35kV油浸式电力变压器技术规范书
项目名称: 35kV江口变电站改造工程
2013 年 7 月
35kV油浸式电力变压器技术规范书
1.总则
1.1本规范书适用于35kV油浸式10型及11型电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则 GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2008 电力变压器 第5部分 承受短路的能力
GB 1094.7-2008 电力变压器 第7部分 油浸式电力变压器负载导则 GB 1094.10-2003 电力变压器 第10部分 声级测定 GB 2536-1990 变压器油
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术
GB/T 6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件 GB 7354-2003 局部放电测量
GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程
JB/T 10088-2004 6~500kV级变压器声级 Q/CSG11624-2008中国南方电网公司企业标准《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》
1.4供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。
2.使用条件 2.1运行环境
1
35kV油浸式电力变压器技术规范书
海拔高度不超过1000 m。 最高气温: +40℃
最热月平均气温: +30℃ 最低气温: -10℃(户外) 最大日温差: 25K
覆冰厚度: 10mm
月平均最高相对湿度(25℃): 90% 污秽等级:Ⅲ级(户外) 安装地点:户外 2.2系统运行条件
系统额定频率:50Hz
系统标称电压:35kV/0.4kV 系统最高运行电压(Um):40.5kV
系统中性点接地方式: 35kV侧,中性点非有效接地。 3.技术要求
3.1 绝缘水平见下表: 部位名称 额定雷电冲击耐受截断雷电冲击耐受短时(1min)工频耐电压(峰值),kV 200 200 电压(峰值),kV 受电压(有效值),kV 220 220 85 85 5 35kV绕组 35kV绕组中性点 0.4kV 3.2 温升限值
油顶层 60K; 油箱 70K; 线圈 65K; 铁芯 80K。 3.3结构要求 3.3.1 铁心
要求供方选用全新的矽钢片,厚度小于或等于0.3毫米高导磁优质晶粒取向冷轧钢片材料;生产制造设备及工艺先进;整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。
3.3.2 绕组
高、低压线圈采用优质一级无氧半硬铜、自粘性换位导线以及用硬绝缘筒绕制线圈等措施提高变压器抗短路能力。
3.4变压器在任何分接头时都应能承受三相对称短路电流2s,且能承受国家标准所规定的短路试验电流值,各部位无损坏和明显变形,短路后线圈的平均温度最高不超过250℃。
3.5局部放电水平
试验电压在不大于1/3U2(U2=1.5 Um/√3)的时候接通试验电源并增加至U2,持续5min,再增加至U1(=Um)保持5s,然后立即U1降低至U2,保持30min,35kV出线端的视在放电量不大于300pC。
3.6 噪音水平
2