(5)组网技术

设备的备份:消除单点故障,核心设备的主要部件均为双冗余配置,保证网络及业务的不间断性;

互连线路的备份:避免单路故障,提高网络路径冗余,线路应尽可能使用不同服务商线路,并考虑异构线路;

路由备份:自动选路和迂回,做到当某部分网络出现意外而发生通路切换时,这些操作对上层业务主机是透明的。 (6)核心交换机

核心需提供丰富的Diffserv/QoS支持,提供多种规则组合条件下的流映射和分类、流量监管(CAR)、拥塞控制方法(RED、WRED、SA-RED)、队列调度和输出流整形等功能,真正做到业务区分并保证带宽/时延/抖动在限定的范围之内,可以为用户提供具有不同服务质量等级的服务保证,使骨干网真正成为同时承载数据、语音和视频业务的综合网络。 三、机房工程 1、系统工程概述:

为了保证计算机及弱电各个系统稳定可靠运行,机房必须满足弱电各系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为弱电系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地。机房工程包含:UPS配电系统、机房装饰工程、空调系统、防雷接地系统、环境监测系统、配电系统。 2、机房工程施工方案 (1)照明及应急照明系统

? 机房照明除正常工作照明外,还应有应急照明。 ? 正常照明:在正常情况下使用的室内外照明。

? 应急照明:当正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或疏

散用的照明。

? 根据《电子计算机机房设计规范》的规定: 电子计算机机房照明的照度标

准应符合下列规定:

? 主机房的平均照度可按200、300、500lx取值;

? 基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、200lx取值。 ? 第二、三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。

? 电子计算机机房内应设置备用照明,其照度宜为一般照明的1/10。备用照明

宜为一般照明的一部分。应急照明备用电源可采用灯具自带镉镍电池,或采用UPS作为应急照明备用电源。应急连续供电时间应按30min考虑。应急照明管线应单独敷设,与其他照明管线区分开。

? 灯具敷线均采用三线(相线、零线、保护线)单回路穿镀锌电线管敷设。 ? 照明灯具采用墙面跷板开关控制。

? 为保证工作人员的用眼卫生避免直射和眩光,充分发挥日光灯效率,在机房

内设计照明器为3X40W亚光铝荧光格栅灯,嵌入式安装。

? 机房内应急照明采用壁装式应急灯,应急照明灯具平时由市电供电,停电后

自动切入自备电池供电,市电恢复后,切换至市电供电。 (2)防雷(吸收浪涌装置)及接地

? 考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外

墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位连接。

? 防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防

电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。另外对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般比较多,因此通讯线的保护设置应根据具体实际情况合理设置。 ? 电气接地系统采用TN-S接地系统,PE线与相线分开,机房电源接入处应做

重复接地。

? 机房接地一般分为交流工作接地;直流工作接地;安全工作接地;防雷保护

接地。根据《建筑物防雷设计规范》(2000年版)的要求,防雷设计采用共用接地系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位连接网络。因此电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位连接排,通过引下线与大楼总等电位连接排连接。根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作

为引下线,更适用于共用接地系统。另应强调,接地系统的接地电阻不应大于1欧姆。

? 现代防雷工程特别重视对建筑物内部的易受过压破坏的设备(计算机,UPS

等)的保护,在设备受到过电压侵袭时,保护装置能迅速将能量泄放,从而保护设备不受损坏。

? 由于在机房供电系统中,不管是市电供电还是UPS供电,均采用三相五线制,

也就是说在每个用电设备的供电线缆中,均包含了火线、零线和地线,零线和地线又汇集于配电柜中接零、接地铜排上,再通过接地引线至大地,形成一个完整的接地网络,达到了机房的防雷要求。 ? 机房零地电压要求小于2VAC。 (3) 机房空调通风

按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)规定以及招标文件的要求,计算机机房室内设计参数要达以下标准

? 开机时机房内温湿度

级别 项目 温度 相对湿度 温度变化率 ?

停机时机房内温湿度 级别 项目 温度 相对湿度 温度变化率 ?

A级 5~35℃ 40%~70% 〈5℃/h并不得结露 B级 5~35℃ 20%~80% 〈10℃/h并不得结露 夏季 22±2℃ A级 冬季 20±2℃ 45%~65% 〈5℃/h并不得结露 B级 全年 18~28℃ 40%~70% 〈10℃/h并不得结露 机房内空气含尘浓度

在静态条件下测试,机房内≥0.5μm的尘粒数≤18000粒/L·min

? 机房辅助性房间温湿度

按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)规定和功能需要,舒适

性空调的室内设计参数为:

季节 项目 温度 相对湿度 (4)机房环境监测

本系统分为配电、UPS、空调、漏水、温湿度五个分系统。

对机房配电间内的配电柜的总进线电量参数(相电压、相电流、相功率、频率、功率因素、总功率、电度)的实时监测。

温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等。

信号采集通过漏水感应线缆感应到空调周边水的存在,信号回传到控制器TTSIM内,再通过RS485总线将信号传至监控主机上的智能通讯卡。系统可监测到控制器所处理完毕的报警信号,即漏水报警和故障(系统断开)报警。 (5)机房装修工程

? 机房棚顶装修采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶

棚的空间做为机房回风风库、布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类回风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。精密空调通风区域采用600×600mm铝合金盲板吊顶与吊顶通风板相搭配使用;吊顶板要求色调柔和,与整体机房环境协和,精密空调通风区域内的盲板与通风板搭配使用,要求设计方案既美观大方,又能使机房内的气流组织更加合理。

? 天花饰面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆,并运用精湛的涂漆

工艺,使漆层完全覆盖金属表面。漆面附着力要强,不仅耐弯曲、耐擦划、耐盐渍,而且可用温和清洗剂擦洗。长期使用,不出现色差现象。 ? 标准板采用白色,20%的光泽度的光面板,板材经专门防锈防腐处理。

夏季 22~28℃ 40%~65% 冬季 18~24℃ 30%~60% 天花板经过严格测试,不易燃烧,且能够有效地阻止火势的传播,符合有关的建筑物防火条例和规定。

? 机房墙面采用机房专用彩钢板(防静电屏蔽墙板)装饰墙面,整个墙面

由骨架和面层组成,骨架采用龙骨系统;面层为金属墙板彩钢板,内衬防火石膏板;钢板表面漆为硬化多元聚酯涂料,采用静电烤漆喷涂工艺,防火、防潮、防霉,耐酸碱、防静电,表面细腻、平滑、平整、美观大方。所有墙、柱面均是先做高0.1m的不锈钢踢脚线。主机房及配电室内墙面采用色调柔和的金属石膏复合版(彩钢板)饰面墙,墙面平整,缝槽采用盖条组合,墙体内填充50mm岩棉保温、吸音处理。所采用的材料板材强度高,防火及抗电磁干扰能力强,耐污染,易清洗,色调柔和无眩光。

? 网络机房与弱电中控室,网络机房内,网管工作区与网络主设备区采用

玻璃隔断。采用12mm钢化玻璃,不锈钢框架。玻璃隔断墙采用单扇无框钢化玻璃隔断门,规格为210×90cm。机房外门采用钢制双开防火门,规格为210×150cm。

? 主机房区全部采用优质“三防”复合防静电活动地板,为国际知名品牌

产品。精密空调区域地板下水泥地面及墙面做防尘漆处理后,使用带加强筋PET铝箔的保温橡塑板满铺。防静电活动地板单块面积规格为600×600 mm,厚度不低于32mm,耐火级别达到B1级。同时配置与防静电地板同品牌风口地板,数量根据机房实际使用情况并考虑部分冗余确定。铺设时应按照国家标准《计算机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)的要求铺设。

? 主机房玻璃隔断上的门采用原装12mm厚防火玻璃密闭门。用于运送设

备的出入口门大小应考虑运送沉重设备的方便性。缓冲区入口门采用双开甲级钢制防火门。 ? (6)配电系统

? 提供双路独立电源,计算机设备电源与动力电源分开,网络机房设备采

用UPS供电系统

? 配电柜均设过流、短路及缺相等保护功能及电压、电流、运行等信号指

示。并设独立的市电零、地母排及计算机专用零、地母排。总开关具有