承包商现场评估表日期:2017年3月15ri承包商公通惠设备安装地点:项目名称:评估人员:Score项目123451234没有发生急救事故没有发生可记录事故按要求汇报隐患按要求汇报未遂事故没有被警告或处罚管理人员对相关安全制度理解新员工培训教育安全会议定期召开安全检查东莞现场粕库莫大荣 王芳11.764706YNNA如果没有,什么原因?由于从来没有汇报过NM 和隐患,也不知是否有FA负责人:高泽鹏√√√√√√√√3月15号上午开除一名 (共9名员工)同下4过年之后一直没有开安全人员就是项目经理,经常发现同样简单问题,例如动火作业没有接火盆,电焊机搭铁线等,今天3个托线盘有2个没有漏保,也没有看到他们现场检查动火作业现场没有配备动火作业监护人和灭火器,同时没有接火盆现场小的高风险作业没有JHA, 例如高空焊接一小段管线他们没有执行许可证上的要求√56789应急管理√按时整改不符合项施工方案及JHA的管理√√√√7YNNA许可证管理事故调查和报告PI.PE1使用了经过批准的PPE2PPE使用方法正确HII.O1保持通道清洁畅通2工作现场清洁整齐3洗眼器没有被阻挡4无高空坠物风险5材料堆放FIIII.R1灭火器位置明显2动火工具合适3IV.123V.123VI.123VII.12如果没有,什么原因?经常看见他们员工不带安全眼镜,尽管我们经常纠正如果没有,什么原因?粕库二楼和一楼作业文明比较差,经常阻挡通道同上√√√√√√√√YN8NYNA√√5\NYNA现场材料堆放经常很乱如果没有,什么原因?动火作业现场经常没有电焊搭铁线经常不正确;乙炔气瓶在动火作业下方没有防护,经常有被焊渣烫坏气管风险同上应急管理如果没有,什么原因?经常 发现没有,并且没有按照要求架空,拖地混乱同上电焊机接线处如果没有,什么原因?气焊气管和压力表损坏同上如果没有,什么原因?使用合适的防火毯、接火盆、监火员EL6\E临时电源(延长线)使用合适的漏电保护装置。电线无破损接线端没有裸露的金属线芯。T5O现场没有损坏的工具。工具保护完整所有链条和齿轮有保护罩移M4\动ob报警功能,喇叭功能完好操作人员使用方式正确操作人员使用安全带起C4\重R回转半径有 隔离设备状况及人员资质√√√YNNA√√YNNA√√√√YNNA√√NA如果没有,什么原因?3VIII.1234IX.12X.123XI.1所有吊索有检查E4\X 1.5米以上要设斜坡或防护有资质人员进行了检查1.2米以上深度有专用的上下通道开挖边缘有围栏和警示标识A所有标志标识清晰设备有日检表S7\C开挖√YN√√√√升4\降YNN如果没有,什么原因?NA如果没有,什么原因?脚手√√YNNA有资质的人员每天检查检查脚手架(脚手架检查标签)脚手架有定期检查表脚手架按专项方案搭建防FA5\坠LL1.2米以上的工作及行走必须有防坠落保护√√√YNNA如果没有,什么原因?是我们安排人员检查,但是他们在没有检查的情况也会使用同上如果没有,什么原因?经常发现高空作业无防坠落保护措施,或使用不合适的登高工具,今天也有发现在吨袋称作业时没有系安全带,并且使用了不合格的梯子√2楼面孔洞及墙洞必须有固定保护,并要有标识粕库二楼没有防护栏杆时,没有采取任何措施,直到我们提供√3跳板上保持清洁经常发现跳板杂物很多√4有合适的固定锚点同上1√梯如果没有,什么原因?XII.LA6\YNN子1梯子是完好的经常使用自制梯子或损坏的梯子√2人字梯在使用时充分打开并且有开口被锁住没有锁装置或者锁定装置损坏时也使用√3用梯子登上平台时,梯子被固定,并且与地面角度在75度左右,梯子没有发现有固定√高出平台75cm.4爬梯子时没有携带工具或材料经常有发现√PERMITVERIN如果没有,什么原因?YNFIA许C可A证TI执O行XIIIN情.S7\况1JHA同上安全管理7√2吊装√最近没有3限制区域√4上锁挂牌√5开挖√6动火同上√7其他√Revision Date: 09/15/16Score11.7647