沟槽开挖与地基处理工程检验批质量验收记录

编号:

工程名称 施工单位 银盛泰嘉富丽苑项目景观工程 上海欣海园林工程有限公司 分项工程名称 项目经理

雨污水工程 何启胜 验收批名称、部位 分包单位 分包项目经理 ——楼商铺门口排水管道 施工班组长 施工单位检查 评定记录 符合设计要求 符合设计要求 应测 点,实测 点。 监理(建设) 单位验收记录 -《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 主控 项目 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻; 地基承载力应满足设计要求; 地基处理时,压实度、厚度应满足设计要求; 沟槽开挖的允许偏差 检查数量 检查项目 允许偏差(㎜) 范围 一般 项目 土方 石方 ± 、 点数 检查点偏差值或实测值 施工单位 检查情况 槽底高程 槽底中线 每侧宽度 沟槽边坡 两井之间 合格率 不小于规定 两井之间 符 合 设 计 要 求 合格率 不陡于规定 两井之间 合格率 同意验收 平均合格率 检 验 结 论 项目专业质量检查员: 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 1 / 8

沟槽回填(柔性管道)工程检验批质量验收记录Ⅰ

编号:

工程名称 施工单位 银盛泰嘉富丽苑项目景观————水电工程 上海欣海园林建设工程有限公司 分项工程名称 项目经理 排水 何其胜 验收批名称、部位 分包单位 ——楼商铺门口排水管道 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 符合设计要求 符合设计要求 应测 点,实测 点。 监理(建设) 单位验收记录 -《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 回填材料符合设计要求; 沟槽不得带水回填,回填应密实; 回填土压实度应符合设计或规范要求。 刚性管道沟槽回填土压实度 最低压实度() 检查项目 重型击 实标准 石灰土类垫层 沟一般项目 槽在路基范围外 胸腔 部分 管顶以上㎜ ±(轻型) ≧(轻型)或 设计要求 不宜压实,预留沉降量,表面平整 平均合格率 检 验 结 论 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 两井之间 或㎡ 管侧 轻型击实标准 每层每侧一组(每组点) 检查数量 主控 项目 检查点偏差值或实测值 范围 点数 施工单位 检查情况 合格率 合格率 合格率 其余部分 农田或绿地范围表层㎜范围内 合格率 合格率 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 2 / 8

沟槽回填(柔性管道)工程检验批质量验收记录Ⅱ

编号:

工程名称 施工单位 银盛泰嘉富丽苑项目景观————水电工程 上海欣海园林建设工程有限公司 分项工程名称 项目经理 排水 何启胜 验收批名称、部位 分包单位 ——楼商铺门口排水管道 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 符合要求 符合要求 应测点,实测点。 施工单位 检查情况 合格率 合格率 合格率 合格率 监理(建设) 单位验收记录 -《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 主 回填材料符合设计要求; 控 沟槽不得带水回填,回填应密实; 项 回填土压实度应符合设计及或规范要求; 目 刚性管道沟槽回填土压实度 最低压实度() 检查项目 重型击 实标准 石灰土类垫层 胸腔 部分 管侧 管顶以上㎜ 快速路及 主干路 一般 项 目 沟槽在路基范围由路槽底算起的深度范>~ ≤ 次干路 支路 快速路及 主干路 次干路 支路 快速路及 > 主干路 次干路 支路 轻型击 实标准 检查数量 范围 点数 检查点偏差值或实测值 每 层每侧一组(每组点) ±(轻型) 平均合格率 检 验 结 论 两井之间 或㎡ 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 内 围(㎜) 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师 监理(建设)单位 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 3 / 8

管道基础工程检验批质量验收记录

编号

工程名称 施工单位 银盛泰嘉富丽苑项目景观————水电工程 上海欣海园林建设工程有限公司 分项工程名称 项目经理 管道基础工程 何启胜 验收批名称、部位 分包单位 ——楼商铺门口排水管道 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 符合要求 符合要求 应测点,实测点。 符合要求 / 检查点偏差值或实测值 每个验收批 每 侧点,且不少于点 施工单位 检查情况 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 合格率 监理(建设) 单位验收记录 -《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 主控 项 原状地基的承载力符合设计要求; 混凝土基础的强度符合设计要求; 目 砂石基础的压实度符合设计或规范要求; 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无缝隙; 混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确; 管道基础的允许偏差 检查数量 检查项目 中线每侧宽度 垫层 一般项目 混凝土基础、 管座 土(砂及砂砾)基础 土弧基础腋角高度 不小于设计要求 平均合格率 检 验 结 论 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 管座 高程 平基 高程 压力管道 无压管道 厚度 中线每侧宽度 高程 厚度 肩宽 肩高 压力管道 无压管道 平基厚度 允许偏差(㎜) 不小于设计要求 ± , 不小于设计要求 , , 不小于设计要求 , ± ± , 不小于设计要求 范围 点数 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 4 / 8

市政给排水管道工程检验批质量验收记录表