254.避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1小时,照度不低于1.00lx。除避难间外,避难层应设置消防电梯出口。 255.避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1小时的C类防火窗。

256.为了扑救超高层建筑以及避难层的火灾,在避难层应配置消火栓和消防软管卷盘。还应设置消防专线电话和应急广播。 257.建筑高度大于24米的病房楼,应在2层以及2层以上各楼层设置避难间。

258.避难间的使用面积应按每个护理单元不小于20㎡。 259.当电梯前室内有1部以及1部以上病床梯兼做消防电梯时可利用电梯前室作为避难间。

第六节逃生疏散辅助设施

1.应急照明的设置场所,除单层、多层住宅外,民用建筑、厂房和丙类仓库的很多部位应设置疏散应急照明灯具。

1、封闭楼梯间、防烟楼梯间以及前室、消防电梯间的前室或合用前室和避难间。2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正藏工作的其他房间。3、观众台,展览厅,多功能厅和建筑面积超过200㎡的营业厅,餐厅,演播室。4、建筑面积超过100㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共场所。5、公共建筑中的疏散走道。), 2、应急照明的设置要求:1.建筑内消防应急照明灯具的照度应符合4条规定:(1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0LX;3、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0LX;3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0LX;4消防控制室,消防水泵房,自备发电机,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需要正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。);

2.消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶

部。

3、疏散指示标志的设置场所:1.公共建筑以及其他一些高层民

用建筑,高层厂房(仓库)以及甲乙丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口,人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。2.很多建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标

志。(1、总建筑面积超过8000㎡的展览建筑;2、总建筑面积超过5000㎡的地上商店;3、总建筑面积超过500㎡的地下、半地下商店;4、歌舞娱乐放映游艺场所;5、座位数超过1500个的电影院、剧院、座位数超过3000个的体育馆,会堂或礼堂。)

260.疏散指示标志的设置要求:1.安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标示;2.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置自疏散走道及其转角处距离地面高度1.0米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20米,对于袋型走道,不应大于10米;在走道转角区,不应大于1米。 261.应急照明与疏散指示的共同要求:1.应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料的保护罩;2.应急照明灯和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,对于高度超过100米的民用建筑不应少于1.5小时,对于医疗建筑,老年人建筑,总建筑面积大于100000㎡的公共建筑不应少于1小时,对于其他建筑不应少于0.5小时。

第七章建筑电气防火 第一节电气线路防火

262.电线电缆导体材料的选择:1.固定敷设的供电线路宜选用铜

芯线缆;2、重要电源,重要的操作回路以及二次回路、电动机的励磁回路等需要确保长期运行在连续可靠条件下的回路;移动设备的线路以及振动场所的线路;对铝芯有腐蚀的环境;高温环境,潮湿环境,爆炸以及火灾危险环境;爆炸以及火灾危险环境;工业以及市政工程等场所不应选用铝芯电缆;3.非熟练人员容易接触的线路;线芯截面积为6㎡以及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。4.对铜有腐蚀面对铝腐蚀相对较轻的环境,氨压缩机房等场所应选用铝芯电缆。

263.普通电线电缆的选用原则:1.普通聚氯乙烯电线电缆的适用温度范围为-15℃-60℃,适用场所的环境温度超出该范围时,应采用特种聚氯乙烯电缆;普通聚氯乙烯电线电缆在燃烧时会散发有毒烟气。不适用于地下客运设施、地下商业区、高层建筑和重要公共设施人员密集场所。2.交联聚氯乙烯电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量有毒气体烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑。3.橡胶电线电缆的弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所;橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路。

264.阻燃电线电缆的性能主要用氧指数和发烟性两个指标来评定,由于空气中氧气占21%,因此氧指数超过21%的材料在空气中会自熄,材料的氧指数越高,则阻燃性能越好。

265.阻燃电缆按照燃烧时的烟气特性可分为一般阻燃电缆,低烟低卤阻燃电缆和无卤阻燃电缆3大类。

266.直埋地电缆,至买入建筑孔洞或砌体的电缆以及穿管敷设的电线电缆,可选用普通型电线电缆。敷设在有盖槽盒、有盖板的电缆沟中的电缆,若已采取封堵、阻水、隔离等防止延燃的措施,可以降低一级阻燃要求。

267.耐火电线电缆重要使用与在火灾时仍需要保持正常运行的线路。

268.电气线路的保护措施包括短路保护、过负载保护、接地故障保护。

269.短路保护:在短路电流使导体达到允许的极限温度之前分断该短路电流。

270.过载保护电气的动作特性应同时满足一下两个条件:1.线路计算电流小于或等于熔断器熔体的额定电流,后者应小于或等于导体允许持续载流量。2.保证保护电器可靠动作的电流小于或等于1.45倍熔断器熔体额定电流。

271.TN系统的接地保护方式有:1.当灵敏性符合要求时,采用短路保护兼作接地故障保护。2.零序电流保护模式适用于TN-C,TN-C-S,TN-S系统,不适用于谐波电流大的配电系统。3.剩余电流保护模式适用于TN-S系统,不适用于TN-C系统。

第二节用电设备防火

272.电气照明灯具的选型:1.火灾危险场所应选用闭合型,封闭型、密闭型灯具,灯具的选型见表:

照明装置/防护结构 火灾危险区域 A区 B区 C区 固定安装 封闭式 开启式 照明灯具 移动式/便携式 封闭式 密闭式 配电装置 密闭式 接线盒 A区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,且其舒朗和配置能引起火灾危险的环境; B区:具有悬浮状,堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境; C区:具有固体可燃物质,其数量和配置上能引起火灾危险的环境。 273.有腐蚀性气体以及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理。

274.潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具,亦可采用有防水灯座的开启型灯具。

275.可能直接受外来机械损伤的场所以及移动式和携带式灯具,应采用有保护网的灯具。

276.振动场所的灯具应具有防震措施。人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;柴油机发电机房的储油间,蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库不应设置卤钨灯等高温照明灯具。 277.照明灯具的设置要求:1.在连续出现或长期出现气体混合物的场所和连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所选用定型照明灯具困难时,可将开启型照明灯具做成嵌墙式壁龛灯,检修门应向墙外开启,并保证有良好的通风;向室外照射的一面应有双层玻璃严密封闭,其中至少有一层必须是高强度玻璃,安装位置不应设在门窗洞口的正上方,距门框,窗框的水平距离不少于3米,距排风口水平距离应不小于5米。2.照明与动力合用一电源时,应由各自的分支回路,所有照明线路均应有短路保护装置。配电盘盘后接线要尽量减少接头;接头应采用锡钎焊焊接并