好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中南光电光伏发电接入系统方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

月建成投运。

2.建设必要性

太阳能发电是绿色、环保、清洁、可再生能源,有利于节约煤炭资源,符合国家产业政策。本工程利用厂房屋顶建设光伏发电示范项目,建成后可就近向合肥中南光电有限公司厂区供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。因此,本工程的建设是必要的。

3、接入系统 1)电厂定位

根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在合肥中南光电有限公司厂区内就地消化。

2)主要技术原则

(1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、合肥电网现状及规划接线为基础,并与合肥中南光电有限公司厂区内部供电规划相结合。接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。

(2)本工程光伏电站接入系统方案应充分考虑并网太阳能电

2

站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防范措施。本工程接入系统应满足GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》、GB/T 12325《电能质量 供电电压允许偏差》、GB/T 15543《电能质量 三相电压允许不平衡度》等国家技术标准,以及国家电网公司Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》。

3)接入系统方案

根据合肥中南光电有限公司供电规划,该厂区现建设有1座10kV环网柜。该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,预留1个10kV出线间隔。进出线保护均采用熔断器保护。环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。

根据合肥中南光电有限公司的供电现状对本工程接入系统提出2个方案。

3

方案一:本光伏电站设一段10kV光伏母线,所发直流电逆变成0.27kV交流电,再升压至10kV后接至光伏母线,再通过1回10kV线路(长约50m)接至该厂区现有的1座10kV环网柜的10kV母线。接线见下图:

4

方案二:本光伏电站设一段10kV光伏母线,所发直流电逆变成0.27kV交流电,再升压至10kV后接至光伏母线,再通过1回10kV线路(长约100m)接至该厂区原10kV”T”接点,现有10kV环网柜的10kV进线接至段10kV光伏母线。接线见下图:

5

4)接入系统方案比较

方案一电网接入点为负荷开关,负荷开关不能断开断路电流,只能由负荷开关中的熔断器进行保护,熔断器与上下级的微机保护不好配合。因此,需将环网柜中的负荷开关更换为断路器,保护更换为微机保护,而现场为户外环网柜,不具备更换上述设备的条件。该方案不可行。

方案二与方案一一样要建设10kV交流汇流开关站,10kV开关站比方案一多建设一间隔,接入公共电网的电缆及原环网柜中的进线电缆均接入该开关站。该方案能够就近消化本工程太阳能电站所发电力,余电上网,潮流流向较合理,具有实施方便、有利于运行维护管理、对用户生产线供电影响小等优点,符合国家电网自发自用/余量上网典型设计方案XGF-10-Z-1的接线要求。

综合比较推荐方案二作为本工程的接入系统方案,即:本光伏电站设一段10kV光伏母线,所发直流电逆变成0.27kV交