杆的纵距b=0.70米,立杆的横距1=0.70米,立杆的步距h=1.60米,采 用的钢管类型为妙48 X3.5标准钢管,其他层高楼层满堂架力杆纵、横距 可适当调整,但不得超过0.8m

楼板支撑架立面简图

------------- A/ -------------

o o a o

o o I Q a

Az

楼板支撑架荷载计算单元

1

1.1

模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度,模板面板按照 跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000 X0.200 X0.700+0.350 X0.700=3.745kN/m 活荷载 标准值 q2 = (2.000+1.000) 1.2

X0.700=2.100kN/

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩 W分别为:

W =70.00 X1.80 X1.80/6 = 37.80cm3

;

I = 70.00 X1.80 X1.80 X1.80/12 = 34.02cm4

1.3

抗弯强度计算

f = M / W <[f]

其中f—面板的抗弯强度计算值(N/mm 2);

M —面板的最大弯距(N ? mm);

;

W —面板的净截面抵抗矩;

[f]—面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm ;

M = 0.100ql 2

其中 q —荷载设计值(kN/m);

经计 算得到 M= 0.100 X (1.2 X 3.745+1.4 X 2.100) X 0.300 X 0.300=0.067 kN -m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f= 0.067 X 1000 X

2

1000/37800=1.770 N/mm 2

结论:面板的抗弯强度验算f <[f],满足要求! 1.4

抗剪计算

T = 3Q/2bh <[T]

其中最大剪力 Q=0.60 X(1.2 X3.745+1.4 截面抗剪强度计算值 T=3X1961.0/(2 截面抗剪强度设计值[T]=1.40N/mm 结论:抗剪强度验算T <[T],满足要求! 1.5

挠度计算

v = 0.677ql 4 / 100EI <[v] = l / 250

面板最 大挠度 计算值 v = 0.677 X3.745 X300/(100

4

X2.10) X0.30=1.338kN X700.0 X18.0)=0.159 N/mm

2

2

X6000 X

340200)=0.101mm

结论:面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

2 模板支撑方木的计算

方木按照均布荷载下三跨连续梁计算

2.1 荷载计算

钢筋混凝土板自重(kN/m):

qn = 25.000 X0.200 X0.300=2.250kN/m

模板的自重线荷载(kN/m):

q12 = 0.350 X0.300=0.105kN/m

活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m),经 计算得:

活荷载 标准值 q2 = (1.000+2.000)

X0.300=0.900kN/m

静荷载 qi = 1.2 X1.5+1.2 X).105=1.926kN/m 活荷载 q2 = 1.4 X0.900=001.260kN/m 2.2

方木的计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算 值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 2.230/0.700=3.186 kN/m

最 大弯矩 M = 0.1ql 2=0.1 X3.19 X0.70 X0.70=0.156 kN - m 最 大剪力 Q=0.6 X0.700 X3.186=1.338 最大支座力 N= 1.1 X0.700 X3.186=2.453

kN kN

方木的截面截面惯性矩I和截面抵抗矩 W分别为:

W = 5.00 X10.00 X10.00/6 = 83.33 cm3; I = 5.00 X10.00 X10.00 X10.00/12 = 416.67

方木抗弯强度计算

抗弯计 算强度 f= 0.165 X106/83333.3=2.93 N/mm 2

结论:方木的抗弯计算强度小于15.0N/mm 2,满足要求!方木抗剪计算 最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh <[T]

截面抗剪强度计算值 T= 3 X1338/(2 截面抗剪强度设计值[T]=1.30N/mm 方木的抗剪强度计算满足要求!

cm4;

X50 X100)=0.40 N/mm 2

2

方木挠度计算

最 大变形 v= 0.677 X 1.6055 X 700.0 4/(100 X 9500.00 X 2133333.5)=0.010 mm

结论:方木的最大挠度小于700.0/250,满足要求!

3

3.1

板底支撑钢管计算

横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算,集中荷载P取纵

向板底支撑传递力,P=2.80kN

2.45kN 2.45kN 2.45kN 2.45kN 2.45kN 2.45kN 2.45kN 2.45kN

社3 亡f \\ f y 、

1 700 | f 700 支撑钢管计算简图 : 支撑钢管变形图(mm)

3.74.74

7001.17 1.17

0.00

1.28

0.00

1.28 1.28

1.28 ±_J 2.45 2.45 支撑钢管弯矩图(kN.m) 2.45 2.45 3.7474

支撑钢管剪力图(kN)

1.17 1.17

小高层框架—剪力墙结构模板工程施工方案

杆的纵距b=0.70米,立杆的横距1=0.70米,立杆的步距h=1.60米,采用的钢管类型为妙48X3.5标准钢管,其他层高楼层满堂架力杆纵、横距可适当调整,但不得超过0.8m楼板支撑架立面简图-------------A/-------------ooaoooIQa