好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

储罐容器非标设备制作安装方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

内蒙伊泰煤制油有限责任公司

160kta煤制油工程

非标设备制作施工方案

批 准: 审 核: 编 制:

中化二建集团有限公司

目 录

1. 工程概况 2. 编制依据 3. 施工工序

4. 施工前应具备的条件 5. 材料检查验收 6. 设备预制 7. 设备组对焊接 8. 非标设备检查验收 9. 质量保障措施 10. 安全技术措施 11. 环境保护措施 12. 劳动力组织 13. 主要施工机具

1. 工程概况

1.1内蒙古伊泰煤制油有限责任公司16万吨/年煤制油项目1500、1600、1700单元共有6台非标设备需要现场制作。设备名称、外形及设计参数等详见下表: 序设备位号 号 1 T-1552 2 C-1603 3 V-1602 4 V-1603 设计参数 设备名称 外形尺寸 温度(C) 80/-30 60 50 50 50 。压力(MPa) 数量 材质 16MnDR 不锈钢、碳钢 Q235 Q235 16MnR 单台设备净重(Kg) 29735 40640 13980 15395 29100 甲醇储罐 再生塔 富液槽 贫液槽 φ9000*11920 φ8000*6967 φ6200*5736 φ6200*6236 φ4500*13362 1 常压 1 常压 1 常压 1 0.3 2 5 V-1706A/B 氨水倒空储槽 1.2本方案不包括设备本体的防腐保温衬里,施工时另行编制。 2.编制依据

2.1 中国石化宁波工程有限公司提供的设计蓝图 2.2《钢制压力容器》GB150-1998

2.3《钢制化工容器制造技术要求》HG20584-1998

2.4《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》HG20652-1998 2.5《钢制压力容器焊接规程》JB4709-2000 2.6《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997 2.7《衬里钢壳设计技术规定》HG/T20678-2000

2.8《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3. 施工工序

施工准备→材料检查验收→排版 →下料 →设备预制→焊接→校圆→组对焊接→焊接探伤→附件安装→水压试验→防腐施工→交工验收

4. 施工前应具备的条件

4.1有关技术交底已编制,并向全体施工人员进行了详细的技术交底。 4.2施工用计量器具配备齐全,并在有效期内。

4.3 现场搭设预制组焊平台6m*12m的两个,且已搭设完毕具备使用条件。 4.4 施工用材料已备齐。 5. 材料检查验收

5.1所用原材料、设备附件及其原材料都必须有相应的质量证明书,当对质量合格证明书有疑问时,应对材料和设备附件进行复验,合格后方准使用。

5.2所有材料及附件的规格、型号、材质均应符合施工图纸的要求。

5.3钢板必须逐张进行外观检查,其表面不得有气孔、裂缝、夹渣、拆痕、夹层,

边缘不得有重皮等缺陷。

5.4钢板表面锈蚀减薄量、划痕深度与钢板实际负偏差之和,不得超过0.8mm。 5.5设备封头外观检查应符合以下条件:

5.5.1椭圆封头直边上的纵向皱折深度不得大于1.5mm。 5.5.2 封头上任一点最小壁厚不得小于设计厚度的90%。 5.5.3 封头尺寸允许偏差见下表:

封头尺寸允许偏差

封头公称直径DN 2600~3000 3200~4000 直径允许偏差ΔDN ±6 ±6 不圆度e ≤9 ≤10 表面凹凸量c ≤4 ≤4 曲面高允许偏差Δh1 ±16 ±20 5.6焊条应按批号、规格、类别验收,焊条表面应无药皮脱落、偏芯、焊芯生锈等现象。

5.7经检查合格的材料应根据其规格及材质分类存放、妥善保管。 6. 设备预制

6.1 钢板切割加工:不锈钢板采用等离子加工,碳钢板、16MnR、16MnDR钢板采用氧炔焰切割加工。

6.2 钢板边缘加工面应平滑,不得有夹渣、分层、裂纹及熔渣等缺陷。火焰切割坡口产生的表面硬化层应磨除。

6.3 气割坡口的表面应符合下列要求见下表:

气割坡口的表面质量要求

类别 平面度 粗糙度 凹坑 定义 表面凹凸程度 表面粗糙度 局部粗糙度增大 质量要求 凹凸度小于等于2.5%板厚 Ra50(μm) 凹坑宽度小于等于50mm 6.4 纵向焊缝对接接头的间隙G应为0~3mm,钝边F应不大于1mm,坡口宽度W应为16~18mm,见下图:

6.5 环向焊缝对接接头的坡口角度a应为45±2. 5°,钝边F不应大于2mm,间隙G应为0~1mm见下图:(其它坡口形式按图纸要求施工)

纵向焊缝坡口形式 环焊缝坡口形式

6.6板材在卷制前均要压头,进料方向要垂直于滚轴,并用吊车辅助。

6.7壁板卷制后,应立置在平台上用样板检查。垂直方向上用直样板检查,其间隙不得大于1mm;水平方向上用弧形样板检查,其间隙不得大于4mm。

6.8 壁板下料时尺寸允许偏差见以下图表:

环 向 对 接 焊 缝 测 量 部 位 板长AB(CD)≥10000mm 板长AB(CD)<10000mm 宽度AC、BD、EF 长度AB、CD 对角线之差|AD-BC| 直线度

A E B

C F D 7. 设备组对焊接

7.1 塔类设备制作应满足下列要求:

AD、BC AB、CD ±1.5 ±2 ≤3 ≤1 ≤2 ±1 ±1.5 ≤2 ≤1 ≤2

13mlo2t5g881m9s40mcz3j4le87mw200j88