好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净化空调施工标准及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

医院净化空调施工质量管理及验收规范

总则

为了加强本公司净化空调工程的施工质量管理,统一各工程净化空调工程施工质量的验收,保证本工程质量,制定本规范。

本规范适用于鑫吉海公司在手术室建设过程中净化空调施工的质量检查及验收。

本规范应与国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,《建筑安装工程施工图籍》以及相应的设计规范配套使用。

本公司净化空调工程中的技术文件,对施工质量验收的要求不的低于本规范的规定。

净化空调工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

目录

一、 施工前准备 1、 2、 3、 4、

施工前对图纸的了解 施工前对使用原材料的预算 施工前对场地的勘察 原材料的采购

二、 风管的制作

1、净化空调风管加工环境以及场地 2、净化空调金属矩形风管的制作 3、风管的清洗、打胶、密封 4、风管的存放 5、风管的运输

三、 净化空调风管系统的安装 1、 2、 3、 4、 5、

净化空调风管的安装

调节阀、防火阀、定风量阀等各种阀门的安装 空调机组、消声器、高效送风口的安装 阻漏层的安装 净化空调系统的保温

四、 净化空调系统的调试 1、

机组的试运行

2、 净化空调系统的整体调试

施工前准备

1、 施工前对图纸的了解

施工前,施工队必须对图纸进行深入的了解,对图纸的每一个细节了解清楚,在施工之前找出图纸中出现的错误,在施工之前将其解决。 2、 施工前对使用原材料数量的预算

在开始施工之前,对工程所需原材料进行预算,做好进场前原材料采购的准备工作。

3、 施工前对场地的勘察

在施工前,对于施工现场要进行仔细的核对,找出图纸与现场不符之处,通知设计或施工人员到现场进行解决,以免按照图纸施工后与现场不符,造成不必要的损失。 4、 原材料的采购

原材料的采购按照图纸及相关文件,包括招投标文件及国家相关规定,制定材料采购计划,核准材料的型号、规格,数量等一些具体要求,以免错买,多买或少买,造成损失。材料的采购应具有合格证,质检报告,出厂试验报告等相关证明文件,以备报验。

该项原材料采购必须有公司质检员100%全数检查签字确认后方可进行安装使用。记录表格B1

风管及配件制作

净化空调系统属于中压系统风管,所以均应执行中压系统风管的各项规定。 1、 净化空调加工环境及场地

净化空调风管的加工现场环境应保持清洁,存放时应避免积尘和受潮,环境四周应保持密封,尽最大限度的减少尘土 2、净化空调金属矩形风管的制作 (1)金属风管的板厚

现场所使用的镀锌板厚度均应符合设计以及规范要求,不得随意减小镀锌板的厚度。对于矩形风管,大边长小于或等于1000mm的风管,采用0.8厚的镀锌板制作,大边长大于 1000mm的风管,采用1.0厚的镀锌板制作。 (2)风管以及风管部件的制作

风管与部件的制作具体流程是:板材的清洗----画线下料---咬口、合口---铆接法兰---清洗打胶---密封,但是针对现在加工厂加工的无法兰风管,其具体操作流程为:画线下料---咬口、合口---铆接法兰---清洗、打胶、密封。

其每一道工序具体施工标准为: A、画线下料

现在加工厂采用自动生产线进行直风管的制作,对于加工精度以及尺寸误差基本上不会出现错误。对于弯头以及三通等部件的的制作下料原则是,弯头,应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯头时,平面边长大于500mm时,必须设置导流叶片。矩形风管底边小于或等于900mm时底边不得有拼缝,大于900mm时不得有横向拼缝。

B、咬口、合口

风管与配件的咬口缝应应紧密,宽度应一致,折角应平直,圆弧应均匀,

两端面应平行,风管无明显扭曲、翘角,表面应平整,凹凸不应大于10mm。风管的咬口缝、折边等处有损坏时,应做防腐处理。风管外边长的允许偏差为:当外边长小于等于300mm时,为2mm;当外边长大于300mm时,管口平面度的允许偏差为2mm,两条对角线长度之差不应大于3mm。

对于设置的倒流叶片,迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固,导流叶片的弧度应于弯管的角度一致,其分布应符合设计规定。

C、铆接法兰,安装法兰角

对于现在使用的共板法兰风管,在下完料以后,剩下的工作是咬联合口和单口,然后折方,合口,安装法兰角。在这一过程中,需要注意的问题主要是在咬口的过程中,进料一定要平行,并且匀速前进,确保咬出的共板法兰以及联合口平直,美观;折方时一定要居中折方,不的有折弯现象;合口应紧密,宽度应一致,不得出现合口不严密,有波浪形起伏的情况。安装法兰角时,需要注意的是安装完毕后法兰面要平整,不得有翘角翘面现象。对于采用法兰条的小风管,组装完成的法兰在进行安装时,法兰一定安装到位,铆钉间距应符合规范要求的:洁净度为1---5级时,间距为不大于65mm洁净度为6---9级时,间距为不大于10mm,并且铆接一定要牢固,不得有脱铆,漏铆现象,翻边应平整,紧贴法兰,其宽度应一致,且不小于6mm,咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。在铆接处如果有损坏时,应当做防腐处理。检验合格后进行清洗、打胶、密封。

D、清洗、打胶、密封。

清洗、打胶、是净化空调洁净度以及在今后调试出好的效果的保证。密封胶要采用中性硅酮密封胶。

风管的清洗不的采用对人体和材质有害的清洁剂,风管在清洗时不得有镀

净化空调施工标准及验收规范