建筑电气工程检验批质量验收记录
成套配电柜、控制柜(屏、台)
、
和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录(首页)
分部工程 建筑电气 子分部工程 分项工程 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批划分 检验批数 主要材料 配电箱 施工单位 项目经理 专业工长 分包单位 分包负责人 施工班长 规范名称 建筑电气工程施工质量验收规范 验收 及编号 =1. GB50303-2002 部位 项 规 范 施工单位 监理单位 验收记录 质量验收规范的规定及检验方法 目 序 号 自检记录 柜、屏、台、 箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地 (PE 或接零(PEN可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压或套配电柜、控制柜(屏、 台)和动力、照明配电箱 主 (盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、 台、 箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘) 内保护导体最小截面积 S不应小于表的规 控 定。 表保护导体的截面积 相应保护导体的最小截面积 项 相线的截面积S( mrb Sp(mm) 2 S< 16 S 16800 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、 盘)电源进线相线截面积,且两 者(S Sp)材质相同
手车、抽岀式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退岀时,接地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格, 且应符合下列规定: 1. 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单 体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2. 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备 和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 建筑电气工程检验批质量验收记录
成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装
项 目 检验批质量验收记录 (中1页)
施工单位 监理单位 验收记录 规范 质量验收规范的规定及检验方法 序 号 自检记录 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 主 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值, 馈电线路必须大于Q;二次回路必须大于 1 MQ . 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝 控 缘电阻值大于10 MQ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在 1?10 MQ时,做1000V交流工频耐 项 压试验时间1mi n,应无闪络击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回 目 路线间和线对地间绝缘电阻值应大于 MQ,直流屏所附蓄电池 组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和 输出特性试验应符合产品技术文件要求。
照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1. 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不 伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一 端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2. 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路, 漏电保护装置动作电流不大于 30mA动作时间不大于。 3. 置零线( 照明箱(盘)内,分别设N)和保护地线(PE 基础型钢安装应符合表的规定。 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连 接,且防松零件齐全。 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为%。,相互间接 般 缝不应大于2mm成列盘面偏差不应大于 5mm 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 项 1. 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 2. 闭锁装置动作准确、可靠; 目 3. 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4. 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名 称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 5. 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验; 48V及以 建筑电气工程检验批质量验收记录
成套配电柜、控制柜(屏、台)检验批质量验收记录 (中2页) 和动力、照明配电箱(盘)安装
工程名称:株洲城市主要街道夜景艺术照明工程 C标段
项 规范 质量验收规范的规定及检验方法 序号 施工单位 监理单位 验收记录 目
自检记录