1. 工程概况
1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容
变压器就位及附件安装 2. 施工依据
2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。
2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。
2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。
2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 建标[2006]102号 3. 施工准备工作
3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。
3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。
3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法
1) 安装工序流程图:
1
准备工作附件清理 清洗散热器检查到货验收 保管拖运及就位 详见运输工序工序流程 本体残油检验滤油工序 详见滤油工序流程 注油排氮芯部 器身 检查套管升高座CT气体继电器测温装置释压器试验附件安装真空注油热油循环补油及油的静置整体试验变压器电气试验后期安装清洁 收尾资料的填写与整理 2) 施工前的准备:
必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重
等技术参数,填入变压器技术参数表中。
组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装
安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。
2
施工人员组织及分工。变压器安装是一个复杂的综合性作业,施工人
员的组织和分工十分重要。对于工作总负责人、技术负责人、质量安全负责人、工具保管员及绝缘油组、起重组、检查组、试验组的负责人要分工明确、职责清楚、配合协调。
变压器安装技术负责人对参加变压器安装的全体工作人员进行技术交
底,技术交底要有记录。
3) 变压器的排氮、芯部(器身)检查和试验:
变压器的排氮:充氮运输的变压器,在吊罩检查芯部时,需进行排氮。
主要有以下三种排氮方式:注油排氮、抽真空排氮、直接排氮
芯部(器身)检查:
芯部(器身)检查时应符合下列规定:检查时间应选择在天气干燥、
晴朗、无风、相对湿度较小的情况下进行;器身温度不应低于周围空气温度,否则应将器身加热,宜使其温度高于周围空气温度10℃;暴露空气中的时间(时间计算规定由开始放油时或揭开顶盖或打开一堵塞算起,到开始抽真空或注油为止):当空气相对湿度不超过75%时—16小时;芯部(器身)检查时,场地四周应清洁和有防尘措施。
器身检查的主要内容与要求:运输支撑和器身各部应无移动现象,运
输用的临时防护装置及临时支撑应拆除;所有螺栓应紧固,绝缘螺栓无损坏,
3