1 前言

1.1 工艺工法概况

目前我国在建筑工程施工中常用的落地式脚手架,主要有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架和门式钢管脚手架等3种,扣件式钢管脚手架由钢管杆件用扣件连接而成,具有工作可靠、装拆方便和适应性强等优点。 1.2 工艺原理

以钢管为主,利用扣件而形成的空间稳定结构,并与主体结构有效拉结。一般形式为双排立杆框架结构,围绕建筑物形成封闭的高空操作空间。 2 工艺工法特点

2.1经济实用,取材方便,适用范围广,装拆方便,可重复周转使用。 2.2可适应层高变化、圆弧、转角、阳台、挑板、挑沿等复杂外形的施工,与垂直运输设备互不干扰。 3 适用范围

主要适用于工业与民用建筑用双排落地式脚手架。 4 主要技术标准

《钢管脚手架扣件》(GB15831)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 5 施工方法

首先对地基进行处理,待地基承载力满足要求后,加设垫板,搭设双排脚手架,搭设连墙件和剪刀撑,铺脚手板和挡脚板,悬挂密目安全网。每段架只限两个操作面作业,且施工荷载控制在200kg/m2内。脚手架与主体工程同时施工,并始终高于作业面,当架体高出周围建筑时,用Ф6钢筋作接地线形成避雷系统。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程

地基处理→放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆—→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆→设置连墙件→安装横向斜撑→接立杆→加设剪刀撑、铺脚手板→安装护身栏杆和挡脚板→挂立网

1

6.2操作要点

6.2.1 地基处理必须加设底座和安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力应满足设计要求。

6.2.2 铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。

6.2.3 放置横纵向扫地杆、竖立杆

1根据施工条件可选用表1双排脚手架结构尺寸。

表1 常用敞开式双排脚手架设计几何尺寸(m)

连墙件设置 下列荷载(KN/m)时的最大立杆纵距la,max 步距h 2+4×0.3 1.05 二步三跨 1.30 1.55 1.05 三步三跨 1.20~1.35 1.80 1.20~1.35 1.80 1.20~1.35 1.80 1.20~1.35 1.80 1.20~1.35 1.30 1.80 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 1.8 1.8 2+2+4×0.3 2.0 1.8 1.8 1.5 1.8 1.5 2.0 1.5 1.8 (1.5) 3+4×0.3 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5 1.5 3+2+4×0.3 1.8 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.8 1.5 1.5 (1.2) 2

2立杆横距lb 脚手架设计高度 50 50 50 50 50 40 50 40 50 40(36) 注:1.表中2+2+4×0.3 含义为:2+2代表二层装修荷载,每层荷载为2.0 KN/m;4×0.3代表4层脚手板自重,每层为0.3 KN/m。

2.操作层横向水平杆间距应按0.5la,max采用。 3. la,max采用括号内数字时应采用括号内的设计高度。

2

2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500 mm。

3 脚手架底层步距不应大于2m。 4 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

2

5 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,对接搭接应符合下列规定:

1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm, 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m ,应采用不少于2个旋转扣件固定端部,扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

7双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。 6.2.4 搭设纵、横向水平杆 纵向水平杆的构造应符合下列规定:

1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

2 纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接搭接应符合下列规定:

1)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。主节点处必须设置一根横向水平杆,在脚手架使用期间用直角扣件扣接且严禁拆除。

3 封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。

4 脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于lOOmm。 6.2.5 设抛撑

在设置第一层连墙件之前,除角部外,每隔6跨应设一根抛撑,直至装设二道连墙件且稳定后,方可根据情况拆除。抛撑应采用通长杆,上端与脚手架中第