天 洋 西 厅 B 座
火灾自动报警系统
改 造 方 案
秦皇岛赛福电子工程有限公司
2015年10月8日
一、 工程概况
天洋B座商住一体办公楼位于秦皇岛市海港区民族路 ,此处为市商业中心繁华地段,周边毗邻各种商业建筑。秦皇岛供电公司为独栋办公-商业建筑,包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统等。
大楼安装有较为完备的消防设施,但大部分设备已经安装使用10年以上,消防设施设备线路进入老化故障的高发期,目前火灾自动报警系统部分已经无法正常使用,楼内电气线路老化,火灾风险日益加大。 二、 编制依据
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2008) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005修订) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 三、施工范围:
(1)火灾自动报警及联动系统; 四、施工准备
1、技术准备
(1)熟悉现场情况、组织工人进行技术交底。
(2)按现场情况及规范要施工,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。
2、劳动力的准备
根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培
训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。
3、机械设备的准备
对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。
维修主要施工器具表
序号 1 2 3 4 5 6 7 工器具名称 四合一多功能火灾探测器试验装置 高精度数字万用表 手摇绝缘电阻 测试仪 接地电阻测试仪 编码器 钳形电流表 组合工具 型号规格 WA-D11 Fluke 8846A ZC11E ZC29B-2 Fluke 316 FSD1320-0158 单位 套 块 块 个 台 块 套 数量 1 1 1 1 1 1 1 备注 五、现场存在问题
(一)火灾自动报警系统存在问题 1、现场设备问题:
点型感烟探测器故障点15个; 手动报警按钮故障点1个; 消火栓直启按钮3个;
手动盘按钮无设备信息,无法实现启动消防设备功能; 多限制控制盘无设备信息,无法实现启动消防设备功能; 消防应急广播无法启动;