图2-16
2.8.2. 网络自检
网络复位一般用于多台控制联网时,集中机操作网络自检后,全网络控制器同时自检; 按下键盘上的”复用(FN)”+“自检”键,详见(图2-17)。控制器输入2级密码(出厂默认“6666” )并确认获取控制器操作权限,再次按下键盘上的“复用(FN)”+“自检”键, 网络内控制器开始自检;
图2-17
2.9. 控制器本机手/自动转换,全局手/自动转换; 2.9.1. 本机手/自动转换;
点击控制器屏幕上显示的“自动”按钮,详见(图2-18)或按下键盘上的“手动/自动”
键详见(图2-19)。控制器输入2级密码(出厂默认“6666” )并确认获取控制器操作权限,点击控制器屏幕上显示的“自动”按钮,或按下键盘上的“手/自动”键,控制器由本机手动转换为本机自动,同时“自动”按钮变为“手动”,再次操作由自动变为手动;
图2-18
图2-19
2.9.2. 全局手/自动转换;
按下键盘上的“复用(FN)”+“手动/自动”键,详见(图2-20)。控制器输入2级密
码(出厂默认“6666” )并确认获取控制器操作权限,再次按下键盘上的”复用(FN)”+“手/自动”键,控制器由本机手动转换为本机自动,同时“自动”按钮变为“手动”,再次操作网络内控制器状态由自动变为手动;
图2-20
2.10. 单点启动/停止设备 2.10.1. 单点启动/停止
在控制器上点击:“回路”-“设备”(见图2-21)找到需要启动/停止的回路地址;单击选中,点击屏幕下方的启动/停止(见图2-22),输入控制器3级密码(出厂默认7777),并确认获取权限;再次点击启动/停止,该回路地址模块启动/停止;
图2-21
图2-22
2.10.2. 单点停止
在控制器启动列表内找到启动的设备,选中需要停止的模块地址,点击停止,该模块停止;见图2-23
图2-23
2.11. 手动盘启动/停止
首先打开控制器上的联动控制锁,(联动控制锁:常态下应处于“禁止”状态,在使用手动盘时,插入钥匙,并旋转至“允许”。)(见图2-24)。然后,按下手动盘上需要启动的按键,按键对应的启动灯闪亮,收到反馈后闪亮变为常亮(V6116手动控制盘反馈灯变为常亮)设备启动,再次按下该按键,设备停止,反馈撤销;(见图2-25)
图2-24
图2-25
2.12. 设备屏蔽/解除屏蔽 2.12.1. 屏蔽设备
在控制器上点击“回路”单击选择中,点击“设备”按钮,见图(图2-26,2-27),找到需要屏蔽的回路地址;双击进入单点设置,见图(图2-28)点击屏幕下方的屏蔽,