如何恢复工厂初始值 1. 按下2. 使用3. 使用4. 使用5. 按下

键查看的所在文件夹。 或或或

键滚动至Port口选择,使用键滚动到 MEMORY 文件夹

键选择 Set Defaults ( 设置缺省值)。

键选择主机变频器的端口 00。

(回车) 键显示设置缺省值弹出对话框。

恢复工厂设置值有三个选项:

Host and ports to default 恢复所有的卡槽和主机参数到工厂初始值

This port only to default(most) 恢复本卡槽参数到工厂初始值(大部分参数) This port only to default(all) 恢复本卡槽参数到工厂初始值(全部参数)

选择This port only to default(most)恢复不受影响的参数:

? 参数保存和下载

1. 按下2. 使用3. 使用

键查看的所在文件夹。 或或

键滚动至MEMORY 文件夹 键选择HIM CopyCat,按

键 (回车)

-*

4. 使用或键选择CopyCat from Drive to HIM(变频参数)或Upload All Ports(所

键 (回车)

键 (回车)。必须有一个存储文件后,才会出现对

有端口参数),按

5. 选择存储文件(或新建文件);按

文件进行删除,改名等选择

6. 参数下载先参考步骤1-4,选择CopyCat from HIM to Drive就可从手操器下载参数到变频器

(4)DriverTools软件使用

打开DriverTools,出现如下图1对话框,点击OK进入到软件状态,如图2:

图1

图2

点击File->New Device,出现如图3对话框,选择变频器类型,本项目为753,点击下一步,出现如图4对话框,选择相应的FW版本号、相应型号变频器等参数,点击下一步,出现如图5的界面

-*

图3

图4

-*

图5

图5,鼠标移到Undefined Node,然后右击,出现图6对话框,左击Add Peripheral (也可以点菜单Peripheral->Add),出来选择板卡插入的位置槽,比如面板默认为2槽,如图7,我选择2然后左击OK按钮,出现对话框图8,选择相应的面板型号,本工程用1203-USB,然后根据实际变频器其他附加板卡的配置(比如本工程HIM面板在1槽,Profibus通讯在5槽,编码器卡在6槽,可以参照本文的5、 PowerFlex 753与DP通讯参数),配置完毕后填写板卡相应的参数,把调试电缆插上,就可以调试了!

图6

-*

图7

图8

DrIverTools打开以后,点击在线的时候,需要通过RS的设置才能再连接,本项目通过USB-1203的电缆连接,先添加Available Driver Types,在下拉菜单找到RS-232 DF1 devices如图9,选中它,然后点右边的Configure,如下图10设置,设置完点确定,然后选中刚才设置的条目,点击右边的Startup,在Status列会显示Running,如图11: