流电,再升压至10kV后接至光伏母线,再通过1回10kV线路(长约100m)接至该厂区原10kV”T”接点,现有10kV环网柜的10kV进线接至段10kV光伏母线。以下所有方案均围绕该接入系统方案进行论证。
5)电气主接线及主要设备参数 (1)电气主接线及主变压器
本工程光伏并网发电系统,采用分块发电、集中并网方案,按升压变数量将系统分成2个并网发电单元,输出交流0.27kV电压后,1个单元各通过2回0.27kV线路分别送至1台10kV分裂升压变的 0.27kV侧,另1个单元各通过1回0.27kV线路送至1台10kV升压变的 0.27kV侧,升压后接至10kV光伏母线。光伏母线为单母线接线。
光伏电站1台10kV分裂升压变容量为1000kVA,电压比为10±2×2.5%/0.27/0.27kV,短路阻抗Uk=6.0%;另1台10kV升压变容量为500kVA,电压比为10±2×2.5%/0.27kV,短路阻抗Uk=5.0%。
7
(2)无功补偿
为了控制光伏电站与电网无功功率实现零交换的目标,需要在光伏电站内配置无功补偿装置,其容量及配置型式根据电站并网运行后6个月内提供的现场运行实测结果确定(建议结合用户变电站一起考虑无功补偿配置)。
3.导线截面
开关站至“T”接点的1回10kV电缆线路,暂按采用截面为120mm2的三芯铜芯电缆,光伏电站至开关站的2回10kV电缆线路,暂按采用截面为70mm2的三芯铜芯电缆.
4、系统继电保护及安全自动装置 1)10kV线路保护
1.开关站—至“T”接点的10kV线路
该线路为双侧电源线路,在开关站侧配置1套保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能;“T”接点侧的柱上真空断路器配置1套保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能。线路在故障切除时不重合。
8
2. 光伏电站—开关站2回10kV线路
每回线路两侧各配置10kV线路微机保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能;建议线路两侧的自动重合闸均停用。
3. 开关站中的其它10kV保护均采用微机保护测控一体化装置,含完整的主、后备保护功能。环网柜中的其它10kV线路,所配熔断器保护可继续使用,本工程不需更换。
2)10kV母线保护
开关站10kV为单母线分段接线,不考虑配置母线保护。(三)线路故障录波器
本工程采用10kV接入系统,属于中型光伏电站,不配置专用故障录波器,相关信息可在站内监控系统查阅。
3)安全自动装置
本工程配置1套频率电压紧急控制装置,主要功能为测量光伏电站10kV并网线路的三相电压、电流、有功和无功功率、频率等,进行过/欠压、过/欠频判别,在光伏电站的运行危及系
9
统安全稳定时实施快速解列。
4)其他
本光伏电站应采用具有孤岛效应防护的光伏并网逆变器。若并网线路发生短路故障,依靠并网逆变器保护(过流保护、孤岛保护等)和频率紧急控制装置快速将光伏电源解列。
5、系统通信
根据《光伏电站接入电网技术规定》,该光伏电站建成后在电力调度上隶属合肥地调调度管辖,相关远动信息应送至合肥地调,同时接受合肥地调的调度管辖。
1)相关通信网现状
北斗是我国独立自主建立的卫星导航系统,其具备的双向短信通信功能是GPS所不具备的,适合大范围监控管理和通信不发达地区数据采集传输应用。目前安徽省内淮北、铜陵、淮南、池州四个地市的23个光伏电厂、自备电厂、再生能源电厂等的电能量信息、远动信息均已通过北斗卫星系统传输上报至省公司调控中心。省公司目前配置了北斗卫星指挥机、主站端
10
信息管理平台,并且已完成信息管理平台与能量管理系统EMS和电能量采集及管理系统之间的信息交互。
2)通信业务类型及通道安排 (1)调度电话
光伏电站需安排2路调度电话通道至地调。 (2 )远动数据
光伏电站需安排1路远动信息通道至地调。 (3)电能量计费
光伏电站需安排1路电能量计费通道至地调。 3)接入系统通信方案
本工程光伏电站信息拟采用北斗通信系统进行传送,在光伏电站集控室接入北斗电力数据采集系统,通过北斗卫星通信系统传至安徽省调,由省调将相关信息通过系统内网转发至合肥地调。具体路由为:光伏电站集控室北斗卫星通信系统-安徽省调系统内网-合肥地调。
6、系统调度自动化
11