附录F 保温拉结件检测
F.0.1 单个保温拉结件抗拉检测应符合下列规定:
1 保温拉结件已可靠的锚固于混凝土基材上,且混凝土已达到设计强度;
2 当采用模拟试件时,试件厚度、设计强度等级、内配筋应与外叶墙板一致,拉结件抗拉检测模拟试件示意图如下:
图F.0.1 拉结件抗拉检测模拟试件示意图
1—拉结件;3—拉杆;4—反力支撑;5—测力仪表;6—加力装置;
7—油缸;8—螺母;9—混凝土基材
3 抗拉检测数量应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344相关标准的规定;
4 合格性判定应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344相关标准的规定。
F.0.2 单个保温拉结件抗剪检测应符合下列规定:
1 保温拉结件已可靠的锚固于混凝土基材上,且混凝土已达到设计强度;
2 当采用模拟试件时,试件厚度、设计强度等级、内配筋应与外叶墙板一致,拉结件抗剪检测模拟试件示意图如下:
图F.0.2 拉结件抗拉检测模拟试件示意图
1—拉结件;2—剪切板;3—拉杆;4—反力支撑;5—测力仪表;6—加力装置;7—油缸;8
—螺母;9—混凝土基材
3 抗剪检测数量应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344相关标准的规定;
4 合格性判定应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344相关标准的规定。
F.0.3 保温拉结件竖向挠度检测应符合下列规定:
1 保温拉结件已可靠的锚固于混凝土基材上,且混凝土已达到设计强度;
2 当采用模拟试件时,试件厚度、设计强度等级、内配筋应与外叶墙板一致,拉结件抗竖向挠度模拟试件宜做成组装件,两排两列对称布置,受力方向应包括拉结件主惯性轴与受力方向平行、垂直和呈45度角三种情况,见图F.0.3;
3 一批构件可仅做一组(3个)竖向挠度的模拟检测试件,检测结果均应满足设计要求。 条文说明:由于拉结件竖向挠度的检测为正常使用状态的检测,且检测时所涉及的拉结件数量亦较多,因此,检测方式尽量采取模拟检测试件的方式进行检测。
图F.0.3 拉结件竖向挠度检测模拟试件示意图
装配式混凝土保温拉结件检测