Masterpact MW 空气断路器选型表 框架电流 06:630A 20:2000A 08:800A 25:2500A 10:1000A 32:3200A 12:1250A 40:4000A 16:1600A 2:Micrologic2.0MW二段保护 5:Micrologic5.0MW三段保护 A:Micrologic5.0A MW三段保护+电流表 MW 06 3 F 2 3 控制回路电压 2:AC220V 3:AC380V 1:DC110V 4:DC220V 3:3极 4:4极 F:固定式 D:抽屉式

Compact NS塑壳断路器选型表 (适用于配电保护) 脱扣器类型 TM:热磁脱扣器(用于NS100,160,250) STR22SE电子脱扣器(用于NS100,160,250)STR23SE电子脱扣器(用于NS400,630) STR53UE电子脱扣器(用于NS400,630) 联接方式 FC:板前方式 RC:板后方式 多种联接附件可选取详见样本 NS 100 N STR22SE 100 3P F FC 附件脱扣器额定电流(参见脱扣器选择表)极数可选 3P 4P 安装方式 F:固定式 P:插入式 W:抽出式 1、分励/失压线圈 2、多功能辅助开关 3、电动操作机构 4、漏电保护模块 5、电流表模块 6、电流互感器模块 7、延伸旋转手柄 壳架电流规格 100 160 250 400 630 分断能力可选 N:25-50KA H:70KA L:150KA NS80只有H型

Compact NS塑壳断路器选型表 (适用于电动机保护) 脱扣器类型 MA:电磁脱扣器(用于NS80-630) STR22ME:电子脱扣器(用于NS100,160,250) STR43ME:电子脱扣器(用于NS400,630) 联接方式 FC:板前方式 RC:板后方式 多种联接附件可选取详见样本

NS 100 H MA 50 3P F FC 附件 壳架电流规格 80 100 160 250 400 630

分断能力可选 N:25-45KA H:70KA L:150KA NS80只有H型 脱扣器额定电流(参见脱扣器选择表) 极数可选 3P 4P 安装方式 F:固定式 P:插入式 W:抽出式 1、分励/失压线圈 2、多功能辅助开关 3、电动操作机构 4、漏电保护模块 5、电流表模块 6、电流互感器模块 7、延伸旋转手柄

C65 断路器选型表

C65 N - C 20A / 2P + VE + SD 分断能力 N:6000A H:10000A 脱扣曲线 C型曲线 (配电保护) D型曲线 (动力保护) 额定电流 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A极数 1P 2P 3P 4P 可配漏电保护附件 VE:vigi C65 ELE VEG:vigi C65 G ELE VM:vigi C65 ELM 可配电气附件 MX:分励脱扣单元 MN欠压脱扣单元 (瞬动型) MN(s):欠压脱扣单元(延时型) SD:报警接点 OF:辅助接点 OF+SD/OF:双重切换接点

NC100H/125H 断路器选型表 NC 100H - C 63A / 2P + VM + SD 类型 NC 100H NC125H 脱扣曲线 C型曲线 (照明保护) D型曲线 (动力保护) 额定电流 63A 80A 100A 125A 极数 1P 2P 3P 4P 可配漏电保护附件 VigiNC100可配电气附件 MX:分励脱扣单元 MN:欠压脱扣单元 MN(s):欠压脱扣单元(延时型) SD:报警接点 OF:辅助接点 说明:

1、 NC 125H的额定电流为125A。

2、 NC 100H/125H的分断能力为10000A。