一、工程概况

本工程位于张江高科技园区内郭守敬路与哈雷路交叉口,为综合性厂区工程,包含多个单体工程。拟设置井架的建筑物有:A号厂房:占地6639m2,建筑面积876m2,总高度;C号动力厂房:占地2635m2,建筑面积60m2,总高度;D号行政办公楼:占地308m2,建筑面积6857m2,总高度;B号化学品库:占地099m2,建筑面积499m2,总高度;P号泵房和水池:占地52m2,建筑面积59m2,总高度。

目前,各单体工程的砼结构即将施工完毕,转而进入砌体工程和装饰工程阶段。在此阶段,各建筑物原先配置的塔吊将撤除。在各建筑物的塔吊撤除前后,将设置台或多台内栏式井架,以提供垂直运输。

井架设置的位置拟为:A号厂房的东西两侧中部各一台,塔设高度约27m;C号楼的东侧中部一台,搭设高度约2m,D号楼的南侧中部一台,搭设高度约20m;B号楼和P号楼之间设置一台共用,搭设高度约6m。

二、井架的类型及主要技术参数

选用普通型钢井架〔Ⅱ型〕。构造:立柱L63×3,平撑L50×5,斜撑L50×5,连接板厚6mm,螺栓M4,节间尺寸500mm,底节尺寸800mm,导轨L50×5,单根杆件螺栓连接;井孔尺寸:×;吊盘尺寸:.5m×.5m;起重量:800—000kg;附着方式:附墙架固设;搭设:

可修改 欢迎下载 精品 Word

分节段用附设拔杆或塔吊安装。

三、井架架体材质要求

根据现行JGJ5999新标准要求的标准进行选材和安装,井架选用∠63×3为主柱、斜、平撑导轨均采用∠50×5,连接板6mm厚,天梁采用型钢槽钢6,井架底座尺寸为2m×,所有的材料不得有锈蚀、变形、扭曲,卷扬机选用T磨擦式。

四、井架安装技术措施平安要求 、根底处理

根底的埋深与做法应符合设计和井架出厂使用规定。当无设计要求时应符合以下要求:⑴土层压实后的承载力不应小于80Kpa;⑵浇注C20混凝土,厚度300mm;⑶根底外表平整,水平度偏差不大于0mn;⑷根底应有排水措施,不积水;⑸根底应可靠接地。 2、架体

架体以角钢∠63×3为主柱、斜、平撑导轨均采用∠50×5,导轨为50×5角钢,连接板厚度为6mm的井字形搭设,架体有与各楼层通道相接的开口处采取加强措施,在上料口和卸料口上方设计小八字撑等方法加强,天梁采用两根6型钢,架体安装的垂直偏差最大不应超过架体高度的3%,并不得超过200mm,整体结构不得摇晃、歪斜、变形。 3、附墙架

⑴、 本工程因受场地条件限止,无法满足拉设缆风绳需要的场地空

可修改 欢迎下载 精品 Word

间,故采用附墙架,使之有效地抵抗风力及吊篮偏心产生的水平荷载。

⑵、 井架附墙架间格设置一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必

设置组。

⑶、 架体及建筑物之间,附墙架采用刚性连接形成稳定结构,不连

接在脚手架上,严禁使用铁丝绑扎。

⑷、 附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木杆、竹杆和丝绳、

铁丝、钢筋等柔性材料,本例拟采用Φ钢管作为连接杆件与井架,连接固定点为双M4螺栓固定。

⑸、 每一楼层及屋面均设置附墙架,连接杆件与楼层的固结点应同

柱底钢管箍牢固连接,或同结构预埋铁件焊连。具体设置形式为:

4、平安防护装置设置 ⑴、 断绳保护装置

该装置安装在吊篮上方,当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,此装

可修改 欢迎下载 精品 Word

置弹出支承在架体上,将吊篮托住并固定在架体上,保障吊篮不发生坠落。在连接吊篮时必须使用保险滑轮,滑轮与钢丝绳连接应使用不小于4个绳卡,绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,要有平安弯,最后一个绳卡离绳端不少于5cm。 ⑵、 上级限限位器〔即超高限位〕

该装置安装在吊篮的最高位置与天梁最低处的距离应保持不小于3m并保证在使用中灵敏有效。当司机误操作或者出现机械故障造成吊篮失控时该装置进行动作,防止吊篮继续上升与天梁碰撞造成冲顶事故。 ⑶、 楼层停靠防护门

在各楼层的进料口,应设置常闭高度为的平安门,防止工人在此部位发生高处坠落事故,停靠门采用联锁装置,即当吊篮运行到位时平安门方可翻开,平安门能承受KN/M的水平荷载。 ⑷、 吊篮平安门及入口防护门

吊篮两侧设有严密的铁网罩,进、出料口装设活动平安门,采用联锁开启装置,防止吊篮在运行中内装物料坠落。在井架入口处设置平安防护门,它利用滑轮转动,领先吊篮自身的升降实现自动开启、关闭的防护系统,以防止人员进入造成人身伤害。 ⑸、 进料口防护棚

在井架首层上方进料口设置防护棚,采用间距不小于600mm的两层竹笆搭设,搭设长度应大于3m,宽度大于井架的最外部尺寸,以防运料人员经常出入和停留时从井架发生落物伤人,其它三

可修改 欢迎下载 精品 Word

面设围杆,禁止人员通行。 ⑹、 紧急断电开关

此装置安装在司机便于操作的位置,当出现异常紧急情况,紧急断电开关能及时切断井架的总控制电源。 ⑺、 信号装置

该装置是由司机控制的一种发音装置,其音量能使各楼层使用的装卸料人员清晰听到,做到各楼层均可同司机联系,并且信号准确。

⑻、 吊篮停靠装置

该装置是托杆和平安架两个局部组成,托杆安装在吊篮底部。该装置应保证灵敏有效平安可靠,定位使用的托杆必须两根同时使用,当吊篮四角全部托实方可上人接送物料。 ⑼、 楼层防护栏杆及其它

在各层卸料平台两侧设置高的防护栏板或绑两道护身栏和挡脚板,井架各层平台处搭设宽度不小于60cm的人行道,外侧立挂平安网,里侧绑好护身栏,井架三侧用密目平安网挂到顶。 5、卷扬机稳装

⑴、 卷扬机安装在平整坚实视野良好、远离危险作业区,如条件有

限距离施工作业区较近时,搭设的防护棚应采用木质操作台,机棚应保证操作人员的视线良好和清洁、枯燥。

⑵、 卷扬机的底座用道木垫稳,并必须搭设防砸,防雨的专用棚固

定。卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得有滑动或倾斜现象,设置

可修改 欢迎下载 精品 Word

的地锚不得捆绑在树上或电杆上。

⑶、 钢丝绳不得有接头,钢丝绳在卷筒中应排列整齐,不得咬绳相

互纹压,不得从卷筒上方卷入,卷筒上的平安圈数必须保证3圈以上。

⑷、 安装后的卷扬机卷筒与架体底部的导向滑轮应垂直对正,两者

之间的距离不得小于卷筒长度20倍,否那么应设置辅助导向滑轮,平行的钢丝绳应予掩遮,不得于掩遮物或其它物发生接触磨擦,运行中应架起,不拖在地面或被水浸泡,必须穿越主干道时,应挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。

⑸、 卷扬机的电气设备必须有可靠的接地或接零,工作完毕后应控

制器放到零位,切断电源,并锁好电闸箱。

⑹、 卷扬机的转动部位必须安装牢固的防护罩,制动轮与制止衬间

隙应保持均匀闸瓦开度不大于mm,闸带开度不大于。 ⑺、 严禁超负使用。

五、井架安装与撤除平安要求

、井架安装与撤除作业前,应根据现场条件及设备情况编制平安技术措施及作业方案。井架搭拆人员必须持证上岗,并向操作人员进行详细的平安交底,对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定平安警戒区域,并设监护人员,排队作业障碍。

2、安装架体时应先将地梁与根底连接牢固,每安装2个标准节〔一

可修改 欢迎下载 精品 Word

般不大于8m〕,应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时方可继续作业。架体各吊点的螺栓必须紧固,螺栓不得漏装或以铁丝代替。

3、井架撤除时,在撤除附墙前,应先设置临时缆风绳或临时支撑确保架体的自由高度不得大于2个标准节〔一般不大于8m〕,撤除作业中严禁从高处向下抛掷物体。

4、装拆作业宜在白天进行,夜间作业应有良好的照明,因故中断作业时应采取临时稳固措施。

5、架体作业区要有可靠的站立区域,如跳板长度应大于架体50cm,宽度不小于25cm,厚度不小于5cm。

6、井架实际安装高度不得超过所允许的最大高度。

六、井架验收与使用

、井架安装后应有主管部门组织按照规定进行检查验收,确认合格前方可交付挂牌使用。

2、使用前的验收要求:⑴金属结构有无开焊和明显变形;⑵架体各节连接螺栓是否紧固;⑶附墙架地锚位置和安装情况是否满足要求;⑷架体的安装精度是否符合要求;⑸平安防护装置是否灵敏可靠;⑹卷扬机的位置是否合理;⑺电气设备及操作系统的可靠性是否符合要求;⑻信号及通讯装置的作用效果是否良好清晰;⑼钢丝绳是否有断丝、磨损、抽股等情况,端头与横梁滑轮组是否有防剪措施,卡接是否符合要求;⑽卷扬机固定后其卷筒中心量滞与最近

可修改 欢迎下载 精品 Word

端导向滑轮对正,且相距大于20m;⑾吊篮外落门两侧防护钢丝网片,通道口防护门及防护栏杆是否齐全牢固有效;⑿卷筒上的钢丝绳在吊篮落至最低时是否剩留不小于三圈;⒀电气设备接零,接地保护是否良好有否防雷措施。

3、验收合格后要挂牌,包括限载重量牌、责任牌、警告标志牌、验收合格牌。

4、卷扬机开设做到定人定机,机棚内要设有平安操作规程,操作员必须培训合格后持证作业,工作时间不得擅离岗位。

5、使用井架时应符合以下规定:⑴物料在吊篮内应均匀分布,长度不得超过吊篮高度,当长料高度超过吊篮铁丝罩时应立放,应将物料牢固并采取防滚落措施,零散料应装入箱内或笼内吊运,严禁超载使用;⑵严禁人员攀登,穿越井架架体相乘吊篮上下;⑶井架作业时应使用通讯装置联系;⑷闭合主电源或作业中突然断电时应将所有开关扳回零位;⑸发现平安装置、通讯装置失灵应立即停机收复,作业时不得随意使用极限限位装置;⑹磨擦式卷扬机为动力的井架,不允许吊篮自由下落直接降至地面;⑺作业后或暂停作业时,吊篮必须落到地面,因故障吊篮暂行悬空位置时,司机不准离开卷扬机;⑻工作完毕后,将各控制开关扳至零位切断电源,锁好电箱。⑼吊篮在下降时离地面—2m处应暂停一下,然后缓缓落地。

七、井架日常管理和检查 、日常检查

可修改 欢迎下载 精品 Word

日常检查是有司机在班前进行,在确认提升机正常时方可投入作业,检查内容包括以下要求:

⑴、 空载提升吊篮做一次上下运行验证是否正常,并同撞碰上限位

器和观察平安门是否灵敏良好。

⑵、 在额载下将吊篮提升至离地南非—2m高度停机,检查制动器

可靠性和架体的稳定性。

⑶、 平安停靠装置和断绳保护装置的可靠性。 ⑷、 吊篮运行通道内有无障碍物。 2、定期检查

定期检查每月进行一次,由有关部门和人员参加检查,内容包括如下:

⑴、 操作人员是否按操作规程要求进行作业。

⑵、 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形、滑轨有否扭歪。 ⑶、 螺栓连接的紧固情况。

⑷、 井架磨损情况及钢丝绳的完好性,如发现磨损严重必须按照有

关规定及时更换。

⑸、 平安防护有无缺少、失灵和平安网是否损坏。 ⑹、 地锚、附墙架等有无松动。 ⑺、 电气设备的接地或接零情况。 ⑻、 断绳保护装置的灵敏度试验。

⑼、 如以下要求达不到规定标准时严禁使用。 3、日常管理

可修改 欢迎下载 精品 Word

⑴、 井架应统一管理,不得对卷扬机和架体分开管理。

⑵、 在吊运中的施工人员必须通过进行平安教育、平安技术交底和

平安检查等平安管理措施,使他们遵守井架平安操作规程,才能防止人为的事故。

⑶、 井架提升机只能运送物料,严禁任何人员乘坐吊篮升降。 ⑷、 装卸人员必须在平安装置可靠的情况下才能进入吊篮内工作。 ⑸、 严禁攀登架体或从架体里面穿越。

⑹、 井架应由专职司机操作,禁止其他人员操作,司机离开时应降

下吊篮切断电源。

⑺、 井架使用中应经常性的维修保养,并符合以下规定:a、司机应

按说明书有关规定对提升机各润滑部位进行注油润滑;b、保养维修时必须在停机后进行,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,必要时设专人监护;C、提升机处于工作状态时不得进行维修保养,排队故障应在停机后进行;d、维修主要结构所用焊条及焊缝质量均应符合要求,更换另部时必须与部件材质性能相同。

⑻、 下方作业人员在吊篮上升时要防止落物砸伤,上方作业人员须

离开平台外口,并严禁向外探头,等吊篮到位后确认完全落实前方可上人。