一、锅炉安装概况:
锅炉安装质量的好坏关系锅炉的安全、经济运行、关系到人民生命财产安全的大事,因此在安装本台锅炉时,必须严格遵守原劳动部 1996 年颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》以及GB50273《工业锅炉安装工程及施工验收规范》等设备安装其它有关的技术文件。
根据上述国家有关的安装规程、规范要求,编制本锅炉安装方案,作为安装施工的技术指导性文件和质量检查验收的主要依据。锅炉安装工人应制定相应的制度和纪律,以保证施工人员切实按图纸、工艺、技术规范要求进行施工。
本工艺如果与国家法规、技术文件有抵触时,应按国家规范和标准执行。 锅炉型号:WDR1-0.8
制造单位:句容市大众锅炉制造有限公司。 产品编号:
安装地点:江苏省未成年犯管教所 建设单位:江苏省未成年犯管教所 安装单位:句容市大众锅炉制造有限公司 二、安装前的准备工作:
1.组织图纸审查,了解锅炉结构特点及安装施工技术要求,确定运输吊装方案。编制劳动力、机具、材料需用计划。
2.按质量监督部门规定要求,填写开工报告,到技术监督局锅炉处办理开工手续。
3.工程技术负责人对施工人员进行技术交底,施工人员了解施工质量要求,施工操作要领和安全技术措施。
4.在现场架设临时设施、接通水、电等动力源。
5.会同甲方进行开箱清点,对照制造厂供货清单,检查设备和配件的规范、型号和数量是否相符。对缺损以及规范、型号、数量不符的设备和配件应分别作出记录,填写《锅炉安装技术资料检查签证表》和《锅炉设备验收记录》,并由甲、乙双方签证。
6.设备在制造、运输过程中发生的变形和塌陷、弯曲等各种超标缺陷,应在安装前进行校正或修理,重大质量问题应作好记录并报告当地质监部门。
三、施工劳动组织安排:
合格焊工1名、冷作工2名、管钳工2名、探伤、电工、起重工和普工各1名。
安装责任人: 检验责任人: 焊接责任人:
四、主要设备、工器具的准备:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 直流焊机 交流焊机 氧气切割设备 液压千斤顶 电烘箱 台钻 砂轮切割机 角向磨光机 电动试压泵 焊条保温箱 管子绞板 型号规格 AX-300 BX-300 20T 150-450℃ 1.5-13 400 100-125 0-10MPa 11/2″-2″ 单位 台 台 套 只 只 只 只 只 台 只 只 数量 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 在以上各种机具准备的同时,还需做好现场电源、施工用水的供应准备工作。 五、锅炉就位 1、基础放线验收:
(1)锅炉及设备基础验收,应在基础混凝土强度达到设计强度的75%以上, 并在基础上标出纵、轴中心及标高控制点(线)后进行。
(2)基础验收应按锅炉房纵、横向轴线及水平线(点),依基础施工图和锅炉、设备安装图进行复测检查,并应按其放出安装基准线。
(3)基础检查验收结束后,填写《锅炉基础复查记录表》。 2、锅炉定位找正:
(1)进行锅炉本体纵向和横向的找正,与基础中心线偏差≤3mm。用气漆做出位置标志,并做好记录,交质量检验员复核。根据 1 米标高基准点,用水准仪或玻璃连通管逐个测量基础平面标高,并做好记录,作为下步安装及垫铁配制的依据。
(2)锅炉本体纵向和横向垂直度误差≤1/1000mm,有误差应在底座和基础之间加垫铁板进行找正。
(3)找正结束后,填写《锅炉本体就位水平度检查记录表》
六、锅炉辅机的安装: 1.分汽缸安装
(1)分汽缸属于锅炉范围内设备,安装前审查出厂“质量证明书”,检查制造质量。
(2)按工艺平面布置图所示位置就位,标高误差≤士10%mm,中心偏差≤5mm,水平度≤2mm。按规定的位置支架标高等尺寸进行安装,应考虑有千分之三到千分之五的坡向疏水管接口,以利疏水。
(3)将分汽缸与支架连接牢固。
(4)分汽缸上阀门附件的安装应符合规定要求。
(5)分汽缸上若装压力表时,压力表与压力表弯管之间应安装三通旋塞。 (6)分汽缸底部必须装排汽疏水装置。 2.水泵安装:
(1)水泵就位后进行找正(允许水平偏差0.3~0.5mm),两轴找正连接后,手动盘车检验应灵活,手感轻快且无杂音,与管道的连接应准确,不得强行连接。
(2)给水泵安装好后,应在设计负荷下连续试运转2小时,要求整个系统运转正常,压力、流量、轴承温度都符合规定要求,无不正常的声音,振动符合要求,各紧固连接部分不应松动。
(3)连续运转各静密封部位不应泄漏,机械密封的泄漏量不宜大于10mL/h(即每分钟约3滴)。
3.水处理设备安装:
(1)水处理设备的安装,应按设计要求和设备安装说明书的规定进行。 (2)应按水处理设备的技术要求就位,对支架和设备进行必要的找平、找正保证支架和设备的平稳牢固。
(3)连接各接口管道时,无论何种材质,均应按正确的施工规范进行施工,安装完毕后,应通水试验检查各接口连接点不得渗漏。
(4)水处理设备安装结束后应进行调试运行,调试后的水质应符合水质标准的要求。
七、锅炉安全附件的安装 1、水位计安装:
(1)首先检查水位计管座、法兰是否垂直和同心,如严重超差,应予以校正。 (2)玻璃板式水位计安装时,平板玻璃用石棉橡胶板做衬垫,嵌入表壳,然后用一排受力螺栓固定,安装固定时每个螺栓不要一步拧到最终位置。
(3)水位计放水管应接到安全地点,不能悬在半空,以免冲洗水位计时,水
汽喷出时造成烫伤。
(4)水位计应按规定要求用红线标出正常水位界线和最高、最低安全水位的明显标志。水位计玻璃板的下部可见边缘应比最低安全水位至少低25mm,水位计玻璃板的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。
2、压力表安装:
(1)压力表的刻度极限值应为工作压力的1.5~3倍,最好2倍。压力表安装前应经校验合格,并在刻度盘上划红线指出工作压力,并封印完好。
(2)压力表与存水弯管之间应装设三通旋塞,以便冲洗压力表管路,压力表安装时,压力表表盘面宜向前倾斜150。
(3)压力表存水弯管采用紫铜管时,其内径不应小于Φ6mm。采用无缝管时,其内径不应小于Φ10mm。
(4)压力表精确度不小于2.5级,压力表表盘直径在距离观察点距离小于2m时,不得小于100mm;距离在2~5m范围时,不得小于150mm。
3、安全阀安装:
(1)安全阀安装在锅炉水压试验后,经安全阀校验部门检验合格方可投入安装、使用。
(2)安全阀应接装排汽管,直径应与排汽量相适应,并将排汽导向锅炉房外安全处,安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管。
(3)安全阀整定压力调试,在七十二小时试行期间进行。 4、排污装置安装:
(1)排污装置是由两只串联的排污阀和排污管组成。排污阀由一只慢开式阀式和一只快开式排污阀串联组成。
(2)排污管接至排污池或其它安全处,锅炉的排污阀、排污管不应采用螺纹连接,管道应固定,防止排污时移位或反击,从而导致烫伤等事故。
5、锅炉附件安装结束,填写《安全附件安装检查记录表》。
八、锅炉电器线路及控制仪表的安装
(1)轻轻拆开包装,对照清单核查配置与线路,将电气设施放置于预定位置,开关箱与锅炉上元件连接导线,应按图接线,并引装接地线路。
(2)连接各电器线路至相应连接点,各组导线应穿进金属软管中,装入软管的导线有松动余量,进出软管口处应用塑料套管保护。
(3)在炉体上走线必须用线卡紧固,并用接线盒把锅炉上部和下部导线分开,以便检查维修。(4)水位自动控制器的引出线应采用AF聚氯乙烯耐高温线。
(5)开关箱与锅炉炉体应有良好的接地,箱体必须与炉体用电线连接。 (6)电动机必须按铭牌标注的接线方式接线。
(7)各电器接线必须紧固,接线完毕应进行绝缘测量和通电试验。检查连接线路是否正确可靠,并试车验证;
(8)为保证电气设施的安全使用,用户必须配置性能优越的电路总闸。 (9)所有电气操作应由具备相应资质的专业人员操作(非常重要),其他人员请勿操劳。
九、锅炉自控、保护装置安装、调试 1、极限高低水位报警:
a、极限低水位采用电接点式水位计和电极式控制器加以保护,当锅炉水位降至最低安全水位时,发出报警、切断燃烧。
b、当水位升至高极限水位时,高极限水位保护发出报警,切断水泵控制回路,当水位恢复正常时,锅炉可自动恢复运行,进入程序启动。