好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

C50混凝土配合比计算之令狐文艳创作

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

令狐文艳

混凝土配合比设计说明书

令狐文艳

设计强度:C50混凝土

一、设计依据:

1.中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011);

2.中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011);

3.中华人民共和国国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076-2008); 5.施工设计图纸 二、设计要求:

混凝土设计强度fcu.K=50Mpa, 坍落度设计初始值:160~200mm

工程部位:预应力空心板,组合小箱梁,T梁,湿接缝,现浇横梁,桥面铺装。 三、原材料的选择:

水泥:常山南方水泥有限公司P.Ⅱ52.5 水泥物理性能力学性能试验表

水泥品种比表面积 安定性 强度等级 m2/Kg P.O42.5 340 1.5 凝结时间min 初凝 163 终凝 227 抗折强度Mpa R3 5.5 R28 7.8 抗压强度Mpa R3 27.7 R28 48.2 河砂:福建砂场

细度模数2.8

令狐文艳

令狐文艳

表观密度2.560g/cm.堆积密度1.490g/cm空隙率

41.8%

含泥量2.2% 泥块含量0.4%

碎石:天长岭碎石场

表观密度2.580g/cm.堆积密度1.480g/cm空隙率38.0%

针片状颗粒含量8.9% 压碎值12.9% 含泥量0.6%

泥块含量0.1%

掺配比例为: 4.75-13.2mm=10% 13.2-19mm=50% 19-31.5mm=40% 水: 饮用水

外加剂:江苏特密斯(TMS-YJ聚羧酸高效减水剂) 掺量:1.0% 减水率25% 四、混凝土配合比设计步骤:

1、计算配制强度fcu.0;

根据设计要求的强度等级,混凝土的配制强度按下式

计算。

fcu.0=fcu.k+1.645×σ fcu.k---混凝土设计强度

1.645---混凝土强度达到95%保证率时的保证率系

数。

σ---强度标准差(6.0Mpa) =50+1.645×6.0=59.9Mpa 2、计算水灰比:(W/C)

混凝土的水灰比W/C,根据下式计算。 W/C=(A×fce)/(fcu.0+A×B×fce)

A、B---混凝土强度公式的回归系数,采用碎石时,

A=0.53,B=0.20

fce---水泥强度

fcu.0---混凝土配制强度

=(0.53×57.8)/(59.9+0.53×0.20×57.8)=0.46

令狐文艳

3

3

33

令狐文艳

为了保证混凝土的耐久性,取W/C=0.31 3、单位用水量mwo的确定

根据水灰比W/C=0.32 碎石公称最大粒径为25mm,坍落度为160-200mm, 单位用水量为:W=215kg

为保证工程质量和施工工作性,在混凝土中掺加水泥用量的1.1%高效减水剂。

经试验掺加1.1%的减水剂时,减水率达30%。 所以掺加减水剂的混凝土用水量按以下公式计算: mwa = mwa(1-β)

mwa---外加剂混凝土单位用水量

mwa---未掺加外加剂混凝土的单位用水量 β---外加剂的减水率 =215×(1-0.30)=150kg 4、单位水泥用量mco

根据上述获得的水灰比W/C和单位用水量mwo,按下式计算混凝土单位水泥用量。

mco=mwo/w/c mwo---单位用水量 w/c---水灰比 =150/0.31=484kg 5、减水剂用量βsd

根据单位水泥用量和外加剂掺量按下式计算减水剂

用量

βsd =mco×1.1% mco---水泥用量

令狐文艳

C50混凝土配合比计算之令狐文艳创作

令狐文艳混凝土配合比设计说明书令狐文艳设计强度:C50混凝土一、设计依据:1.中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011);2.中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50—2011);3.中华人民共和国国家
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1304565uzh7l7tx29ybm0wacw0f2p400gc8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享