厦门电信WLAN施工规范
总则
1. 为了适应厦门市电信分公司WLAN建设的需要,保证WLAN工程的施工质量,制定本规范。
2. 本规范适用于厦门市电信分公司WLAN工程建设。
3. 工程施工应严格按照设计方案执行,特殊情况下执行困难的,应及时进行设计变更。
一、 AP安装与调试 1、AP安装
1) AP可直接安装于弱电井道墙壁之上,也可装在定做机箱之中,具体安装方式需与业主协
商,但两种方式均须做好AP设备的固定;
2) 当AP必须安装在吊顶上时,应充分考虑维护的便利性;
3) 当AP供电方式为交流电时,电源电压应符合220V土10%;电压不符合标准时,应加设
稳压装置。如果有条件与PHS基站合路取电,须另外安装独立的空气开关;
4) 交流电接入AP前必须有保护装置,取电要安全、可靠,并且走线美观,符合电力安全规
定
5) AP与交换机、直流供电模块或光电转换器不在同一物理位置时,其间的级联电缆采用双
备份;
6) 必须与客户签订用电协议。 2、AP的调试
1) AP的配置应包含以下内容:网管VLAN、业务VLAN、ESSID设置、信道设置、IP地址、
AP名称、登录AP的权限、告警接收主机地址(192.168.10.20)等;
2) 公众区域天翼通ESSID统一配置为:ChinaNet、酒店宽带延伸ESSID统一为:
Hotel_ChinaNet;
3) AP的登录权限统一为:用户名---admin,密码---ptnet;
4) AP的命名遵循以下原则:字段1-字段2-AP(N)。字段1为覆盖热点区域名称,字段2为覆盖的楼
层或覆盖区域,N为AP编号。
例如:银行中心22楼第2台AP,命名为:YHZX-22F-AP02. 会展中心1楼A展区第12台AP,命名为:HZZX-1FA-AP12.
5) 信道设置:可用信道为1、6、11,施工中应根据现场实际情况合理分配无线信道,施工完毕后开启
Network Stumbler或类似软件对现场无线环境进行扫描,尽量避免同频或临频间的信道干扰; 6) 施工完毕后必须与线路中心基站网管确认AP是否可网管。
二、交换机的安装与调试
一) 安装场所要求
1. 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机的散热。 2. 确认机柜有良好的通风散热系统。
3. 确认机柜足够牢固能够支撑交换机及其安装附件的重量。 4. 确认机柜的良好接地。 二) 交换机电源线及地线连接:
1. 交流电源插座建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能微机电源插座。电
源的中性点在建筑物中要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点接地,需要确认本楼电源是否已经接地。
2. 将交换机随机附带的机壳接地线一端接到交换机后面板的接地柱上,另一端就近良好接
地。
3. 将交换机的电源线一端插到交换机机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交
流电源插座上。
4. 检查交换机前面板的电源指示灯POWER 是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。 三)交换机安装及调试: 1 交换机安装MDF机柜内:
1.1 检查机柜的接地与稳定性,用螺钉将固定角铁固定在交换机前面板两侧。 1.2 将交换机放置在机柜的一个托盘上,根据实际情况,沿机柜导槽移动交换机至合适
位置,注意保证交换机与导槽间的合适位置。
1.3 用螺钉将固定角铁固定在机柜两端的固定导槽上,保证机柜每个槽位的托架和交换
机的固定角铁将交换机稳定地固定在机柜上。
2 交换机安装IDF机柜内:
2.1 检查机柜的接地与稳定性,用螺钉将固定角铁固定在交换机前面板两侧。 2.2 用螺钉将固定角铁固定在机柜两侧的固定托架上,保证机柜的托架和交换机的固定
角铁将交换机稳定地固定在机柜上。 2.3 不能用塑料扎带固定交换机。
3 配置交换机的IP地址,热点覆盖区域的管理VLAN,用户VLAN,测试上网是否正常,并
与线路中心基站网管确认交换机是否可网管。
4 当有线侧接入驻地网LAN小区时,新增交换机型号必须与一级交换机保持同一厂家型号,
以利于实现集群网管。
5 新增交换机命名规范:WLAN-热点名称-楼层号(或门牌号)。如:银行中心22楼新增天
翼通交换机,命名为WLAN-YHZX-22F 三、室内分布系统的安装 1、天线的安装
1) 挂墙式天线必须牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境; 2) 吸顶式天线可以固定安装在天花或天花吊顶下,保证天线水平美观,并且不破坏室内整
体环境。如果天花吊顶为石膏板,还可以将天线安装在天花吊顶内,但必须对天线做牢固固定,不得任意摆放在天花吊顶内,并在天线附近须留有维护口。而且尽量避开天花板上强电管道、监控管线和风机盘管等;
3) 安装天线时应戴干净手套操作,保证天线的清洁干净;
4) 天线的安装必须牢固、美观、并且不破坏室内整体环境,与其他室内覆盖系统天线的间
距尽可能不小于2米;
5) 室内天线布放时应注意金属结构和墙体结构对信号的影响,选择合适位置;
6) 天线的安装位置应符合设计文件(方案)的规定。 2、耦合器、功分器、合路器安装
1) 耦合器、功分器安装时必须按设计型号安装,接头必须拧紧,两端做好固定,不允许悬空放
置。应避免放置室外(如必须放置室外,必须做好防水处理),耦合器两端电缆的弯度不小于90度,并做好标识。
2) 耦合器、功分器严禁接触液体,并防止灰尘进入端口。 3) 耦合器、功分器安装时,暂不用的接口必须封好 3、馈线及相关设施的安装 1)馈线布放
? 馈线必须按照设计文件(方案)的要求布放,要求走线规范、整齐,用扎带予以固定。
不得有交叉、扭曲、裂损等。
? 当跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲处保持圆滑,其弯曲曲率半径如下表规定:
线径 1/2“ 单次弯曲半经 多次弯曲半径 大于125mm 大于210mm ? 馈线所经过的线井应为电气管井,不能使用风管或水管管井。
? 馈线尽量避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。 ? 馈线尽量在线井和天花吊顶中布放,并用扎带进行牢固固定。
? 馈线的连接头都必须牢固安装,接触良好,必须使用防水胶带做防水密封处理。 ? 与设备相连的跳线或馈线应用线码或馈线夹进行牢固固定
? 馈线在天花板或井道里通过时,必须把相应接头封好,以免污物进入接头,影响其性能。 ? 馈线每隔1.5-2米进行一次绑扎固定。
? 馈线盘要顺势放,不能强行拉直,以免扭曲内导体。 2)走线管
? 对于不在机房、线井和天花吊顶中布放的馈线,视情况套用PVC管。要求所有走线管布
放整齐、美观,其转弯处要使用转弯接头连接。
? 走线管应尽量靠墙布放,并用线码或馈线夹进行牢固固定,走线不出现交叉和空中飞线
的现象。
? 若走线管无法靠墙布放(如地下停车场),馈线走线管可与其他线管一起走线,并做好固
定。
? 馈线进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。 3)电缆的端头处理
? 电缆冗余长度应统一,各层的开剥尺寸应与电缆插头相应部分相适合; ? 使用刀具割剥护套层、绝缘层应用力适当,不能伤及编织屏蔽网和缆芯; ? 芯线焊接端正、牢固、焊锡适量、焊点光滑、不带尖、不成瘤形;
? 组装同轴电缆插头时,配件应齐全,位置正确,将屏蔽网压紧(屏蔽网不应剪得过短,
否则容易受力立起与缆芯相接,造成短路)各连接部位须拧紧,必须避免电缆头松动、摇晃及短路等现象;
? 电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮,暴露在室外的端头,必须用防水胶带
进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉;
? 连接头没使用之前,严禁拆封.电缆连接头做好后必须做相应保护. 连接头做好后,每一
个必须用万用表测量。 4)连接头密封
连接头密封必须使用3M绝缘防水胶密封 5)接地
AP设备安装必须依据设备要求进行可靠接地。 6)标签
? 对每个器件和每根电缆的两端都要贴上标签,根据设计文件的标识注明器件的名称、编
号和电缆的走向。各种器件标签的编号格式见附录。
? 标签应贴在设备正面容易看见的地方,对于室内天线,标签的贴放应保持美观,且不会
影响天线的安装效果。 7)驻波比
在工程施工中,必须对每付天线和AP信号源引出处进行驻波比测量,应对每段天馈线进行测量(测试点一般选取无源器件的输出端处)。填写驻波比测试表. ? 从AP信号引出处测试,其驻波比要求小于1.3。
? 从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比应小于1.3。 ? 测试仪器:功率计 或 site master。 8)标识规范
所有工程的标识均应使用统一规范。
主要设备编号标签如下:(n表示设备编号,以每楼层编一次序号;,m为该设备安装的楼层)
无源分布系统设备: 天线: ANT m-n 功分器:PS m-n 耦合器:T m-n 负载: LD m-n 馈线、级联电缆:
起始端:to ______设备编号 终止端:from_____设备编号
注:以上n表示设备的编号,m表示该设备安装的楼层。 举例说明:
? 装在9层编号为2的三功分器,它的标签为:
三功分器 PS9F-2 ? 一段馈线,起始点是安装在9层编号为2的功分器PS9F-2,终止点为安装在10层编号
为3的耦合器T10F-3,则此段馈线的标签为: 起始端标签: 终止端标签:
TO T10F-3 FROM PS9F-2 ? 编号顺序为距离AP由近到远 ? 当连接线缆发生变更时,其标识必须同时变更 9)安装检查表