第一章 施工安装方案 1.1 施工条件及施工准备 (1)设备安装前应具备的条件
A、设备基础、设备厂房(包括门窗玻璃、照明、给水等)全部完工且装配齐全,预埋件位置正确。
B、设备运输道路畅通并夯实,厂房入口处已按设备最大尺寸预留通道。设 备安装用的临时水、电、气均已送至装置边缘。便于施工使用。 (2)施工准备
1)、如我公司中标将按施工管理组织网络图,项目经理以及各专业技术负责人、材料负责人、计划核算负责人等提前进场,做好相应的准备工作。
2)、根据施工组织设计编制好各分部分项工程的施工方案并报业主、监理审批。 3)、进行图纸会审,组织设备安装工程的施工技术交底工作,明确各设备安装过程中的质量控制点。
4)、落实业主应提供的设备、材料供货时间及计划。 5)、编制材料采购及进场计划,落实材料采购合同。
6)、组织各专业工种现场学习有关设备安装运行规范、质量检验评定标准、设备操作规程。由技术负责人对各项设备的安装工程进行技术交底,并进行安全文明施工教育。
7)、会同业主、监理共同对进行设备 材料的开箱检验,并做好记录备案。 8)、组织施工机具及各工种的劳动力进场。 1.2 施工方法、安装程序及基础验收 (1)设备安装主要施工方法
污水处理项目设备类型较多,主要分以下几种类型: A、风机 B、水泵 C、加药系统 (2)安装程序
由于本工程绝大部分为机械设备,机械设备的安装工艺流程如下图所示: (3)设备的开箱检验
? 设备开箱按国家有关文件及规范规定执行。
? 设备开箱检验应由厂方组织施工单位共同进行,依据装箱清单和图纸资料,共同清点验收,对重要部件要进行测量和检验,发现问题及时用书面报告厂方。
? 精密另部件要包装好、存放好。
? 随机资料、专用工具、计量器具清点造册、妥善保管。
? 一般设备露天存放时要下垫上盖,对不锈钢设备管道应采取必要的隔离保护措施,防止受到碳钢污染。 (4)基础的验收及处理
①按照土建施工图和设备安装图及规程规范,对基础进行验收,土建基础移交时应有测量记录和质量合格证明书,验收合格后办理交接手续。
② 基础上应明显标出标高基准、纵横中心线、建筑物坐标线和基础沉降观 测点。
③ 基础外观检查不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等建筑施工质量缺陷。 ④ 按土建基础图、设备安装图及设备技术文件,对基础进行复测,复测结果
应符合设计及规范要求,如设计无特殊规定时,应符合下表要求。 ⑤基础的处理
? 清除基础表面及地脚螺栓孔内脏物、油垢等。
? 二次灌浆层应铲麻面,麻点深度不小于10mm,宽度以每平方分米内3~ 5点为宜,表面不允许有油污或松疏层。
? 放置垫铁处的表面应铲平,其水平允差为:2mm/m。 ? 处理好的基础上应用红线、红三角标出中心线和标高位置。 ? 地脚螺栓和垫铁
a、 地脚螺栓应垂直、无歪斜,且不应碰底,和底面距离应大于80mm,螺 栓任一部位离孔壁距离不得小于15mm。 b、 拧紧螺母后,螺栓必须露出1.5~3个螺距。 c、 螺母与垫圈,垫圈与设备底座面应接触良好。 d、 地脚螺栓紧固应对称、均匀。
e、 每个地脚螺栓旁至少有一组垫铁,对大中型设备,每个地脚螺栓旁应放 置两组,靠近地脚螺栓。
f、 相邻两组垫铁间距,应视底座结构而定,一般为500mm。
g、 斜垫铁必须成对使用,搭接长度不小于全厂3/4,斜面应平整,无毛刺、 飞边,斜面光洁度不得低于▽3,斜度为1/20~1/10,斜面接触均匀。 h、 每组垫铁不超过四块,最薄的放中间,最厚的放下面,调整好后,三面 点焊牢。
i、 中小型设备的垫铁组高度为30~60mm,大型设备垫铁组高度为50~ 100mm。