AB变频器PowerFlex 753调试报告
一、上电初始化,恢复出厂设置
可以用面板来操作,面板操作方法请参照面板的操作说明来进行。 具体操作:按下键——>使用——>主机和端口——>回车
或
键——>MEMORY——>SER Defaults
二、设置PF753变频器基本参数(电机铭牌)
具体操作:——>端口——>PowerFlex 753——>线性列表 P25=电机铭牌电压 P26=电机铭牌电流 P27=电机铭牌频率 P28=电机铭牌转速
P29=电机铭牌功率单位(KW) P30=电机铭牌功率 P31=电机极数
P300=1(速度单位RPM) P301=2(Expert专家级)
三、调试软件安装及使用
可以用软件DriverTools或者CCW或者HMI面板来进行:
(1)DriverTools软件安装
第一步:先找软件安装光盘5.02-DriveTools_SP-A-CD; 第二步:在安装光盘里,先找到RSLinx2.54软件安装完,接着继续安装DriverTools5.02.99;第三步:由于5.02.99这个版本里没有本工程要用的20-750-PBUS软件插件,所以我又在网上找到了一个5.05.09版本的升级包,安装完毕。
(2)CCW软件安装
第一步:先找软件安装光盘光盘8.00.00-CCW-ZH-Std-DVD 第二部:安装
-*
(3)HMI面板
人机界面(HIM)的使用 HIM 显示分为三个区域: 1 )状态栏 2) 数据区域
3 )功能键标签对应功能
? 状态栏提供关于主机变频器的运行状况信息。
功能键:最多可使用五个功能键 ( 如图阴影所示)。功能键将基于 HIM 画面或数据输入模式更改其功能/ 名称。当功能键激活时,它当前的功能将显示在 LCD 画面中相应的功能键标签上 (HIM 显示区条目 3)。
-*
? 任意参数的设置:
直接访问参数
A. 按 ESC 进入状态屏幕。
B. 使用 或 键浏览要修改名称的设备端口(例如: Port 00
为变频器主机)。
C. 按下 PAR#软按键显示 Jump to Param #(跳转到 Param #)输入对话框。 D.使用数字键输入所需的参数号,或使用
和
软按键,浏览所需的参数号。为了
熟悉
此功能,使用上述两种方法浏览 220、 300、 305、 535 和 871 号参数。
E. 按下 ENTER 软按键显示参数。
F.按下 EDIT 软按键显示弹出的参数编辑对话框。下面是关于参数的弹出的对话框屏幕的举
例。
提示: EDIT 软按键只对可写参数有效。 使用数字键、小数点软按键和
软按键来编辑参数。 按照下面设置参数值:
参数 300 – [Speed Units(速度单位)设置为 HZ
参数 301 – [Access Level(访问等级)] 设置为 2(专家级) 参数 535 – [Accel Time 1(加速时间 1)]设置为50
-*
? 导航和数字键:
下图显示的五个蓝色多功能键用于滚动菜单/ 画面,执行数据区域 (HIM 显示区条目2) 中显示的相应功能或输入数字值。五个灰色数字键 (0、1、3、7 和 9) 仅用于输入它们所对应的数字值。
? 单功能键
下图所示四个单功能键中的任何一个都始终只能执行它所特定的功能
-*
? 变频状态指示灯含义
? 恢复工厂初始值
对于一台新的变频,在设置参数前需要恢复出厂设置值,防止有个别参数被无意识改变。