室内消火栓系统的检查方法及常见
故障排除
使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂,室内消火栓系统控制简单,灭火冷却效果显著,在工程中得到了广泛的应用,该系统造价低、使用方便,普通员工经过简单培训即可操作,但是在工程实际应用中,由于栓体质量或施工水平等原因,验收中常常存在故障。下面,笔者就验收过程中发现的一些常见问题和大家作一些探讨。
符合《建筑设计防火规范》第8.3.1条规定的建筑均应设置室内消火栓系统。室内消火栓系统按照供水方式分市政管网直接供水和消防水泵供水两种,按照供水压力的不同分高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统。通常由管网、增压设施、室内消
第2页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
火栓箱体、室内消火栓箱内配器材及相应的阀门组成。
一、室内消火栓系统日常检查要求及方法:
1、室内消火栓系统管网不应有漏水。
2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。
3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。
4、出口处满足压力要求
我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10