大连九洲建设集团有限公司 模板工程施工方案
Vmax=4.637kN
τmax=2Vmax/A=2×4.637×1000/450=20.609N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求! 3、挠度验算
νmax=0.853mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[900/150,10] =6mm 满足要求! 七、立柱验算 钢管类型(mm) B-LG-1500(Φ48X3.2X1500) 抗压强度设计值[f](N/mm2) 立柱截面抵抗矩(cm3) 悬臂端计算长度折减系数k
回转半径i(mm) 15.9 205 4730 0.7 立柱截面面积(mm2) 支架立杆计算长度修正系数η 450 1.2 53
大连九洲建设集团有限公司 模板工程施工方案
1、长细比验算
l01=hˊ+2ka=1000+2×0.7×500=1700mm l02=ηh=1.2×1400=1680mm 取两值中的大值l0=1700mm λ=l0/i=1700/15.9=106.918≤[λ]=150 长细比满足要求! 2、立柱稳定性验算 不考虑风荷载
顶部立杆段: λ1=l01/i=1700/15.9=106.918 查表得,φ=0.431
N1=[γG(G1k+(G2k+G3k)h0)+γQQ1k]lalb=[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.4)+1.4×3]×0.9×0.9=13.647kN f=N1/(φ1A)=13.647×103/(0.431×450)=70.363N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求!
非顶部立杆段: λ2=l02/i=1680/15.9=105.66 查表得,φ=0.438
N2=[γG(G1k+(G2k+G3k)h0)+γQQ1k]lalb=[1.2×(1.05+(24+1.1)×0.4)+1.4×3]×0.9×0.9=14.181kN f=N2/(φ2A)=14.181×103/(0.438×450)=71.948N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求! 考虑风荷载
Mw=ψc×γQωklah2/10=0.9×1.4×0.28×0.9×1.42/10=0.062kN·m 顶部立杆段:
N1w=[γG(G1k+(G2k+G3k)h0)+ψc×γQ
Q1k]lalb+ψc×γQMw/lb=[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.4)+0.9×1.4×3]×0.9×0.9+0.9×1.4×0.062/0.9=13.393kN f=N1w/(φ1A)+Mw/W=13.393×103/(0.431×450)+0.062×106/4730=82.162N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求! 非顶部立杆段:
N2w=[γG(G1k+(G2k+G3k)h0)+ψc×γQ
Q1k]lalb+ψc×γQMw/lb=[1.2×(1.05+(24+1.1)×0.4)+0.9×1.4×3]×0.9×0.9+0.9×1.4×0.062/0.9=13.928kN f=N2w/(φ2A)+Mw/W=13.928×103/(0.438×450)+0.062×106/4730=83.772N/mm2≤[σ]=205N/mm2
54
大连九洲建设集团有限公司 模板工程施工方案
满足要求! 八、可调托座验算 可调托座内主梁根数 2 可调托承载力容许值[N](kN) 30 按上节计算可知,可调托座受力 N =13.647kN≤[N]=30kN 满足要求! 九、抗倾覆验算
混凝土浇筑前,倾覆力矩主要由风荷载产生,抗倾覆力矩主要由模板及支架自重产生 MT=ψc×γQ(ωkLaHh2+Q3kLah1)=0.9×1.4×(0.28×40×4.15×6+0.55×40×4)=462.269kN.m MR=γGG1kLaLb2/2=1.35×1.05×40×302/2=25515kN.m MT=462.269kN.m≤MR=25515kN.m 满足要求!
混凝土浇筑时,倾覆力矩主要由泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载产生,抗倾覆力矩主要由钢筋、混凝土、模板及支架自重产生
MT=ψc×γQ(Q2kLaH+Q3kLah1)=0.9×1.4×(0.25×40×4.15+0.55×40×4)=163.17kN.m MR=γG[G1k+(G2k+G3k)h0]LaLb2/2=1.35×[1.05+(24+1.1)×0.4]×40×302/2=269487kN.m MT=163.17kN.m≤MR=269487kN.m
满足要求!
15、 模板拆除 15.1、拆模时间
梁的不承重侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏,方可拆模,同时应依同条件养护的试件强度,根据跨度的不同而按下表(按设计强度的百分比)要求的强度拆模。
底模拆除表
序号 1 2 3
结构类型 板 梁 承重结构 结构跨度(M) ≤2 >2≤8 >8 55
按设计强度百分率(%) 50 75 100 大连九洲建设集团有限公司 模板工程施工方案
4 5 悬臂梁 悬臂板 ≤2 >2 75 100 侧模拆除表
序号 1 2 砼强度设计值 ≤C30 >C30 平均硬化气温在25度时的拆除时间 16小时 24小时 15.2、拆模顺序
15.2.1模板拆除应遵循的原则:
模板拆除顺序与立模顺序相反,即后支的先拆,先支的后拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下进行;先拆侧向支撑,后拆竖向支撑。 15.3、墙、柱、梁、板模板拆除工艺流程:
拆除剪力墙、柱模板→拆除梁侧模斜撑、连接件及侧模→下调顶托,拆除主、次龙骨→拆除顶板区域支撑体系→拆除顶板模板→拆除梁底支撑及模板→清理模板。 15.4、拆模施工
15.5.1、梁板拆除:先将支柱上可调支托松下,使龙骨与模板分离,并让龙骨降至水平拉杆上,接着拆下全部边接模板的附件,再用铁钎撬动模板,使模板降下由龙骨支撑,拿下模板和龙骨,然后拆除水平拉杆、交叉撑和支柱或门架。
15.2.2、梁、柱模在确保表面不受损坏时方可进行拆除。先拆除斜撑,再拆除模板和对拉螺栓及附件,再用撬 棍轻轻撬动模板,使之与砼分离。
15.2.3、拆下的模板及时清理粘结物,并分类堆放整齐,拆下的构配件及时集中统一管理,并做相应的防护处理。
15.2.4、拆除模板时,操作人员应站在安全的地方,拆除跨度较大的梁下支顶时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。 15.5、拆除支撑体系注意事项
15.3.1拆除前应全面检查支撑体系的扣件连接、支撑体系等是否符合安全要求。 15.3.2拆除支撑应先清除其上的杂物及地面的障碍物。
15.3.3拆除作业应由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。水平拉杆要跟随钢门架逐
56
大连九洲建设集团有限公司 模板工程施工方案
层拆除。
57