好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

四川省建筑地基基础质量检测若干规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3 加固地基检测要求

3.1 换填地基

3.1.1 采用换填法处理地基时,设计施工应满足如下要求:

1 换填法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理; 2 垫层底面的宽度应满足基础底面应力扩散的要求,并按下式确定:

b′≥b+2ztgθ

式中 b′——垫层底面宽度(m);

b——矩形基础或条形基础底边的宽度(m); z——基础底面下垫层的厚度(m);

θ——垫层的压力扩散角(o),按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002规定执行。

3.1.2 换填地基按如下要求进行压实系数及承载力检测:

1 压实系数检测:压实系数应分层进行检测。对细粒土采用环刀法,对粗粒土采用灌砂(水)法或其他方法进行检测。检测点数量,对大基坑每50~100 m2不应少于1个点,对基槽每10~20米不应少于1个点,每个独立柱基不应少于1个点;

2 承载力检测:当换填厚度大于500mm时,应进行承载力检测。采用圆锥动力触探试验检测换填层的施工质量,对大

基坑每50~60m2不应少于1个点,对基槽每10~20米不应少于1个点,每个单独柱基不应少于1个点,每个单体工程的动力触探试验点不应少于6个;根据动力触探试验结果选择相对较差和具有代表性的点位进行载荷试验,每个单体工程不应少于3个点。

3.2 强夯地基

3.2.1 强夯法适用于处理碎石、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、素填土和杂填土等地基。

3.2.2 强夯地基承载力检测应在施工结束后间隔一定时间方可进行。对于碎石土和砂土地基,其间隔时间不宜少于7天;粉土和粘性土地基间隔时间不宜少于14天。强夯置换地基间隔时间不宜少于28天。

3.2.3 强夯地基承载力按如下方法检测:

1 对不加填料的强夯地基,可采用原位测试或室内土工试验等方法,按每加固100m2抽取1个点,评定强夯地基的承载力(或密实度)随深度的变化曲线,并选择有代表性的3点进行载荷试验。压板面积根据强夯加固深度确定;

2 当加入卵石或碎石进行强夯形成强夯置换地基时,可采用动力触探按每加固50 m2选1个点,评定强夯地基的承载力(或密实度)随深度的变化曲线,并根据动探结果选择3

个有代表性的点位进行单墩载荷试验或单墩复合地基载荷试验。

3.3 振冲碎石桩地基

3.3.1 振冲法适用于处理卵石层以上的砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的饱和粘性土地基时,应在施工前通过现场试验确定其适用性。

3.3.2 振冲施工结束后,除砂土地基外,应间隔一定时间后方可进行质量检测。对粉质粘土地基间隔时间不宜少于21天,对粉土地基间隔时间不宜少于14天。

3.3.3 振冲碎石桩地基承载力按如下方法检测:

1 抽取振冲桩总数的3%~5%在桩体中心进行动力触探试验,评定振冲桩体密实度随深度的变化曲线,根据动力触探试验结果,选择不少于总桩数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点进行单桩复合地基载荷试验;

2 对不加填料振冲加密处理的砂土、圆砾土或松散卵石等地基,选择不少于振冲点位的3%,且每个单体工程不应少于10点采用原位测试方法评定地基承载力。

3.4 砂石桩地基(含干振冲碎石桩)

3.4.1 砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基。

3.4.2 砂石桩施工结束后,应间隔一定时间方可进行质量检测。对粉土、砂土和杂填土地基不宜少于7天;对饱和粘性土地基,间隔时间不宜少于28天;对非饱和的粘性土间隔时间不宜少于14天。

3.4.3 砂石桩地基承载力按如下方法检测:

1 抽取砂石桩总数的2%在桩体中心进行动力触探试验,评定桩体密实度随深度的变化曲线;

2 根据动力触探试验结果,选择不少于总桩数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点进行单桩复合地基载荷试验。

3.5 水泥粉煤灰碎石桩(含素混凝土桩)

3.5.1 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。

3.5.2 CFG桩施工结束后,应在15天后待桩身强度达到设计要求方可进行施工质量检测。

3.5.3 CFG桩复合地基按如下方法检测:

1 对使用沉管、长螺旋钻孔灌注施工成桩的CFG桩,应

抽取不少于总桩数的10%进行桩身完整性检测,据此作为静载选点的依据之一;

2 对采用上述第一款中的工艺成桩的CFG桩,应抽取总桩数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点进行单桩复合地基载荷试验;

3 对非第一款工艺成桩的CFG桩,当无法进行桩身完整性检测时,应抽取总桩数的1%,且每个单体工程不应少于3点进行单桩复合地基载荷试验,柱锤冲扩桩参照此要求执行。

3.6 夯实水泥土桩

3.6.1 夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基,处理深度不宜超过10 m。 3.6.2 夯实水泥土桩地基承载力应在成桩15天后待桩身强度达到设计要求方可进行施工质量检测。

3.6.3 夯实水泥土桩地基承载力按如下方法检测:

1 抽取不少于总桩数的2%在桩中心进行动力触探试验,确定桩体密实度随深度的变化曲线;

2 根据动力触探试验结果,选取总桩数的0.5% ~1%,且每个单体工程不应少于3点进行单桩复合地基载荷试验。

3.7 水泥土搅拌桩地基

四川省建筑地基基础质量检测若干规定