灌云县临港产业区燃煤热电联产项目
强制性条文实施方案报审表
表号:B13 编号:DDSGS-00DQ-B13-001 致达华集团北京中达联咨询有限公司华能灌云热电项目监理部并华能灌云热电有限责任公司: 我方根据施工合同要求及有关技术标准规定,现已完成了电气强制性条文实施方案的编制,请予以审核。 附:工程建设标准强制性条文实施计划 施工强制性条文明细表 (章) 项目经理: 年 月 日 项目监理部审查意见: (章) (副)总监理工程师: 专业监理工程师: 年 月 日 工程部意见: (章) 负责人: 专业工程师: 年 月 日 安质部意见: (章) 负责人: 专职专工: 年 月 日
GYXMB-ZBB-G-001/2016
灌云县临港产业区燃煤联产项目
工程建设标准强制性条文实施计划
批
准:
审 核: 编 制: 东电四公司灌云项目部 2016年8月15日
目 录
1、目的 ......................................................................................................................... 4 2、目标 ......................................................................................................................... 4 3、编制依据及引用规范 ............................................................................................. 4 4、定义 ......................................................................................................................... 5 5、组织机构 ................................................................................................................. 5 6、组织实施 ................................................................................................................. 6 7、贯彻实施检查及考核 ............................................................................................. 6 8、强制性条文培训计划 ............................................................................................. 7 9、实施资金 ................................................................................................................. 8
1、目的
为了认真贯彻执行国务院(建设工程质量管理条例)、建设部(工程建设标准强制性条文)以及建设部令81号(实施工程建设强制性标准监督规定)的精神、条文内容,执行《强制性条文》的长效机制,保障华能灌云热电联产新建工程施工过程有效地管理及控制,确保工程建设质量目标、杜绝发生质量事故,提高《工程建设标准强制性条文》的执行力,针对灌云县临港产业区燃煤热电联产项目实际情况,特制定本工程的强制性条文的实施计划。
2、目标
安全目标:杜绝重大安全事故,不发生较大及以上安全事故。 质量目标:杜绝重大质量事故,不发生较大及以上质量事故。
3、编制依据及引用规范
3.1《加强<工程建设标准强制性条文>实施工作的通知》建标[2000]248号 3.2《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号
3.3《实施工程建设强制性标准监督规定》中华人民共和国建设部令第81号 3.4《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》国家质技监局标发[2000]36号 3.5《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)
3.6《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》建标【2006】102号 3.7《电力工程达标投产管理办法(2006版)》 3.8《强制性条文》实施计划(国电建投2011年版)
3.9《电气装置安装施工质量验收及评价规程》(DL/T 5161.1-5161.17-2002) 3.10 GB50147-2010《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》
3.11 GB50148-2010《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 3.12 GB50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 3.13 GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 3.14 GB50168-2006《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》
3.15 GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 3.16 GB50170-2006《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》
3.17 GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 3.18 GB50173-2014《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 3.19 GB50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 3.20 GB50256-2014《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》
3.21 GB50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工验收规范》 3.22 GB50255-2014《电气装置安装工程 电力变流设备施工验收规范》 3.23 GB50172-2012《电气装置安装工程 蓄电池施工验收规范》 3.24 国家及电力行业施工及验收规程现行版本。
4、定义
强制性条文是摘录工程建设标准中直接涉及到人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益的内容,同时考虑提高经济效益和社会效益等方面的要求,必须严格执行的强制性规定
5、组织机构
5.1执行强制性条文小组: 组长:佟鹏虎
副组长:孙大方、王永春
成员:王树华、郭宏伟、王秀林、韩军、 崔小强,丁得浩
5.2执行小组职责:
5.2.1项目经理是强制性条文实施的第一责任者,对强条执行情况负责。副经理负责日常具体组织强条实施。
5.2.2项目总工负责审批项目部《工程建设标准强制性条文实施计划》,并督导项目质量部对《工程建设标准强制性条文》执行情况进行监督检查。
5.2.3项目质量部为《工程建设标准强制性条文》实施与检查的日常办事机构;并负责组织编制项目部《工程建设标准强制性条文实施计划》。
5.2.4项目质量部负责对专业公司和分包单位的《工程建设标准强制性条文》执行情况进行监督检查。