工业企业照明设计标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

频闪效应 混光 一般显色指数 — — — 在以一定频率变化的光的照射下,观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象 在同一场所内,采用两种及两种以上的光源照明时,此时的光称为混光 由国际照明委员会(CIE)规定的8种试验色样,在被测光源照明和由参考光源照明时其相符程度的度量 在规定条件下测得的灯具发射光通量(流明)与灯具内的全部光源在灯具外按规定条件点燃时发射的总光通量之比 由视野中的高亮度或未曾充分遮蔽的光源所产生的眩光 光源最边缘的一点和灯具出光口的连线与通过裸光源发光中心的水平线之间的夹角 在视野作业上镜面反射与漫反射重叠出现的现象 由视野中的光泽表面的反射所产生的眩光 在试验光源照明和标准光源照明下,达到颜色识别能力相当时,所需要的照度之比 表示给定平面上照度变化的度量;照度均匀度为最小照度与平均照度之比 灯具效率 直接眩光 灯具遮光角 光幕反射 反射眩光 相对照度系数 — — 保护角 — — — 照度均匀度 —

附录二 一般生产车间和作业场所工作面上的照度标准值

附表2.1一般生产车间和作业场所工作面上的照度标准值 视觉车间和作业场所 作业等级 金属机械加工车间 机电装配车间 粗加工 精加工 精密 大件装配 小件装配、试车台 精密装配 手动焊接、切割、接触焊、电渣焊 焊接 车间 自动焊接、一般划线* 精密划线* 备料(如有冲压、剪切设备则参照冲压剪切车间) 钣金车间 Ⅲ乙 Ⅱ乙 Ⅰ乙 V Ⅱ乙 Ⅰ乙 V Ⅳ乙 Ⅱ甲 Ⅵ V 300 500 混合照明 500 750 750 1000 照度范围(Lx) 混合照明中的一般照明 30 50 100 - 50 100 - - 75 - - 50 75 150 - 75 150 - - 100 - - 75 100 200 - 100 200 - - 150 - - - - - 50 - - 50 75 - 30 50 一般照明 - - - 75 - - 75 100 - 50 75 - - - 100 - - 100 150 - 75 100 1000 1500 2000 - 500 - 750 - 1000 1000 1500 2000 - - 750 - - - - - - 1000 1500 - - - - 冲压剪切车间 锻工车间 热处理车间 熔化、浇铸 铸工 车间 型砂处理、清理、落砂 手工造型* 机器造型 木工 车间 机床区 锯木区 木模区 电镀槽间、喷漆间 酸洗间、发兰间、喷砂间 抛光间 电泳涂漆间 一般 精密 拆卸、清洗场地* 理化室 计量室 压缩机房 泵、风机房、乙炔发生站 锅炉房、煤气站的操作层 变压器室、高压电容器室 配变 电所 配电室、低压电容器室 值班室 电缆间(夹层) 电 源 室 控制室 电动发电机室、整流间、柴油发电机室 蓄电池室 一般控制室 主控制室 热工仪表控制室 人工交换台、转接台 自动电话交换机室 广播室 大件贮存 仓库 中小件贮存 精细件贮存、工具库 乙炔、氧气瓶库、电石库 汽车库 停车间 充电室 检修间 Ⅳ乙 X Ⅵ X Ⅵ Ⅲ乙 Ⅵ Ⅲ乙 V Ⅳ甲 V Ⅵ Ⅲ甲 V Ⅳ甲 Ⅲ甲 Ⅵ Ⅲ乙 Ⅵ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅵ Ⅳ乙 Ⅷ Ⅵ Ⅶ Ⅳ乙 Ⅱ乙 Ⅲ乙 Ⅴ Ⅵ Ⅳ乙 Ⅸ Ⅷ 200 - - - - 300 - 300 - 300 - - 500 - 300 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - 500 - 500 - 500 - - 750 - 500 750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - 750 - 750 - 750 - - 1000 - 750 1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - 30 - 30 - 50 - - 50 - 30 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - 50 - 75 - - 75 - 50 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - 75 - 100 - - 100 - 75 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 30 30 20 - 30 - 50 - 50 30 - 50 - - 30 100 150 30 20 20 20 30 75 10 30 20 75 150 100 50 100 75 5 10 30 10 10 20 30 - 50 50 50 30 - 50 - 75 - 75 50 - 75 - - 50 150 200 50 30 30 30 50 100 15 50 30 100 200 150 75 150 100 10 15 50 15 15 30 50 - 75 75 75 50 - 75 - 100 - 100 75 - 100 - - 75 200 300 75 50 50 50 75 150 20 75 50 150 300 200 100 200 150 15 20 75 20 20 50 75 表面处理车间 电修 车间 实验室 动力 站房 电话站 注:①冲压剪切车间、铸工车间手工造型工段、锅炉房及煤气部操作层为了安全起见,照度应选最高值。

②加“*”号者,表示被照面的计算高度为零。

附录三 工业企业辅助建筑照度标准值

附表3.1 工业企业辅助建筑照度标准值

类 别 办公室、资料室、会议室、报告厅 工艺室、设计室、绘图室 打字室 阅览室、陈列室 医务室 食堂、车间休息室、单身宿舍 浴室、更衣室、厕所、楼梯间 盥洗室 托儿所、幼儿园 卧 室 活动室 规定照度的作业面 距地0.75m 距地0.75m 距地0.75m 距地0.75m 距地0.75m 距地0.75m 地面 地面 距地0.4~0.5m 距地0.4~0.5m - 300 500 - - - - - - - 照度范围(Lx) 混合照明 - 500 750 - - - - - - - - 750 1000 - - - - - - - 100 150 100 75 50 10 20 20 75 一般照明 150 200 150 100 75 15 30 30 100 200 300 200 150 100 20 50 50 150

附录四 厂区露天作业场所和交通运输线的照度标准值

附表4.1 厂区露天作业场所和交通运输线的照度标准值 类 别 视觉要求较高的工作 露 天 作 业 眼睛检查质量的金属焊接 仪器检查质量的金属焊接 断的检查仪表 装卸工作 露天堆场 道路和 广场 站台 主干道 次干道 厂前区 视觉要求较高的站台 一般站台 规定照度的平面 作业面 作业面 作业面 作业面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 30 15 10 10 5 0.5 2 1 3 3 1 5 照度范围(Lx) 50 20 15 15 10 1 3 2 5 5 2 10 75 30 20 20 15 2 5 3 10 10 3 15 装卸码头

附录五 亮度曲线法

室内照明的直接眩光,宜采用附图5.1或附图5.2中的亮度曲线,限制灯具在眩光区的亮度值。眩光区见附图5.3。

应用方法:

一、根据灯具的类型及安装方式选择图解:

若灯具无发光侧边或有发光侧边从端部看时用附图5.1。

若灯具有发光侧边(但不包括有发光侧边从端部看)时用附图5.2。

二、根据设计场所的照明质量等级和照度标准值选择相应的限制曲线。 三、灯具在某个方向上的亮度值,由该方向的平均光强除以发光面在该方向上的投影面积得出。 四、将计算的灯具亮度值画在选择好的图中与相应的亮度曲线比较,若灯具亮度低于限制曲

线亮度,即灯具亮度曲线在限制曲线左边,则眩光的限制满足要求;若灯具亮度高于限制曲线亮度,即灯具亮度曲线在限制曲线右边,则此灯具不能满足该场所眩光限制的要求; 若灯具亮度曲线与限制曲线相交,则必须保证室内主要观察方向上的灯具亮度低于限制亮度。使用上述亮度曲线法时,必须分别考虑灯具在附图5.4两个主要方位上的亮度分布。

附录六 室内照明目标效能值(建议性)

一、室内照明的室空间比应按下式计算:

RCR?5h(L?W) (附6.1)

LW式中RCR——室空间比;

h——灯具悬挂高度(m); L——室内长度(m); W——室内宽度(m)。 二、室内照明目标效能值应按下式计算: e1?K1K2e2 (附6.2)

式中e1——目标效能值

e2——实际效能值,按附表6.1取值

K1——维护系数修正值,污染严重时取1.17,除此之外取1; K2——光源效率修正值。

三、当单灯使用功率低于400W或混光光源功率低于650W时,光源效率修正值应按下列情况取值:

中显色性高压钠灯,镝灯,荧光高压汞灯与高压钠灯混光为1~1.33;高光效金属卤素灯,钪钠灯,钪钠灯与中显色性高压钠灯混光,高光效金属卤素灯与中显色性高压钠灯混光,高光效金属卤素灯与高压钠灯混光,钪钠灯与高压钠灯混光为1~1.17。 附表6.1室内照明目标效能值

室空灯具悬挂高度4m以上的车间 悬挂高度4m以上的车间 辅助建筑及公共建筑

工业企业照明设计标准

频闪效应混光一般显色指数———在以一定频率变化的光的照射下,观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象在同一场所内,采用两种及两种以上的光源照明时,此时的光称为混光由国际照明委员会(CIE)规定的8种试验色样,在被测光源照明和由参考光源照明时其相符程度的度量在规定条件下测得的灯具发射光通量(流明)与灯具内的全部光源在灯具外按规定条件点燃时发射的总光通量之比由视野中的高亮