发电厂3300kW电动给水泵电机继电
保护整定计算书范本
电动机资料 型号 额定电压 满载电流/堵转电流(A) 起动电压/电流 CT变比 差动保护型号 YXKS710-4 6kV 376A/2444A 6kV/2444A 600/5A CSC-236 额定功率 额定电流 Ist/In 开关型式 零序CT变比 综合保护型号 3300kW 376 A 6.5 断路器 200/5A CSC-237A 11s 20s 额定电压/最低起动电压下允许的堵转时间(s) 起动时间
一、CSC-236型电动机数字式差动保护
CSC-236型电动机数字式差动保护装置的软压板清单 压板名称 差动保护 差速保护 非电量1 非电量2 非电量3 压板6~10备用
CSC-236型电动机差动保护控制字KG1定义 位 D15 D10~14 D9 D2~D8 D1 D0 十六进制结果 置0时的含义 CT额定电流为5A 备用 电机启动不录波 备用 TA 断线不闭锁保护 差流越限告警退出 置1时的含义 CT额定电流为1A 备用 电机启动录波 备用 TA 断线闭锁保护 差流越限告警投入 0003 对应功能 差动保护功能投 差速保护功能投 非电量1跳闸功能退 非电量2跳闸功能退 非电量3跳闸功能退 备用 置位 0 0 0 0 1 1 CSC-236型电动机差动保护控制字KG2定义 位 D15 D0~14 十六进制结果 一、CSC-236电动机差动保护整定 1. 额定电流
CT变比为:600/5 取电动机额定电流 Ie=376 A
Ie 二次值=376 /(600/5)=3.13A 2. 差动起动电流 CT变比为:600/5 按0.3~0.4倍额定电流整定 Icd.q=Krel*Ie=0.4*376 =150.4 Krel: 0.4 可靠系数 Ie: 376 额定电流(A) Icd.q=150.4A
Icd.q 二次值=150.4/(600/5)=1.25A 3. 拐点电流
CT变比为:600/5 按额定电流整定 Ig=Krel*Ie=1*376 =376 Krel: 1 可靠系数0.8~1.2倍 Ig=376 A
Ig 二次值=376 /(600/5)=3.13A 4. 比率制动系数
按装置说明整定 K1=0.45 5. 差动速断电流 CT变比为:600/5
置0时的含义 马达起动判别投入 备用 8000 置1时的含义 马达起动判别退出 备用 置位 1 0 按照躲开电动机正常起动时的最大起动电流整定 Id.op=krel*Ie=9*376 =3384 krel: 9 可靠系数 Ie: 376 额定电流(A) Id.op=3384A
Id.op 二次值=3384/(600/5)=28.17A
二、CSC-237A型电动机综合保护
CSC-237A型电动机综合保护装置的软压板清单
压板名称 电流速断 过流 零序 负序过流 过热保护 低电压 过负荷 长起动保护 级联压板
CSC-237A型电动机综合保护控制字1定义
位 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8* D7 置0时的含义 CT额定电流为5A 备用 备用 过负荷投告警 I2≥1.125I1不闭锁 备用 电动机起动不录波 备用 自起动判别退出 置1时的含义 CT额定电流为1A 备用 备用 过负荷投跳闸 I2≥1.125I1闭锁负序 备用 电动机起动录波 备用 自起动判别投入 置位 0 0 0 0 1 0 1 0 1 对应功能 电流速断保护功能投 过流保护功能投 零序保护功能投 负序过流保护功能投 过热保护保护功能投 低电压保护功能退 过负荷功能投 长起动保护功能投 级联压板功能退