、现场爆破防护棚按原设计方案搭设完成,经爆破后,部分立柱钢管已变形,现需进行拆除。

2、防护棚拆除前,必须按方案由现场管理人员对拆除人员进行安全技术交底。对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全保护等措施的交底,交底内容应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法,物件垂直运输设备的数量、脚手架上的水平运输、人员组织、指挥联络的方法和用语、拆除的安全措施和警戒区域。交底应签字齐全。

3、拆除前,由项目经理组织项目副经理、工程师、主办工长、安全员、班组长对脚手架整体进行检查,如脚手架存在严重安全隐患或损

精选文档

.

坏,应立即进行整改和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。 4、对危险部分加固措施:根据检查情况落实加固措施,对已发生坍塌部分,由外向内进行加固,加固主要采取设置剪刀撑形式,剪刀撑设置按立杆间距逐步设置。加固完成后,项目部应组织检查,确认安全后,方准统一进行拆除工作。

5、拆除过程中,应严格控制人员数量及爆破棚顶集中荷载堆放量,拆除人员不得集中在同一位置拆除。

6、脚手架拆除应设置警戒区域,拉好警戒线,张挂警戒标志,并派专人监护。

7、夜间和强风、雨等特殊气候不得实施拆除作业。

8、拆除脚手架时,应先清除竹笆上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷。

9、脚手架的拆除与搭设顺序正好相反,即后搭设的先拆除,先搭设的后拆除。

10、拆下的脚手架、钢管、扣件及其他材料采用塔吊调运至地面后,应即时清理,按规格堆放并安排车辆立即外运,不得在现场长时间堆放。拆除下材料堆放在施工道路边,必须离开基坑边2米,拆除的竹笆、钢管、扣件不允许放置在防护棚上,应随拆随运,减轻防护棚上部荷载。塔吊不能吊运部分,采用人工转运至塔吊吊装范围内,或由人工直接转运至地面。 (二)、砼支撑爆破后垃圾清运

1、垃圾清运顺序:搭设临时操作架,清理黏贴在钢筋上的混凝土,

精选文档

.

切割钢筋,清运钢筋,清运建筑垃圾到吊装区域,垃圾吊运出基坑,装车外运。

2、清理顺序安排:根据防护棚拆除顺序进行分块清理,按3区、1区、4区、5 区、2区顺序进行清理,具体分区见下图:

3、现场清理:

(1)、清理采用人工清理,采用人工装斗运至吊装区域,由塔吊转运出基坑。

(2)钢筋上砼处理:经爆破后,钢筋上遗留部分砼,此部分砼需凿除后,方准进行钢筋切割,剩余砼凿出采用空压机凿除,凿除前需搭设临时操作平台,临时操作平台采用钢管架,钢管架搭设高度为2.5米左右,宽度为1.2米,长度根据现场情况定,最小长度不得少于2米,钢管架立杆间距为1.2米,共计2步架,平台上采用竹笆满铺,竹笆下钢管间距为@300,操作平台四周设置防护栏杆,防护栏杆高度不得低于1.8米,防护架靠近需凿除砼部位搭设,离开砼凿除部位最大尺寸不得大于300。

精选文档

13n0g1b19d6u75f0b3w102ra61x73m01di0
领取福利

微信扫码领取福利