钢管落地施工平台计算书
扣件式钢管落地平台的计算依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。
支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书编写还参考了《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》一文。
一、参数信息
1.基本参数
立杆横向间距或排距la(m):0.60,立杆步距h(m):0.60; 立杆纵向间距lb(m):0.90,平台支架计算高度H(m):8.00;
立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):250.00;
钢管类型:Φ48×3.0,扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:1.00;
2.荷载参数
脚手板自重(kN/m2):0.300; 栏杆自重(kN/m):0.150;
材料堆放最大荷载(kN/m2):5.000; 施工均布荷载(kN/m2):4.000;
3.地基参数
地基土类型:
立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。
二、纵向支撑钢管计算
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为 截面抵抗矩 W = 4.49 cm3;
截面惯性矩 I = 10.78cm4;
纵向钢管计算简图
1.荷载的计算
(1)脚手板自重(kN/m):
q11 = 0.3×0.25 = 0.075 kN/m; (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q12 = 5×0.25 = 1.25 kN/m; (3)施工荷载标准值(kN/m): p1 = 4×0.25 = 1 kN/m
2.强度验算
依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.2.4规定,纵向支撑钢管按三跨连续梁计算。
最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和; 最大弯矩计算公式如下: M = 0.1q1l2+0.117q2l2 最大支座力计算公式如下: N = 1.1q1l + 1.2q2l
均布恒载:q1 = 1.2 × q11= 1.2×0.075 = 0.09 kN/m; 均布活载:q2 = 1.4×1+ 1.4 ×1.25=3.15 kN/m;
最大弯距 Mmax = 0.1×0.09×0.62 + 0.117 ×3.15×0.62 = 0.136 kN·m ; 最大支座力 N = 1.1×0.09×0.6 + 1.2×3.15×0.6 = 2.327 kN; 最大应力 σ = Mmax / W = 0.136×106 / (4490) = 30.271 N/mm2; 纵向钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2;