2、开机过程及检查

(1)给主电盘上电,保证电盘内所有小开关全部打开。检查完毕后,关闭电盘。

(2)检查所有变频器及流量计是否有电。

(3)按开机键(Dec.Start),该键指示灯亮,此时亮主、副电机未启动,只有小油泵启动,机器进入前期预润滑阶段,时间为600秒为在此期间,立即检查下列各项:

1)、检查油箱上方的两段透明回油管内是否有回油 2)检查油位是否高于最低液位。

3)、检查冷却水电磁阀处水压表是否有压力,且压力为2公斤(调整时,绿色旋钮右旋增压,左旋减压)。

4)、检查油泵是否有异响及油路是否漏油。

(4)600秒后,机器进入启动阶段,即主、副电机由0转速慢慢升到正常转速2600转左右,时间为480秒。在此阶段,立即检查下列各项:

1)、在主画面上,检查电机电流、转速、差速变化情况是否正常。

2)、在温度和震动画面下,检查固相端、液相端温度及震动显示是否正常。

(5)启动结束后,机器进入待运行状态。开启无轴螺旋及皮带输送机,检查是否正常。

(6)检查冷却水电磁阀指示灯是否点亮,电磁阀是否打开。

21

(7)按Prod Start键,该键指示灯亮,机器进入运行状态。先开启药泵钥匙,1分钟后再开启泥泵钥匙。在主画面上观察药泵、泥泵流量,按住增减按钮,调整到工艺要求范围内。泥泵调整时,必须缓慢进行,并时刻观察扭矩的变化情况,绝不允许出现扭矩变化过猛的情况。

3、正常运行过程的检查

(1)在主画面下,检查电机电流、转速、差速是否稳定,流量显示是否稳定,扭矩是否在35--50%之间平稳变化(必须及时调整差速保持在此范围内)。

(2)在温度和震动画面下,检查固相端、液相端温度及震动显示是否正常。

(3)现场检查无轴螺旋及皮带输送机是否运转正常,手摸机器震动是否剧烈。

(4)现场检查机器两端是否有渗油、滴油现象,冷却水管路是否漏水。水压是否正常,开机时,必须时刻保证冷却水不停。

(5)现场检查出水水质,检查泥饼质量。

(6)现场检查各药泵、泥泵、污泥破碎机、潜水搅拌机、清水泵是否正常。

(7)现场检查污泥中转池、集水池液位是否在规定范围内,脱泥机出水浓缩池是否正常。

4、异常情况及处理

(1)当扭矩达到70%时,应立即按Prod/H2O Stop健,该健指

22

示灯亮,结束运行,机器会自动停止进泥、进药,扭矩会逐步降低,扭矩降到正常范围,按Prod/H2O Start健,该健指示灯亮,机器进入运行状态,正常进泥、进药。

(2)出水混浊时,应降低进泥量,出水较清但有大量粘性泡沫时,应适当增大进泥量或减小进药量。

(3)出现异常响声或危险时,应立即停止脱泥机。

(4)出现报警时,ACK健点亮,同时屏幕上出现相应报警信息,应立即查找原因并采取相应措施,之后,按ACK健消除报警。出现相应报警无法排除时,立即通知电工或专业人员排除。

5、定期检查及维护

(1)离心机主、副电机轴承每运行1000小时,需加注专用黄油2克。

(2)每隔两星期,拧开油箱底部的阀门,放出少量的油,检查油内是否有水,有水时,应立即通知厂家更换液相端油封。

(二)生活污水处理站安全操作规程 1、总则

(1)本规程是用于指导污水处理、正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、运行原理、操作守则、化验检测、维护管理等相关内容。

(2)本规程适用于污水处理站的水处理操作运行员工,也适用于管理、化验、技术和维护检验人员,还可供有关专业人员参考。

(3)污水处理营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原

23

理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。

2、职责

(1)污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障及时排除,不得带病工作,不得违章作业。

(2)严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理要求效果。

(3)做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。

3、 管理范围

从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元,实现达标排放后,排出污水站或压力外排排入外排管网的全部建构筑物、设备、仪表、控制系统和绿化、安全系统。

4、工艺过程和功能原理

工艺:采用物化(物理和化学)和生化(生物工程)相结合,以生化工艺为主导的工艺流程,对废水进行处理,经过分离、沉淀、调节、生化等工艺单元,将无机污染物以固体分离,有机污染物转换成CO2、H2O和剩余污泥,使污水得到净化。

5、工艺单元操作规程 (1)操作分工

污水站人员按职能分为管理、技术、现场运行三个岗位,现场

24

岗位又可按人员配置分成控制、运行和污泥处理等不同职责,分工明确,各负其责,合作运行。

(2)班前工作

①穿工作服做好上班准备;

②认真进行交接班,并做好交接班记录;

③在控制室对运行各单元情况进行核对,特别查清运行不正常单元;

④首先对存在问题的单元进行一次检查,排除故障,恢复正常运行;

⑤结合班中巡检要求,对污水站进行一次系统检查,检查运转设备润滑状况。特别注意水泵、水下曝气机等正常运转,避免设备事故。

3、操作规程

①每间隔2小时,应清理一次人工格栅,防止污染物堵塞格栅,产生污水处理事故。

②机械格栅应按照设定时间运转,开机停机时间按工程实际状况设定。

③污水提升泵为液位控制自动运行方式,高位开泵、低位停泵,超位水位也可设立两台泵短期同时运行。电控箱应有工况故障显示,设备故障发生应在8-24h内排除,防止无备泵连续运行情况发生,以杜绝运行事故。

④调节池为预曝调节池,在池底均布安装有穿孔预曝气装置,

25