等级保护第三级基本要求 1.1.1 物理安全 1.1.1.1 物理位置的选择(G3) 本项要求包括: a) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑; b) 机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。 1.1.1.2 物理访问控制(G3) 本项要求包括: a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动围; c) 应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或安装等过渡区域; d) 重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G3) 本项要求包括: a) 应将主要设备放置在机房; b) 应将设备或主要部件进行固定, 实施建议 残留问题 一般选择在建筑物2-3层。(同B类安全机房的选址要求。) 重要区域物理隔离,并安装电子门禁系统(天宇飞翔,微耕,瑞士KABA或德国KABA Gallenschutz) 使用机柜并在设备上焊接铭人员、维护单位等信息。(设备铭牌只能被破坏性地去除。) 并设置明显的不易除去的标记; 牌,标明设备型号、负责保管c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e) 应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统; f) 应对机房设置监控报警系统。 1.1.1.4 防雷击(G3) 本项要求包括: 机房安装光电防盗报警系统。 机房安装视频监控报警系统。 a) 机房建筑应设置避雷装置; b) 应设置防雷保安器,防止感应雷; 安装电源三级防雷器和信号二级防雷器(美国克雷太ALLTEC)。 c) 机房应设置交流电源地线。 1.1.1.5 防火(G3) 本项要求包括: a) 机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火; b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料; c) 机房应采取区域隔离防火措施,1.1.1.6 防水和防潮(G3) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房水蒸气结露和地下积水的转移与渗透; d) 应安装对水敏感的检测仪表或元安装机房动力环境监控系统度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据),其中含漏水检测装置。 1.1.1.7 防静电(G3) 本项要求包括: a) 主要设备应采用必要的接地防静电措施; b) 机房应采用防静电地板。 1.1.1.8 温湿度控制(G3) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许安装精密空调系统,配置温湿度检测装置,并接入动力环境监控系统。 件,对机房进行防水检测和报警。 (对机房设备的运行状态、温进行机房改造,重要区域使用 将重要设备与其他设备隔离开。 防火玻璃隔断。 进行机房改造,使用防火材料装修。 安装有管网气体自动灭火系统。 的围之。 1.1.1.9 电力供应(A3) 本项要求包括: a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求; c) 应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电; d) 应建立备用供电系统。 提供备用供电系统,并根据对业务恢复时间的要求,制定备用供电系统的切换时间。 1.1.1.10 电磁防护(S3) 本项要求包括: a) 应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰; b) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰; c) 应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。 1.1.2 网络安全 1.1.2.1 结构安全(G3) 本项要求包括: a) 应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要; b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要; c) 应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径; d) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图; e) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并 采用屏蔽机柜。 配置线路稳压器和电源保护装置(如金属氧化物可变电阻、硅雪崩二极管、气体放电管、滤波器、电压调整变压器和浪涌滤波器)。 为主要设备配置UPS。 按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段; f) 应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统,重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段; g) 应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别,保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。 1.1.2.2 访问控制(G3) 本项要求包括: a) 应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能; b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力,控制粒度为端口级; c) 应对进出网络的信息容进行过滤,实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制; d) 应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接; e) 应限制网络最大流量数及网络连接数; f) 重要网段应采取技术手段防止地址欺骗; g) 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制粒度为单个用户; h) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。 1.1.2.3 安全审计(G3) 本项要求包括: a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录; 在网络边界部署防火墙。 在多个业务共用的网络设备上配置QOS。 重要网段与其他网段之间采用防火墙或网闸进行隔离。 b) 审计记录应包括:事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息; c) 应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报表; d) 应对审计记录进行保护,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 1.1.2.4 边界完整性检查(S3) 本项要求包括: a) 应能够对非授权设备私自联到部网络的行为进行检查,准确定出位置,并对其进行有效阻断; b) 应能够对部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查,准确定出位置,并对其进行有效阻断。 1.1.2.5 入侵防(G3) 本项要求包括: a) 应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等; b) 当检测到攻击行为时,记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间,在发生严重入侵事件时应提供报警。 1.1.2.6 恶意代码防(G3) 本项要求包括: a) 应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除; b) 应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。 1.1.2.7 网络设备防护(G3) 本项要求包括: a) 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别; b) 应对网络设备的管理员登录地址 部署专业的日志审计系统。 部署终端安全管理系统,利用IP/MAC绑定及ARP阻断功能实现非法接入控制。 部署终端安全管理系统,提供非法外联监控功能。 部署入侵检测系统。 部署病毒过滤网关系统。

等级保护三级(等保三级)基本要求内容

等级保护第三级基本要求1.1.1物理安全1.1.1.1物理位置的选择(G3)本项要求包括:a)机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑;b)机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。1.1.1.2物理访问控制(G3)本项要求包括:a)机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员;b)需进入机房的来访人员应经过
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
13ecs9qywm6d7jn4l8uv58u602x7bw012ot
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享