好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气装置安装工程强制性条文增加1 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2

电气装置安装工程 电力油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50148--2010

查和处理。

4.5.5进行器身检查时必须符合以下规定:

1、凡雨、雪天,风力达4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。

2、在没有排氮前,任何人不得进入油箱。当油箱内的含氧量未达到18%以上时, 人员不得进入。

3、在内检过程中,必须向箱体内持续补充露点低于-40°C的干燥空气,以保持含 氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%;补充干燥空气的速度,应符合产品 技术文件要求。

4.9.1绝缘油必须按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。 4.9.2不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。

4.9.6在抽真空时,必须将不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离;对允许抽 同样真空度的部件,应同时抽真空;真空泵或真空机组应有防止突然停止或因误操 作而引起真空泵油倒灌的措施。

4.12.1变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时, 方可投入试运行。检查项目应包含以下内容和要求: 3事故排油设施应完好,消防设施齐全。

5、变压器本体应两点接地。中性点接地引出后,应有两根接地引线与主接地网 的不同干线连接,其规格应满足设计要求。 6、铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏接地应符合产品技术文件的要求; 电流互感器备用二次线圈端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应符合产品技术文件的要求。

4.12.2变压器、电抗器试运行时应按下列规定项目进行检查:

1、中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。

5.3.1互感器安装时应进行下列检查: 5、气体绝缘的互感器应检查气体压力或密度符合产品技术文件的要求,密封检 查合格后方可对互感器充SF6气体至额定压力,静置24h后进行SF6气体含水量测 量并合格。气体密度表、继电器必须经核对性检查合格。

5.3.6互感器的下列各部位应可靠接地:

1、分级绝缘的电压互感器,其一次绕组的接地引出端了;电容式电压互感器的 接地应符合产品技术文件的要求。

2、电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端子。

3、互感器的外壳。

4、电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地。 5、倒装式电流互感器二次绕组的金属导管。

6、应保证工作接地点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。

3 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50149--2010 3.5.7耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压,并应在试压合格后再施工。 4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50168--2006 4.2.9金属电缆支架全长均应有良好的接地。 5.2.6直埋电缆在直线段每隔50m--100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物 等处,应设置明显的方位标志或标桩。 7.0.1对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 3.1.1电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 1、电动机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 2、电气设备的传动装置。 3、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 4、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 5、交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通。 6、电缆桥架、支架和井架。 3.1.3需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 1、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 3、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然 接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。 3.1.4接地线不应作其他用途。 3.2.4人工接地网的敷设应符合以下规定: 1、人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,岡弧的半径不宜小于均压带间距的一半。 2、接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置。 3 、35kV及以上变电站接地W边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路 面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。 3.2.5除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞 线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定。 3.2.9不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自 固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。 3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢、 钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范 5 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169 --2006 围内应做防腐处理;在做防腐处理前, 表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药

3.3.4接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

3.3.5每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。

3.3.11当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

3.3.12发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地 母线连接。

1、发电机机座或外壳、出线柜,中性点柜的金属底座和外壳、封闭母线的外壳。

2、高压配电装置的金属外壳。

3 、110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备金属外壳。 4、直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点。 5、高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器、电阻器等的接地端子。

6、 GIS接地端子。

7、避雷器、避雷针、避雷线等接线端子。 电气装置安装工程接地

3.3.13避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。 5 装置施工及验收规范

GB 50169 --2006 3.3.14全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地;法兰片间应采用

跨接线连接,并应保证良好的电气通路。

3.3.15高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门铰链处应用软铜线连接,以保持良 好接地。

3.3.16高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地,并宜与接 地干线连接。与高频滤波器相连的射频电

2

缆应全程伴随100mm以上的铜质接地线。

3.3.19保护屏应装有接地端子,并用截面不小于4mm的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏,应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排,各盘 的专用接地铜排互相连接成环,与控制室的屏

2

蔽接地网连接。用截面不小于100 mm的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。

3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压 接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规 范》GBJ 149规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。

3.4.2接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

2

2、圆钢为其直径的6倍。

3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 3.4.3接地体(线)为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊(放热焊接)时, 其熔接接头必须符合下列规定: 1、被连接的导体必须完全包在接头里。

2、要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固。 3、热剂焊(放热焊接)接头的表面应平滑。 4、热剂焊(放热焊接)接头应无贯穿性的气孔。

3.6.1携带式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用其他用电设备的零线接地;零线和接地线应分别与接地装置相连接。

3.6.2携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线,其截面不小于

2

1.5mm。

3.7.10接地线与杆塔的连接应接触良好可靠,并应便于打开测量接地电阻。

3.7.11架空线路杆塔的每一腿都应与接地体引下线连接,通过多点接地以保证可 靠性。

3.8.3位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用2根规格不小于 40mmX4mm的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169 --2006

3.8.8连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离变电站接地网边沿 50m--100m处可靠接地,以大地为通路,实施屏蔽层的两点接地。一般可在进变 电站前的最后一个工井处实施导引电缆的屏蔽层接地。接地极的接地电阻小于或等于4欧姆。

3.8.9屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋10m以上, 埋深应大于0.6m,电缆屏蔽层和铁管两端接地,并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中,至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两此接地,接地电阻应小10欧姆;在高土壤电阻率地区,每处的接地电阻不应大于30欧姆,且应适当增加接地处数。 3.8.10微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接,在机房入口处与接地装置再连接一次;馈线较长时应在中间加3.8.11微波塔上的航标灯电源线应选用金属外皮电缆或将导线穿入金属管,金属外皮或金属管至少应在上下两端与塔身金属结构连接,进机房前应水平直埋10m 以上,埋深应大于0.6m。个与塔身的连接点;室外馈线桥始末两端均应和接地装置连接。

3.9.1 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。

3.9.4 110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。

3.10.2配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等连接。

3.10.3引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。 3.11.3接地装置的安装应符合以下要求

1、接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求。

5

5 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169 --2006 2、穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施。 3、接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施,防止产生电腐蚀。 2.1.3采用条型底座的电机应有2个及以上明显的接地点。 2.3.12电机的引线及出线的安装应符合下列要求: 1、引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢,镀银层不应锉磨。 2、引线及出线的连接应使用力矩扳手紧固,当采用钢质螺栓时,连接后不得构 成闭合磁路。 3、大型发电机的引线及出线连接后,应做相关试验检查,接制造厂的规定进行 绝缘包扎处理。 4.0.6成套柜的安装应符合下列规定: 1、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 4.0.8手车柜的安装应符合下列规定: 1、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 7.0.2成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。 3.0.7 蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机,室内照明线应采用穿管暗敷,室内不得装设开关和插座。 3.0.16需要接地的电器金属外壳、框架必须可靠接地。 9.0.2三相四线系统安装熔断器时,必须安装在相线上,中性线(N线)、保护中性线(PEN线)严禁安装熔断器。 4.0.4变流柜和控制柜除设计采用绝缘安装外,其外露金属部分必须可靠接地,接地方式、接地线应符合设计要求,接地标识应明显。转动式门板与已接地的框架之间应有可靠的电气连接。 6 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50170--2006 7 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50171--2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50172--2012 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254--2014 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB 50255--2014 8 9 10 11 3.0.9 2 司机室与起重机本体用螺栓连接时,必须进行电气跨接;其跨接点不应少于两处. 4.0.1 滑触线的布置应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定; 3 、裸露式滑触线在靠近走梯、过道等行人可触及的部分,必须设电气装置安装工程起重有遮拦保护. 机电气装置施工及验收6.0.4 制动装置的安装应符合下列规定: 规范 1、 制动装置的动作必须迅速、准确、可靠。 GB 50256--2014 6.0.9 起重荷栽限制器的调试应符合下列规定: 1、 起重荷栽限制器综合误差,严禁大于8%。 2 、当荷载达到额定起重量的90%时,必须发出提示性报警信号。 3 、当载荷达到起重量的110%时,必须自动切断起升机构电动机的电源,并应发出禁止性报警信号。

电气装置安装工程强制性条文增加1 - 图文 