好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

科技楼挑檐脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

7架体搭设

脚手架搭设前,先选好立管,立管高度不得超出球节点面,搭设时按先后顺序进行,在本工程最大搭设下水平管纵、横向设置十步,第一步距混凝土地面180cm(即扫地杆),第二步高度为1.8m第三步按1.8往上排,最后一步挑檐板底端控制高度并设置水平杆。竖向立管应垂直,横向拉管,须水平搭设,施工时要拉线,增设的剪刀支撑见上述构造要求,在顶部要增加一道水平连接管,挑檐脚手架一层至四层每层与框架柱拉结,四层与内架拉结,确保整个架体的稳固性并形成整体空间体系。

满堂架的支撑设置应符合下列规定:

(1)满堂支架四边设连续式竖向剪刀撑;中间每隔8米应设置一套纵向剪刀撑组,边长为4~6米,剪刀撑的底部应与地面顶紧,由底至顶连续设置;每套纵向剪刀撑组之间用之字斜撑相连。

(2)满堂架剪刀撑设置至少一道。 8脚手架基础构造要求:

本架体直接支承在混凝土地面上,支承面的承载力满足作为脚手架搭设的基础要求。

9杆件搭设: 1)搭设顺序:

按搭挑檐水平投影面在砼地面纵向排设立杆→按立杆底段铺设垫板→放置扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与纵向扫地杆或立杆扣牢→安装第一步大横杆(与各立杆扣牢) →安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时抛撑→第三、第四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→搭设护身栏杆

2)脚手架的支撑:

架子在搭建过程中必须设置制支撑体系。支撑包括纵向支撑(剪刀撑)、横向支撑和水平支撑。

①纵向支撑

为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架纵向传力结构的外侧隔一定距离沿高度由上而下连续设置纵向的剪刀撑。

②水平支撑

在顶层必须满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。

3)连墙拉结件:

为了保证脚手架整体稳定、防倾覆和抵抗风力,必须要将脚手架连接在主体结构上(主要为四周的框架柱)。

其具体做法是:在本方案架体周边一至三层与框架柱拉结,四层挑檐架与内架全部连接。

4)架子在搭设时的注意事项:

①脚手架搭设每次搭设高度不超过相邻连杆件以上二步;

②开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

③当搭至每层构造层时,搭设完该处的立杆纵横向水平杆后,应立即与框架柱拉结。

④脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内外角柱固定;

⑤剪刀撑应随立杆纵横向水平杆同步搭设,各斜杆下端均与支撑在垫块或垫板上;

⑥扣件螺栓用扳手拧紧,紧扭力矩不小于40N.M,且不大于65N.M,对接扣件开口应朝上或朝内使用;

10搭设注意事项:

(1)板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平、稳,不得悬空。

(2)设立杆时,外径不相同的钢管严禁混用,相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求。

(3)封闭层脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件,与内、外角柱固定。

(4)剪刀撑随立柱、纵横向水平杆等同步搭设、剪刀撑扣件节点的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(5)对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

(6)铺设脚手板时,应满铺、铺稳。脚手板的探头应采用直径14的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜道平口处的脚手板,应与

#

横向水平杆连接可靠,以防止滑动。

(7)杆和挡脚板,应搭设在外排立柱的内侧,上栏杆上皮高度1.2m,中栏杆居中设置,挡脚板高度不应小于200mm。

(8)本脚手架搭设完毕后,必须经甲方、监理验收后,方可投入使用。 11脚手架拆除要点

(1)、脚手架的拆除要在脚手架的施工均已完毕并经工程负责人认为不再需要脚手架时才可拆除。

(2)脚手架顶部开始拆除,先自脚手架一端开始拆除顶部的扶手与栏杆柱,再拆除脚手板,依次拆除栏杆、剪刀撑,脚手架与建筑物间的联结杆不可提前拆除。拆除联结杆后,应立即组织人员将该处饰面修补完毕。

(3)、拆除脚手架警戒区,并有专人负责警戒,拆除脚手架前应将脚手架上的留存材料、杂物等清理干净。脚手架的杆件与零配件,应按类分堆(扣件装入容器内),用塔吊吊下,严禁高空抛掷。

拆下的杆件与零件运到地面时,应随时按品种分规格堆放整齐,妥善保管,有损坏者给予维修和保养。

12本脚手架使用的封闭密网应封闭严密,不得有松空现象,用铁丝扎牢、扎紧,以防 止穿物伤人。

五、脚手架承载力计算:

1、计算说明与参数:

1)、架板满铺:Q=0.5KN/m2。

K

2)、立杆间距:La= Lb =1.50m 3)、每步架高:h=1.80m

4)、基本风压 w。=0.45 KN/m2。 2、水平横杆结构计算

计算考虑将网架球节点按集中荷载考虑,作用点为横杆跨中(按情况最不利)。

按假设横杆作为四跨连续梁计算。 1)强度验算 P=4KN

钢管横梁计算 M=¢P/2L

MAX

=2×1.5

=3KN.M=3*10N.MM

6

W=3.14(d- d)/32d=4.49*10MM

N

4

4

3

3

M/W=3×10/4.49×10

MAX

N

6

3

=66.82N/MM

2

M

2

所以强度满足要求 3、立杆计算:

1)、底层立柱的轴心压力:

脚手架结构自重产生的轴心压力N。

科技楼挑檐脚手架施工方案

(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。7架体搭设脚手架搭设前,先选好立管,立管高度不得超出球节点面,搭设时按先后顺序进行,在本工程最大搭设下水平管纵、横向设置十步,第一步距混凝土地面180cm(即扫地杆),第二步高度为1.8m第三步按1.8往上排,最后一步挑檐板底