好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤气安全知识考试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤气安全知识考试题库

厂部: 车间科室: 姓名: 得分: 密 封 线 一 、选择题

1、当人体暴漏在 CO浓度为700PPm的环境1小时后,会出现什么样的人体反应?(C)

A 有轻微症状 B 呼吸障碍,感到呼吸困难 C 有头重的感觉 D致死

2、当空气中氧含量为10%~12%时,人体缺氧症状表现为:(B) A呼吸及心跳急促,耳鸣、目眩,感觉及判断力减弱,肌肉功能被破坏,失去劳动力

B失去理智,时间稍长即有生命危险

C失去知觉,呼吸停止,心脏在几分钟内还能跳动,如不进行急救会导致死亡(5~6分钟死亡)。

D立即死亡

3、工作环境一氧化碳含量不超过(C)PPm时,连续工作时间不得超过30分钟

A 24PPm B 40PPm C 80PPm D 160PPm 4、燃烧三特性为化学反应、( A )、发光。 A 放热 B 放电 C 吸热 D 聚热

5、燃烧、爆炸 、爆轰的共同点均是以( D )进行。 A 化合形式 B 放热形式 C 理化形式 D 化学形式

6、( B )不能作为可靠切断装置,除带水封的NK阀或带水封的双面蝶阀。 A 隔断装置 B 单一的隔断装置 C 多重的隔断装置 D 状态良好的隔断装置

7、煤气管道的管托将管道的荷载集中传递给(D),管托出的管壁承受局部应力,以( )为最大。

A 管托支架 管底上部 B 管架支柱 管底上部

C 管托支架 管底中心 D 管架支柱 管底中心 8、架空管道因( A )会引起管道的线性膨胀或收缩。 A 温度变化 B 时间变化 C 天气变化 D 使用寿命长短

9、管道的自然补偿形式,一般有直角L型、( C )、Z型、立体型和(拱型)等。

A 钝角L型 圆型 B S型 拱型 C 钝角L型 拱型 D S型 圆型

10、为防止煤气管道雷击和电产生火源,一般在300米范围内至少设一处接地装置。

A 300米 B 200米 C 150米 D 100米

11、每年(春秋两季)由管辖单位各做一次接地装置的电阻测定,接地电阻不得大于(10)欧姆。

A 春夏两季 10 B 春秋两季 10 C 夏冬两季 15 D 秋冬两季 5 12、人孔直径应不小于( D )mm,盖上通常设有把手,并设有吹扫头(通入吹扫介质气或取试样用)。

A 800 B 500 C700 D 600

13、煤气设施的放散管( D ),放散气集中处理除外。 A 可以共用 B 严禁单独使用 C 必须共用 D 不应共用

14、在运行的煤气设备上动火,需确认设备内煤气应保持(正压、流动)。动火部位应可靠接地,附近应安装(压力表)。

A 正压、流动 压力表 B 负压、流动 煤气报警仪 C 正压、静止 煤气报警仪 D 负压、流动 压力表

15、在运行的煤气设备上动火应确认动火点周围无泄漏,距工作场所( B )内禁无火源。

A 50m B 40m C 30m D 20m

16、特殊情况下,若在夜间进行带煤气作业,应设( C )以上投光照明,照明应距离施工地点( )米以上,并保证照明度。

A 一处 10米 B 两处 15米 C 两处 10米 D一处 15米 17、凡进行带煤气作业,应降低和维持煤气压力在( A )范围。

A 1000Pa~2000Pa B 1500Pa~2000Pa C 2000Pa~2500Pa D 2000Pa~3000Pa

18、带煤气盲板作业时煤气压力应保持稳定,并不低于( C )。高炉煤气盲板作业时,煤气压力不高于( )。

A 1000Pa 3000 Pa B 1500Pa 4000 Pa C 1000Pa 4500 Pa D 2000Pa 4000 Pa

19、煤气抽、堵盲板处周围( B )内禁止火源和行人及机动车辆通行。 A 30米 B 40米 C 50米 D 60米

20、进入容器前必须连续两次分析容器内氧含量,间隔不能低于(10~15)min,两次分析结果均在含氧(18%~21%)之间,可以进行工作。

A 15~20min 18%~21% B 10~15min 19%~22% C 15~20min 19%~22% D 10~15min 18%~21%

21、在煤气设施设备内作业,照明电压应小于等于36V;在潮湿容器内作业照明电压应小于等于12V。

A 30V 10V B 36V 10V C 36V 12V D 30V 12V

22、煤气易燃、易爆、易中毒的理化特性,决定了其容易造成煤气(着火、爆炸、中毒)三大事故。

A 泄露、着火、爆炸 B 着火、爆炸、中毒 C 泄露、爆炸、中毒 D 泄露、着火、中毒

23、空气呼吸器使用前,要打开气瓶阀检查气瓶压力应为( A )以上,气瓶压力( )以下时不得使用,应更换气瓶。

A 20mpa 5mpa B 25mpa 10mpa C 25mpa 5mpa D 20mpa 10mpa

24、空气呼吸器使用前,要关闭气瓶阀门,观察压力表,在一分钟内的压降不得高于2mpa

A 1mpa B 1.5mpa C 2mpa D 2.5mpa

25、空气呼吸器使用前,可按下需求阀的按钮,使管路中的空气慢慢释放,并观察压力表。在压力低于5±0.05mpa的时候报警哨必须响起。

A 6±0.05mpa B 4±0.05mpa C 3±0.05mpa D 5±0.05mpa

26、在煤气区域工作的作业人员,应携带( A ),进入涉及煤气的设施内,必须保证该设施内氧气含量不低于( )。

A一氧化碳检测报警仪 19.5% B一氧化碳检测报警仪 21% C 氧气检测报警仪 19.5% D氧气检测报警仪 21% 27、煤气管道和设备应保持稳定运行,当压力低于(D)帕时,必须采取保压措施。

A 400 B 600 C 450 D 500 二、填空题

1、煤气具有( 易燃 )、( 易爆 )、( 易中毒 )的三大特性。

2、煤气作业、煤气设备的检修,具有相当大的危险性,根据GB6222----2005(工业企业煤气安全规程)、煤气安全操作规程、(动火作业安全管理办法)、一标四书来制约煤气设备的缺陷及违反煤气安全的行为,得以保障煤气安全制度规章的落实,推进(标准化煤气安全管理)。

3、煤气中毒实际上是(一氧化碳)中毒,属(血液窒息性)气体,(煤气泄漏)、不完全燃烧产生的气体是造成煤气中毒的祸源。

4、燃烧三要素为(可燃物)、(助燃物)、(着火源)。

5、煤气着火的条件为有煤气、有足够的空气或氧气、(明火、静电火花 或高温)。

6、煤气爆炸会产生声响、压力波、( 冲击波 )与( 火焰 )。 7、燃烧、爆炸 、爆轰的不同点在于( 传播速度 )不同。

8、煤气管道隔断装置的作用为能有效(切断)、(阻止)装置前的煤气流向装置后。

9、工厂常用的隔断装置主要包括闸阀、(密闭蝶阀)、调节蝶阀和(盲板)。 10、煤气排水器因(制作)、维护、(操作)较简便,切断时对系统的(相互影响小)等特点,使用较普遍,水封只有装在(其他隔断装置)后并用,才是可靠的隔断装置。

11、排水器与煤气管道处于(联通)状态,才可以持续将管道中的水排出,它靠有效的(水封高度)产生的压力大于煤气的压力而将煤气封住,已不致(煤

气泄露)。

12、煤气水封若投用不当,实际没有达到设计的(水封高度)或煤气管网异常压力升高持续超出设计压力往往可能将(水封击穿)而泄露煤气造成事故。

13、检查水封高度可以看溢流口是否(有水溢流),有水溢流说明排水器里水是满的,水封高度正常,若无溢流可(补水至溢流)。

14、煤气管道支架按工况分类,可分为(单向活动支架)、双向活动支架和(固定支架)。

15、影响架空煤气管道的线性胀缩的因素是(环境温度)和(介质温度)。 16、架空管道伸缩量计算公式为:伸缩量=线膨胀系数×(温度变化值)×(管道长度)。

17、管道的补偿可用管道的自然补偿和( 补偿器 )两种方式。补偿器有(鼓型补偿器)、填料型补偿器和( 波型补偿器 )三种。

18、放散管分吹扫放散、( 剩余放散 )、( 事故放散 )。

19、吹扫放散管管口应采取防雨、(防堵塞)装置;每年入冬前进行一次(放散管开关试验),放掉管内的积水,并给放散管阀门、螺丝、阀杆加黄油。

20、放散管根部应(焊加强筋),上部用挣绳固定,闸阀前应装有(取样管)。 21、剩余煤气放散管应有放散煤气( 点燃装置 )和灭火措施。

22、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的(1.15)倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至达到所要求的试验压力,每级稳压(5)min,以无泄漏、目测无变形等为合格。

23、工业炉窑的燃烧系统原则上包括炉前管道、(燃烧装置)、(燃烧安全监控装置)。

24、煤气动火作业要严格控制和管理,必须认真制定和落实安全作业方案,必须执行(动火票制度),必须认真落实现场(安全检测、确认、监护)制度。

25、在停气的煤气设备动火,在动火点就近打开(放散管)或(人孔)或支开法兰,留一个通道。

26、CO煤气设备内动火,必须铲除干净悬挂物,宜(佩带呼吸器)防止切割、焊接时产生的废气及挥发气体的伤害。

煤气安全知识考试题库

煤气安全知识考试题库厂部:车间科室:姓名:得分:密封线一、选择题1、当人体暴漏在CO浓度为700PP
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
11v8p7ijw12mdyx423a46cyp27lz4y01bsa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享