河南利源煤焦中心配电室 6kV开关柜更换工程
施工组织措施计划
批准:
审核:
编制:
2017年4月15日
目 录
一、编制依据 二、工程概况 三、组织措施 四、安全措施 五、技术措施 六、质量保证措施 七、环境保护及文明施工 八、检验及试验计划 九、危险点分析及控制措施 十、施工方案 十一、停电计划 十二、工程进度表
一、 编制依据:
(一) 电力行业标准《电气装置安装工程质量检验及评定标准》DL/; (二)电气装置安装工程高压电器设备施工及验收规范GBJ147-1990; (三) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992; (四) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1992; (五) 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990; (六) 电气装置安装工程电气设备交接及验收规范GB50150-1991; (七)《国家电网公司电力安全工作规程》、《变电站运行管理规程》。
二、 工程概况:
一次部分:
1、更换23面旧GG-1A式6kV开关柜为河南森源KYN-28中置式小车柜; 2、新增1套(两面屏体)100AH直流充馈电系统。
二次部分:
1、新开关柜就地布置国电南京自动化保护装置(线路8套,光纤差动4套,电动机3套、变压器7套); 三、 组织措施:
为了协调各部门的工作,全面控制施工质量、进度、安全及文明施工,特设立现场项目负责人对该工程进行全面管理。现场项目负责人的组成如下:
㈠项目管理组织结构:
技术负责人: 工程质检负责人: 李清亮 工程安全负责人: 环境保护负责人: 项目负责人: 电 话: 电气施工负责人: 一次施工负责人: 二次施工负责人: 工程起重负责人: 试验负责人:
自动化调试负责人: 保护调试负责人: ㈡职责及分工 1.现场总负责人:
1)全面负责工程的生产质量和安全工作,统一协调材料、劳动力、施工机械等需求,主持现场生产安全会,坚持两个文明一起抓。
2)在施工中,认真执行有关技术规范、验收规范和标准,为实现优质工程而努力。
2.项目技术负责人:
1)负责现场施工的技术管理工作,监督现场人员严格按照国家颁发的施工验收规程进行施工。负责对每个单项工作进行质量和技术上验收,对不
符合规范要求的工作要立即制止,并要求限期返工。发现技术上问题会同负责人商量,并订出相应的措施,负责解决设备、技术上难题。 2)严格执行《三级验收制度》,不合格者坚决返工。 3.项目质检负责人:
负责监督施工人员在施工过程中严格按照施工流程、工艺进行施工,对施工的每个环节进行检查,负责组织班组质量验收。 4.项目安全负责人:
1)负责现场的安全工作,每天工作前召开班前会,认真交待当天工作的安全注意事项,做好记录向工作人员交待清楚安全措施,在保证安全的前提下,确保施工任务的完成。
2)上班前必须检查班组人员的劳动防护用具、工机具等,发现问题及时处理或上报负责人共同解决。 5.环境保护负责人:
1)每天工作完毕,负责检查各小组施工现场的清洁情况,做到废料集中、材料物品摆放整齐,坚持文明施工。 6.项目工作负责人:
1)负责现场设备的安装、调试工作。在工程负责人领导下,负责组织本班组人员保质、保量,按时完成各项施工任务。
2)每天应召开班前班后会,交待安全注意事项,布置施工任务。在施工负责人领导下,负责组织本班组人员按时安全高效完成施工任务。 7.起重负责人:
1)负责现场相应的起吊工作。