物业接管验收流程及标准汇编
1、目的
规范新建物业设备设施接管验收的验收标准。 2、范围
运用与公司新建物业设备设施接管验收工作。 3、职责
品质管理部配合各维修组和地产项目严格按设备设施验收标准进行验收,并建立书面验收档案,对不合格项目向地产提出整改要求,确保设备设施完好移交。
4、控制方法和过程及接管验收的标准和要求 技术资料
(1)住宅规划、小区竣工总平面图。 (2)所有单位建筑、结构、设备安装竣工图。 (3)单位工程竣工验收证明书。 (4)地质勘测报告,沉降观测记录。 (5)地下管道网竣工图。
(6)所有设备订货合同、产品合格证、随机资料(使用说明书、检验报告),随机专用工具清单。 (7)环保达标验收许可证。 (8)防雷接地电阻检测记录。 (9)防雷引下线焊接记录。 (10)通风机风量测调整记录。 (11)空调器性能测定调整记录。 (12)电缆铺设记录。
(13)M、线路及电力电缆试验记录。
(14)M、电气设备送电验收记录。 (15)电气设备送电验收记录。 (16)P、消防验收许可证。 (17)Q、监控设备验收许可证。 (18)R、电梯验收许可证。 设备设施
电器回路测试:绝缘测试导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于兆欧,通电测试漏电开关短路保护、过载保护动作可靠。 配电柜、盘。
盘、柜的固定及接地应可靠、盘、漆层应完好、清洁、整齐。 盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。 所有二次回路接线准确、接连可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。
手车或抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠,照明装置齐全。
柜内一次设备的安装质量验收要求符合国家现行有关标准规范的规定。
盘、柜及电缆管道安装完后,应做好封堵。 操作及联动试验正确,符合设计要求。 验收时应提供下列资料和文件。 A. 工程竣工图
B. 制造厂提供的产品说明书,调试方法,试验记录,合格证件及安装图纸等技术文件。
C. 安装技术记录,调整试验记录。 电缆:
电缆规格应符合规定,排列整齐;无机械损坏;标志牌应装设
齐全、正确、清晰。
电缆的固定,变曲半径,有关距离和单芯电力电缆的金属互层的界限、相续排列应符合要求。 电缆终端、电缆接头应接牢固。
接地应良好;相色应正确;电缆支架等的金属部件防腐层应完好。
沟内应无杂物,盖板齐全。
直理电缆路径标志应与实际路径标志相符。路径标志应清晰、牢固、间路适当。
收时应提交下列资料和技术文件: A. 资料图纸、竣工图。
B. 制造厂提供的产品说明书,试验记录,合格证件、安装图纸等技术文件。
C. 电气试验清单。 电动机的验收要求。
电机性能应符合电机周围工作环境的要求。 电机转子应灵活,不得有磁卡声。
润滑脂的情况正常,无变色,变质及变硬现象。其性能应符合电机的工作条件。
电机的引出线鼻子焊接或压接良好,编号齐全。 电机转动方向要符合要求,无杂声。
电机转动时各部温度不应超过产品技术资料的规定。 验收时应提供以下资料和文件: A. 制造厂提供的产品说明书, B. 检查及验收记录,
C. 合格证件、安装使用图纸等技术文件,
D. 调整验收记录报告。 电梯:
曳引机承重梁安装必须符合设计要求和施工规范规定。 限速器绳轮、钢带轮、导向轮必须牢固,准东灵活。 钢丝绳应擦拭干净,严禁有死弯、松股及断丝现象。 制动器的调整应闸瓦与动轮接触严密,松闸时与制动轮应物摩擦。
导轨的安装应牢固、位置正确、横竖端正。 轿厢的组装应牢固,轿壁结合处平整。 导靴要能保证电梯正常运行。
轿厢地坎与各层门地坎间距的偏差严禁超过-1+2mm。 层、门指示灯盒及召唤盒安装应平整、牢固、不变性、不突出装饰面。
厅门、轿门应平整,启闭时无摆动、撞击现象,关闭时上下门缝一致。
电梯的电源应专用,机房照明、井道照明、轿厢照明应与电梯电源分开。
电气设备外露导电部分应可靠接地或接零。 电梯的随行电缆必须固定牢固,排列整齐,无扭曲。 电气接线应正确,接连可靠,标志清晰。 各种安全保护开关必须固定可靠且不能采用焊接。 急停、检修转换等按钮和开关的动作必须灵活可靠。 极限、限位、缓速装置的安装位置正确,功能必须可靠。 轿厢自动门的安装触板必须灵活可靠。
井道内的所有设备设施不能有碰撞和摩擦。 安全钳工作必须正常可靠,动作后正常恢复。
电梯启动、运行和停止,轿厢内无较大的震动和冲击,制动可靠。
运行控制功能达到设计要求。
超载试验必须达到电梯能安全启动、运行和停止,曳引机工作正常。
在验收时应提供下列资料和文件:
A. 电梯类别、型号、驱动控制方法、技术参数和安装地点。 B. 制造厂提供的随机文件和图纸。 C. 电梯检查及电梯运行参数记录。 水泵:
水泵的地脚螺丝应该垂直,螺母、垫圈与泵接触应紧密拧紧。 离心泵和轴流泵的安装应水平。
出水管与水泵节的链接必须对正,牢固可靠。
底座与传动轴、泵管的中心线应垂直,与泵管的连接阀应对准,螺栓紧固。
电动机转子与转动轴间隙应均匀。
离心泵、轴流泵填料涵盖松紧适当,允许有滴状泄露、温度不得过高。
电动机的电流不得超过额定值。
运转中无较大振动,声音正常,个连接部分不得松动和泄漏。 滚动轴承最高温度不得超过70℃,滑动轴承不能超过60℃. 验收时应提交下列资料和文件:
A. 制造厂提供的产品说明书、合格证及安装图纸等技术文件。 B. 安装技术记录、调整试验记录。
可视门对讲:室内机必须安装可靠,通话质量优良,可视屏图像清晰,电控锁开启灵活,报警功能打印正确,可视摄像头必须满