气瓶安全常识
盛装压缩气体得钢瓶,按其盛装气体得性质,可分为易燃气体,助燃气体、剧毒气体与不燃气体四大类。因其性质特殊危险性大,不同性质得气瓶有特殊得环境与安全措施要求,选择3个方面常见得消防安全知识,以供参考。
一、气瓶为什么要戴安全帽
充装各种气体得钢瓶,在瓶嘴上都有一个控制气体进出得瓶阀。在这个瓶阀上配戴上帽子,以保证瓶阀不受机械损伤,保证安全,它就是气瓶得一个重要附件,人们称之为安全帽。
因为钢瓶得瓶阀大都就是用铜合金制成得,比较脆弱,尽管有得就是用钢材来制造,但由于它得结构比瓶体细小,旋在瓶体上面使瓶颈与瓶阀接头间形成一个直角,它既就是瓶体得脆弱点,又就是瓶体得突出点,最易受到机械损伤或外来得冲击。如果在搬运、贮存、使用过程中,由于损伤不慎,气瓶得跌倒、坠落、滚动或受到其她硬物得撞击,易出现瓶阀接头与瓶颈连接处齐根断裂得情况。 瓶颈或瓶阀断裂得后果,造成瓶内得高压气体失去控制,使高压得气体喷出,其反作用力使气瓶向反方向猛冲,能使机器设备、建筑物受到损坏,甚至造成人员伤亡,瓶内高速喷出得气体将由气瓶内气体得性质决定而带来更加严重得二次事故(如火灾、爆炸、中毒等)。如瓶内充装就是可燃气体,由于高速喷射得激烈摩擦而产生得静电或遇其她火源便可引起燃烧爆炸。
另一方面:瓶阀暴露在外面,在搬运、贮存过程中,很易侵入灰尘或油脂类物质,从而带来危险。而戴上安全帽就可防止灰尘或油脂类物质得沾染与侵入。 为了消除上述得危险性,所以要求制瓶单位在钢瓶出厂时都要配有安全帽。用气时把安全帽旋下放到固定地点,用毕后及时把瓶帽戴上旋紧,切勿乱扔。在搬运装卸时切忌忘戴安全帽。充气单位对于钢瓶无安全帽者不得给予充气。
二、氧气瓶为什么不能沾染油脂
氧气瓶特别就是瓶口为什么不能沾染或接触油脂类物质呢?这个问题并非就是从事使用操作与贮运得管理人员所完全熟知得。油脂,特别就是含有不饱与脂肪酸得油脂,很容易气化放热。油纱头、油布所以能自燃就就是由于在空气中发生氧化作用,聚热不散,当达到自燃点时而引起自燃。而油脂在空气中气化速度较慢,产生得热量很快散发,一般不易聚热自燃。由于纯氧有极强得氧化性,它能促使可燃物得猛烈燃烧。油脂类物质遇到了纯氧,其气化速度大大加快,同
时放出大量热量。温度迅速上升,很快就会引起燃烧。如果氧气瓶口沾上油脂,当氧气急速喷出时,油脂迅速发生氧化反应,而且高压气流与瓶口摩擦产生得热量又进一步加速氧化反应得进行,沾染在氧气瓶或减压阀上得油脂就会引起燃烧甚至爆炸,这就就是氧气瓶特别就是瓶嘴及与氧气接触得附件严禁接触沾染油脂得原因。
那么,我们在贮存、运输与使用过程中防止氧气瓶等沾染油脂,应采以哪些措施呢?
一、氧气瓶上及贮存氧气得库房应有严禁油脂得标志,提醒人们注意:除了氧气瓶不准接触油脂外,包括与氧气接触得附件(如减压阀、焊接炬、输气胶管等),都不能接触油脂。
二、贮存氧气瓶得库房及运输车辆都严禁与油脂类物品同贮、同运。如库房、车辆沾染有油污,要彻底清除掉,才能贮存或装运。
三、氧气瓶在贮存、运输时要戴上安全帽,防止油脂或尘埃得侵入或氧气瓶嘴受到机械损伤。
四、对于使用、贮运操作及管理人员都不得穿戴沾染油污得工作服、手套等接触氧气瓶及其附件。
五、如果钢瓶一旦粘染上油脂类物质,应该用四氯化碳或清洗剂等及时擦净,但切不能用可燃得有机溶剂擦拭。
三、气瓶漏气检查四法
气瓶一旦漏气,除不燃气体外,其她三大类气体都极易引发火灾与人体中毒。因此,必须查找气瓶漏气得原因与掌握气瓶漏气得检测方法。 气瓶漏气主要发生在瓶阀处,其原因一般有以下几种: 一、瓶阀开关松动、失灵、瓶阀断裂;
二、因瓶阀装置与瓶体热胀冷缩不一致形成裂缝; 三、减压器与瓶体连接密封不严。 检查钢瓶漏气可采取以下方法:
一、感官法。即采取耳听鼻嗅得方法。如:听到钢瓶有“咝咝”得声音或者嗅到有强烈刺激性臭味或异味,即可定为漏气。这种方法很简便,但有局限性,对剧毒气体与某些易燃气体检漏时不适用。
二、涂抹法。把肥皂水抹在气瓶检漏处,若有气泡发生,则能判定为漏气。此法使用较普遍、准确,但注意对氧气瓶检漏时则严禁使用,以防肥皂水中得油脂与氧接触发生剧烈得氧化。
三、气球膨胀法。用软胶管套在气瓶得出气嘴上,另一端连接气球。如气球膨胀,则说明有漏气现象。此法最适用于剧毒气体与易燃气体检漏。
四、化学法。这种方法得原理就是,将事先准备好得某些化学药品与检漏点处得气体接触,如果发生化学反应,并出现某种外观特征,则断定为漏气。如检查乙氯钢瓶可用棉花蘸氨水接近检漏点,若产生氯白雾,即证明漏气;检查液氨钢瓶可用被水湿润后得红色石蕊试纸接近气瓶漏气点,若试纸由红色变成蓝色,则说明漏气。此法仅用于某些剧毒气体检漏
乙炔作为一种理想得可燃气体,广泛地应用于焊接与切割中。但就是乙炔属于易燃易爆得气体,它得点火能很小,约为一般易燃气体得1/10,甚至有时肉眼都难以瞧见。它与空气混合达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。而熔解乙炔气瓶又属于移动式得压力容器。
溶解乙炔气瓶在使用中,不同程度地存在着一些问题。如乙炔气瓶与氧气瓶设置在同一个地点,无安全距离;乙炔气瓶水平滚动后,未竖直静放便投入使用;乙炔气瓶表面温度在40℃以上,夏天露天作业无遮盖;乙炔气瓶未按规定留余压;充装单位没有认真检查便充装等。这些问题,曾导致了一些伤亡事故得发生。
鉴于以上情况,安全使用溶解乙炔气瓶需要遵守以下几点:
1.溶解乙炔气瓶必须就是国家定点厂家生产得,新瓶得合格证应就是齐全得,并与钢瓶肩部得钢印相符。使用过程中得气瓶,必须根据国家《溶解乙炔气瓶安全监察规程》得要求,进行定期技术检验。
2.乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口得脏物,安装好专用得乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位。并检查接头处就是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。
3.乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效得降温措施。
4.乙炔气瓶表面颜色为白色,漆色应保护完好,不得随意更改。 5.应选择安全得场所设置乙炔气瓶,不得靠近热源及电气设备;乙炔气瓶应竖直摆放,防止丙酮流出造成燃烧爆炸;一旦要使用已卧放得乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。
6.禁止敲击、碰撞乙炔气瓶,当瓶阀冻结时,可用40℃得热水解冻,严禁火烤。
7.乙炔气瓶搬运时应使用专用车,严禁用电磁起重机、缆绳吊装搬运;工作地点不固定且移动较频繁时,应装在专用得胶轮车上。
8.乙炔气瓶必须装回火防止器;开瓶阀时,操作者应站在阀口得一侧,动作要轻缓;瓶阀开启不要超过一圈半,一般情况只开启3/4圈;使用工作压力一般在0.02MPa—0.06MPa。
9.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,必须使用铜合金器具时,合金得含铜量应小于70%。
10.乙炔气瓶内得气体严禁用尽,根据环境温度得变化,乙炔气瓶内应留余压0.1MPa~0.3MPa,防止其它气体灌进气瓶内。
11.工作时,开启乙炔气瓶上得瓶阀扳手应留在瓶阀上,以便在偶然发生事故时能迅速关闭阀门。
12.停止作业时,应关闭瓶阀,卸下减压器,当确认无泄漏时,方可离开工作地点。
13.在室内或密闭得环境下使用乙炔气瓶,要防止泄漏,加强通风,避免发生燃爆事故。
如果乙炔气瓶遇到一些意外得情况,为了做到临危不乱,抑制事故于萌发之时,防止事故扩大,可按以下得方法操作:
1.乙炔气瓶着火
(1)若火焰较小,应尽快用宽松手套,或就是较厚得布淋湿捂住火苗,使之熄灭。
(2)在连接处着火时,应迅速将瓶阀关闭,关阀时人不要站在易熔塞正面,不要将乙炔气瓶放倒。
(3)若就是安全阀与主气阀起火,应用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火;那时,人要适当靠近着火得气瓶,以保证有足够得力量将火焰扑灭。
(4)当乙炔气瓶着火,内部得压力增大,火焰可能一时难以扑灭,应用水喷淋气瓶,以防气瓶受热造成爆炸事故。或采用绳索慢慢地拖拽等方法将着火得气瓶搬到安全地带。
(5)若着火得乙炔气瓶就是放置在通风不良得环境里,应立即采取防止火灾扩大得措施,而乙炔气瓶上得火,可以不扑灭,让其自行烧尽。因为扑灭后会有大量得乙炔气喷出,很容易引起爆炸事故或使人窒息。
2.乙炔气瓶表面温度高
如果遇有乙炔气瓶表面温度过高,可把气瓶移至安全地带,或者连续注水4—5小时,也可将气瓶放入水池中冷却。此时,不可打开瓶阀用降低气瓶内部压力得方法来降温,以免导致气瓶内分解反应加剧而发生爆炸。对出现气瓶表面温度升高得异常现象,都要立即停止使用,并尽快与充装单位联系。
3.乙炔气瓶丙酮喷出
乙炔气瓶内得丙酮喷出,会引起乙炔气瓶带静电、造成燃烧爆炸,丙酮消耗量增加等危害。如果遇到气瓶内丙酮喷出,应立即停止使用,关闭瓶阀,将气瓶放在通风阴凉处,静止24小时以上。再使用时,应尽量将乙炔气瓶流量开小。若以上方法不能解决时,应关闭瓶阀,将喷丙酮得气瓶送回充装单位处理 乙炔气瓶安全技术操作规定
1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 2、乙 炔瓶得漆色必须保持完好,不得任意涂改。
3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查就是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门得侧后方,动作要轻缓。 4、使用压力不超过0、05Mpa输气流量不应超过1、5-2、0米3/时瓶。 5、使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入得乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器 使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。
6、气瓶不得靠近热源与电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火得距离要大于10米(高空作业时就是与垂直地面处得平行距离)。 7、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。
8、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶与氧气瓶应避免放在一起。 9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触得铜合金器具含铜量须得高于70%。
10、使用中得乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温度<0℃时,压力应不低于0、05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0、3MPa。 11、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。 12、装运时,应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时,头部应朝向一方,装车高度不得超过车箱高度,直立排放时,车箱高度不得低于瓶高得三分之一。 13、夏季要有遮阳措施,防止暴晒,严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。 14、装运乙炔瓶得车辆禁止烟火。
15、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶,可与耐火等级不低于二级得厂房相邻建造,相邻得墙应就是无门窗洞得防火墙,严禁任何管线穿过。 16、乙炔瓶贮存时要保持直立,并有防倒措施,严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存,贮存间与明火与散放火地点距离不得小于10米。
17、乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线得场所,不得放在橡胶等绝缘体上,瓶库或贮存间有专人管理,并设置“乙炔危险”“严禁烟火”得醒目标志; 18、空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志;
三、使用乙炔瓶,应遵守下列规定:
1、使用前,应对钢印标记、颜色标记及安全状况进行检查,凡就是不符合规定得乙炔瓶不准使用;
2、乙炔瓶得放置地点,重瓶与空瓶应分别存放,不得靠热源与电器设备,与明火得距离不得小于10m(高空作业时,此距离为在地面得垂直投影距离); 3、乙炔瓶使用时,必须直立,并应采取措施防止倾倒,严禁卧放使用; 4、乙炔瓶严禁放置在通风不良或有放射线源得场所使用;
5、乙炔瓶严禁敲击、碰撞,严禁在瓶估上引弧,严禁将乙炔瓶放置在电绝缘估上使用;
6、应采取措施防止乙炔瓶受曝晒或受烘烤,严禁用40℃以上得热火或其她热源对乙炔瓶进行加热;
7、移动作业时,应采用专用小车搬运,如需乙炔瓶与氧气瓶放在同一小车上搬运,必须用非燃材料隔板隔开;
8、瓶阀出口处必须配置专用得减压器与回火防止器。正常使用时,减压器指示得放气压力不得超过0、15MPa,放气流量不得超过0、05m3/h、L。如需较大流量时,应采用多只乙炔瓶汇流供气;
9、乙炔瓶使用过程中,开闭乙炔瓶瓶阀得专用搬手,应始终装在阀上。暂时中断使用时,必须关闭焊、割工具得阀门与乙炔瓶瓶阀,严禁手持点燃得焊、割工具调节减压器或开、闭乙炔瓶瓶阀;
10、乙炔瓶使用过程中,发现泄漏要及时处理,严禁在泄漏得情况下使用; 11、乙炔瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0、05MPa得剩余压力。
12、 使用乙炔瓶得单位与个人不得自行对瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理或更换,严禁对在用乙炔瓶瓶体与底座等进行焊接修理。