好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)三菱变频器E740参数设置.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三菱变频器

E740 参数设置

参数号 ALLC P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P24 P25 P26 P27 P48

参数值 0 50HZ(0-120HZ) 0HZ(0-120HZ) 50HZ(默认) 30HZ(默认) 10HZ(默认) 说明

0→1 恢复出厂设置 上限频率 下限频率

多段速设定 ( 高速 ) 多段速设定 ( 中速 ) 多段速设定 ( 低速 ) 加速时间 减速时间 电子过电流保护 多段速设定 (4 速) 多段速设定 (5 速) 多段速设定 (6 速) 多段速设定 (7 速)

第二电子过电流保护 (0-500mA)

0 仅限于 PU操作模式下的停止中可以写入。 1 不可写入参数

注: P22 P75 P77 P79 操作模式选择可写 入。

2、即使运行中也可写入设定。 反转防止选择

0 正转和反转均可 1 只能正转,不可反转 2 只能反转,不可正转 电动机控制模式

0 PU点动 利用面板可切换 PU与外部操作模式 1 PU操作模式 用面板操作 2 外部操作模式

3 外部 /PU 组合操作模式 1 4 外部 /PU 组合操作模式 2

5 切换模式 在运行下进行 PU 与外部操作模式

切换

用户参数组读取选择

0 可以显示简单模式和扩展参数 1 只显示注册到用户参数组的参数 P77

0

P78

0( 0-2 )

P79

2

P160

0

P161

频率设定 / 键盘锁定操作选择

0 M 旋钮频率设定模式 键盘锁定模式无效 0 M旋钮电位器模式 键盘锁定模式无效 10 M 旋钮频率设定模式 键盘锁定模式有效 键盘锁定模式有效 11 M 旋钮电位器模式

P182

5

RH端子功能选择 RH点动运行 (JOG) P15 点动频率

P16 点动加减速时间

MRS端子功能选择

P183

8

15 段速设定 ( 同 RL、RM、 RH的多段速组合 )

P232 P233

多段速设定 (8 速 ) 多段速设定 (9 速 ) 多段速设定 (10 速) 多段速设定 (11 速) 多段速设定 (12 速) 多段速设定 (13 速) 多段速设定 (14 速) 多段速设定 (15 速)

P234

P235

P236

P237

P238

P239

即使 P77设定为 0,在运行中都 可变更设定值。当 P160=0 时可 以设定。