三菱变频器
E740 参数设置
参数号 ALLC P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P24 P25 P26 P27 P48
参数值 0 50HZ(0-120HZ) 0HZ(0-120HZ) 50HZ(默认) 30HZ(默认) 10HZ(默认) 说明
0→1 恢复出厂设置 上限频率 下限频率
多段速设定 ( 高速 ) 多段速设定 ( 中速 ) 多段速设定 ( 低速 ) 加速时间 减速时间 电子过电流保护 多段速设定 (4 速) 多段速设定 (5 速) 多段速设定 (6 速) 多段速设定 (7 速)
第二电子过电流保护 (0-500mA)
0 仅限于 PU操作模式下的停止中可以写入。 1 不可写入参数
注: P22 P75 P77 P79 操作模式选择可写 入。
2、即使运行中也可写入设定。 反转防止选择
0 正转和反转均可 1 只能正转,不可反转 2 只能反转,不可正转 电动机控制模式
0 PU点动 利用面板可切换 PU与外部操作模式 1 PU操作模式 用面板操作 2 外部操作模式
3 外部 /PU 组合操作模式 1 4 外部 /PU 组合操作模式 2
5 切换模式 在运行下进行 PU 与外部操作模式
切换
用户参数组读取选择
0 可以显示简单模式和扩展参数 1 只显示注册到用户参数组的参数 P77
0
P78
0( 0-2 )
P79
2
P160
0
P161
频率设定 / 键盘锁定操作选择
0 M 旋钮频率设定模式 键盘锁定模式无效 0 M旋钮电位器模式 键盘锁定模式无效 10 M 旋钮频率设定模式 键盘锁定模式有效 键盘锁定模式有效 11 M 旋钮电位器模式
P182
5
RH端子功能选择 RH点动运行 (JOG) P15 点动频率
P16 点动加减速时间
MRS端子功能选择
P183
8
15 段速设定 ( 同 RL、RM、 RH的多段速组合 )
P232 P233
多段速设定 (8 速 ) 多段速设定 (9 速 ) 多段速设定 (10 速) 多段速设定 (11 速) 多段速设定 (12 速) 多段速设定 (13 速) 多段速设定 (14 速) 多段速设定 (15 速)
P234
P235
P236
P237
P238
P239