1.1、#1发电机型号是(QF1-15-2D),容量是(18750)KVA,有功功率(15000)KW,静子电压(6300)V,静子电流(1718)A,接线方式为(Y)型,转子电流(257.9)A,励磁电压(210)A,绝缘等级为(F)级。
1.2、微机励磁装置系统属于(自并励励磁)系统,它由(励磁调节柜 )、(功率灭磁柜)构成。
1.3、全厂同期采用两台8回路(微机自动准同期装置)及一台5回路(同期选线器),运行方式为互为备用,取消手动同期。 1.4、发电机空冷器入口风温一般为(40)℃左右,并不得超过(55)℃,并不得小于(5)℃,出入口风温差不超过(20)℃,发电机静子线圈温度不得超过(120)℃,转子线圈温度不得超过(130)℃。
1.5、发电机运行电压的变化范围在额定电压的(±5%)以内变化,发电机最高电压不许超过额定电压的(10%)。 发电机的功率因数最大不超过(0.95), 发电机的周波允许变化范围为(±0.5)HZ 。 1.6、入口风温较额定值降低1℃时,允许静子、转子电流升高额定值的(0.5%),但风温降到(25)℃时为止。在40℃—45℃范围内增加1℃,静子、转子电流较额定值降低(1.5%),在45℃—50℃范围内增加1℃ ,静子、转子电流较额定值降低(2%)。发电机允许振动最大允许值为(0.05)㎜ 1.7、 发电机在停机时和停机(24)小时以上启动前,必须测量(静子)和(励磁回路)的绝缘电阻,静子线圈的绝缘电阻应用1000V摇表测量,在相近试验的条件(温度及空气温度)下其数值不应低于最初测量值的(1/3—1/5),发电机转子的测量应采用(1000)V摇表,其励磁回路全部绝缘电阻值不应低于(0.5)MΩ。 1.8、正常运行额定电流下,定子三相电流任两相之差不应超过
(10%),同时任意一相电流不应超过(额定值)。
1.9、在发电机三相负荷不平衡时,应严密注意检查发电机各部分的(温度情况)及发电机的(运行情况),应无异常声音及振动或电刷发生火花,否则应降低发电机的(无功功率),使之恢复正常为止。发电机三相负荷不平衡时,使转子(增加发热)和(机组振动)。
1.10、发电机与系统并列应符合的条件是(周波相同)、(电压相等)、(相位相同)、(相序一致)。
1.11、发电机并列后定子线圈在50℃以下时,定子电流可带(50%),定子线圈在50℃以下由50%上升到额定时发电机不能小于(25)分钟。
1.12、发电机在(热状态下)和(事故情况下)并入电网增加负荷的速度不受限制, 并列后检查发电机(空气冷却器)应投入运行,并检查(风温)是否正常。
1.13、发变组断路器功能包括显示(DEH允许)、(五防允许)、(五防切除)、(断路器状态)。操作包括(试验合闸)、(手动合闸)、(手动跳闸)。
1.14、#1主变型号是(SF9-16000/66),容量(16000)KVA,高压侧额定电压为(66±2×2.5%)KV,低压侧额定电压(6.3)KV,高压侧额定电流(140)A, 低压侧额定电流(1466.3)A, 结线组别(Ynd11).
1.15、高备变型号是(S9-2500/66),容量(2500),高压侧额定电压为(66±2×2.5%)KV,低压侧额定电压(6.3)KV,高压侧额定电流(21.87)A,低压侧额定电流(229.1)
1.16、#1厂用变型号(SCB10-1000/6.3),容量(1000)KVA,一次电压
(6.3±2×2.5%)KV,二次电压(400)V,一次电流(91.6)A,二次电流(1443.4)A。
1.17、#1炉电除尘整流变一次电压(380)V,二次电压(72)KV,额定容量(43)KVA。
1.18、1、#2主变系(户外油浸风冷)式,当负荷达到额定值的66%或油温升到(55)℃以上时,采用强力通风冷却(开启风扇)。 1.19、变压器测绝缘至少使用(1000V)摇表,不得低于(5MΩ/KV),最小不得小于(300 )MΩ,且不应小于安装或大修干燥后测值的(50%)。
1.20、变压器送电时,应由(高压侧)充电,(低压侧)并列。停电时,由(低压侧)解列,再由(高压侧)停电。
1.21、循环水泵容量(132)kw,电流(244.7),绝缘等级(B)。 1.22#1冷却水泵容量(110)kw,电流(201)A绝缘等级(B)。 1.23凝结水泵容量(22)kw,电流(42.2)A绝缘等级(B)。 1.24#1给水泵容量(350)kw,电流(39.7)A,绝缘等级(B)。 1.25#1机直流润滑油泵容量(5.5)kw,电流(30.3)A,绝缘等级(B)。
1.26#1机交流润滑油泵容量(5.5)kw,电流(12.6)A,绝缘等级(B)。
1.27#1机交流高压启动油泵容量(30)kw, 电流(56.9) A, 绝缘等级(B)。
1.28#1尖峰疏水泵容量(15)kw,电流(29.4)A绝缘等级(B) 1.29#2尖峰疏水泵容量(7.5)kw,电流(15)A绝缘等级(B)。