好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

县城污水处理综合治理项目ww20240323

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

每台闸门配一台启闭机,格栅的运行采用时间和格栅前后的液位差来控制,经细格栅处理后的污水自流进入沉砂池。 细格栅井主要设计参数如下:

设计流量:Q=30,000t/d=1,250m3/h; 占地面积: 8m×5.5m 格栅渠:2条(并联运行) 格栅间隙:5mm 格栅渠宽:1.28m 格栅倾角:75° 数量:2台

型号:N=l.lkw,XGC-1200固液分离机 格栅材质:316L不锈钢 4、旋流沉砂池

旋流沉砂池具有占地面积小,运行费用低,安装使用方便等优点, 在设计中考虑超越能力以便检修。与沉砂池配套的设备有旋流除砂机、气提砂配套鼓风机及砂水分离器等。桨叶分离机连续运转,鼓风机按程序控制定时运转,砂水分离器与鼓风机同步运转。在沉砂池出口设有计量堰、污水取样器、取样泵。旋流沉砂池主要设计参数如下:

设计流量:Q=30,000t/d=1,250m3/h 占地面积:3.5m×7.8m 组数:2组 直径:3.05m

18

表面负荷:150m3/(m2·h) 主要配套设备:

旋流沉砂池除砂机XC-10,流量1,000m3/h,N=l.lkw,2套; 螺旋式砂水分离器Q=15-55m3/h,N=0.22kw; 罗茨鼓风机NSR50

结构类型:半地下式钢筋混凝土结构 5、氧化沟

沉砂池出水经联系管道进入A/A/C氧化沟,近期设计规模为4m3/d,氧化沟主要设计工艺参数如下:

单池设计流量:Q=416.67m3/h 污泥负荷:Fw=0.08kgBOD5/kgMLSSd 悬浮固体浓度:MLSS=4000mg/l 泥龄:tD=12.30d

产泥率:Y=0.6kgDS/kgBOD5 总水力停留时间:t=12.078hr 其中:

选择池停留时间:t=0.7320hr 厌氧池停留时间:t=1.324hr 缺氧池停留时间:t=1.946hr 氧化沟停留时间:t=8.249hr 占地面积:L×B=65m×28m 有效水深:H=4.2m

19

1.0×10

单池有效容积:V=5,109.9m3 单池剩余污泥量:1,166kg/d 剩余污泥总量:2,332kg/d 单池实际需氧量:76.48kgO2/hr

氧化沟釆用倒伞型表面曝气器,其动力效率为1.8kgO2/ (kw ? h),选用3台45kw倒伞型曝气器,两台恒速,一台变速运行。

为便于检修,两组A/A/C氧化沟间设连通管,通过阀门和堰可与两组二沉池自由组合切换,加大了管理的灵活性。

6、二沉池

污水自氧化沟后进入二沉池。为节约用地,选用圆形周边进水周边出水的幅流式沉淀池。近期设计规模1.0×104m3/d,每座处理规模为1.0×104m3/d,KZ=1.49。

二沉池主要设计工艺参数如下: 日处理水量:1.0×104m3/d 组数:1组 直径:D=26m 表面负荷:0.8m3/m2?h 水力停留时间:3.5h 有效水深:4.2m

主要设备:1台吸刮泥机(单组),N=0.25kw

二沉池出水通过管道排往紫外光消毒池,二沉池的浮渣通过刮渣管刮入浮渣井,再经泵提升进贮泥池。

20

7、紫外光消毒池

釆用紫外线消毒。紫外光消毒渠结构形式为半地下式钢筋混凝土矩形渠道,内分二格,以便检修,紫外灯釆用顺水流方形方式排布。

紫外光消毒池主要设计工艺参数如下: 日处理水量:1.0×104m3/d 渠数:1道 模块数量:1套

清洗方式:机械加化学清洗

结构形式:半地下式钢筋混凝土矩形渠道 8、回流、剩余污泥泵站

回流污泥泵站与剩余污泥泵站共用一个泵井,置于二沉池旁边,设计规模1.0×104m3/d。污泥回流泵釆用3台,2用1备,单台性能为:50WQ/C475-5.5,Q=143~205~246m3/h,H=9~7.4~6.9M, N=5.5kw,污泥回流量可在50%~100%调节。剩余污泥泵亦釆用潜污泵,设2台,1用1备。单台水泵性能为:50WQ/C240-0.75 ,Q=14~20~24 m3/h, H=7.3~6.4~5.2M, N=0.75kw。

9、贮泥池

贮泥池布置在污泥脱水间附近,为地上式钢筋水池,池内安装有潜水搅拌机,污泥脱水时实施搅拌,使脱水效果稳定。池内还安装有超声波泥位计,在中控室及脱水间显示贮泥量,并可在泥位最高时间停开进泥泵,在低水位时停开搅拌机。

10、污泥脱水间

21

污泥脱水间,平面尺寸为31.3m×13.5m。为避免磷在厌氧条件下再释放到水中,脱水釆用浓缩脱水一体化带式压滤机。含水率99.2%的污泥经带式浓缩后,含水率为95~98%,再经压滤脱水为含水率75%~80%的滤饼。选用带宽为1m的带式浓缩压滤机2台,1用1备。污泥脱水间主要设计工艺参数如下:

进泥含水率:99.2% 滤饼含水率:75%~80% 处理能力:ll-28m3/h 功率:2.05kw 带宽:1.0m 风压:0.6-0.8MPa 11、原有辅助生产建筑物

污水处理厂建筑物包括生产用建筑和附属建筑物。污泥浓缩脱水 间、配电间为纯生产用建筑。根据《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89),目前工程主要附属建筑面积见下表:

表2-3原有附属建筑物建筑面积表 序号 1 2 3 4 5 项目 综合楼 污泥脱水间 传达、大门 中控室 合计 建筑筑面 (㎡) 393.6 422 27.4 272.2 1,124 使用功能 办公室、化验室、会议室食堂、 宿舍 加药、污泥脱水、机修、电修 间、仓库用 保卫用 中央控制室,配电间 22