4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 励磁方式选择 巡回显示间隔 热量停电补足 清除停电纪录 仪表折线修正 流量正向总置 流量负向总置 热量累积总置 冷量累积总置 时间 年 时间 月 时间 日 时间 时 时间 分 时间 秒 尖峰抑制允许 尖峰抑制系数 尖峰抑制时间 保密码1 保密码2 保密码3 保密码4 选择 选择 置数 选择 选择 置数 置数 置数 置数 置数 置数 置数 置数 置数 置数 选择 选择 选择 置数 置数 置数 置数 方式1、2、3、4 5s/10s/15s/20s/30s/60s 0~99999 允许 / 禁止 允许 / 禁止 0~999999999 0~999999999 0~999999999 0~999999999 00~99 00~99 00~99 00~99 00~99 00~99 允许/禁止 0.010~0.800m/s 400~2500ms 00000~99999 00000~99999 00000~99999 00000~99999 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6.3参数菜单设置说明
6.3.1 仪表通讯地址
当仪表进行多机或网络通讯时设定的地址,01 ~ 99。 6.3.2 仪表通讯速度
表通讯波特率选择范围。 6.3.3 测量管道口径
选择仪表所用的公称通径。 6.3.4 流量测量单位
14
仪表流量测量单位。 6.3.5 流量量程设置
流量量程是指流量测量的上限流量值(满量程)。上限流量值是针对输出信号的百分比而言的,当电流输出和脉冲输出跟随流量参数时,则流量的量程与之上限值相对应。与之相关联的还有用百分比流量表示的流量信号切除。 6.3.6 流量滤波时间
长的测量滤波时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性,适于总量累计的脉动流量测量。短的测量滤波时间表现为加快测量响应速度,适于生产过程控制中。 6.3.7 流量方向择项
如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致,则将流量方向设定反向,反之亦然。 6.3.8 流量零点修正
流量零点修正时应确保传感器管内充满流体,且流体处于静止状态。流量零点是用流速表示的,单位为mm/s。 6.3.9 流量信号切除
流量信号切除设置是用量程的百分比流量表示的,用户可根据现场需要切除流量点。 6.3.10 流量切除显示
流量信号切除时,用户可以选择同时切除流量、信号输出(当电流输出和脉冲输出跟随流量参数时);也可选择仅切除信号输出,保持流量的显示。 6.3.11 流量积算单位
使用积算单位为 L、m3、UKG、USG(升、立方米、英加仑、美加仑)。 6.3.12 流量反向输出
当流量反向输出参数设在“允许”状态时,当流体反向流动时转换器就按流量值输出电流和脉冲(当电流输出和脉冲输出跟随流量参数时),热量计算也按此流量进行计算和累加,反向流量总量进行累积;当反向输出允许参数设在“禁止”时,若流体反向流动,转换器输出脉冲为“0”,电流输出为信号“0”(4mA或0mA),热量计算过程中认为流量为0,但反向流量总量仍然进行累积。 6.3.13 热量类型
热量类型分为热量、冷量和热冷量计算。 6.3.14 水热量类型
水热量类型分为0.6Mpa水和1.6Mpa水。 6.3.15 热/冷量计算方式
热量计算分为热焓和平均比热算法。热焓计算法只能用于水介质的热量计算,温度范围在0~150℃,如果超过了此温度范围,则必须用平均比热法。
15
6.3.16 热/冷量测量单位
测量单位中包含了热量测量值显示的小数点位数和单位值,热量显示时用5位有效数字表示,用户根据实际的测量值选择。 6.3.17 热/冷量积算单位
使用积算单位为 KJ、MJ、GJ、KWh 6.3.18 进水/回水温度信号
进水/回水温度信号有铂电阻Pt100、Pt500、Pt1000信号。 6.3.19 进水/回水温度故障
转换器能自动判断进水/回水温度信号是否出现故障或异常,用户可设置在进水/回水温度信号出现故障时的温度值。 6.3.20 温差灵敏度
用户可设置一个合适的温差灵敏度值,可以使热量累积器在低于此值的时候不进行累积,从而避免低温差下的错误累积。出厂时一般设置为0.1℃。 6.3.21 压力信号单位
管道压力信号KPa或MPa。 6.3.22 进水/回水压力量程
进水/回水压力变送器的量程零点和满度设置。 6.3.23 进水/回水压力故障
转换器能自动判断进水/回水压力信号是否出现故障或异常,用户可设置在进水/回水压力信号出现故障时的压力值。 6.3.24 电流输出跟随
模拟电流输出信号可选择跟随流量或热量信号。 6.3.25 电流输出类型
用户可在电流输出类型中选择0~10mA或4~20 mA电流输出。 6.3.26 脉冲输出跟随
脉冲输出信号可选择跟随流量或热量信号。 6.3.27 脉冲输出方式
脉冲输出方式有频率输出和脉冲输出两种供选择,它们统称数字量输出。频率输出为连续方波,频率值与流量或热量百分比相对应。脉冲输出为矩形波脉冲串,每个脉冲表示管道流过一个流量当量或热量当量,脉冲当量由下面的“脉冲当量单位”参数选择。脉冲输出方式多
16
用于总量累计,一般通积算仪表相联接。频率输出和脉冲输出一般为OC门形式。因此,应外接直流电源和负载。具体见输出信号接线图。 6.3.28 脉冲当量单位
当脉冲输出选择流量时,脉冲单位当量指一个脉冲所代表的流量值;当脉冲输出选择热量时,脉冲单位当量指一个脉冲所代表的热量值。在同样的流量或热量下,脉冲当量小,则输出脉冲的频率高,累计流量误差小。仪表最高能输出5000cp/s的脉冲频率。用于机械式电磁计数器最高频率可达25次/秒。
脉冲输出不同于频率输出,脉冲输出是累积够一个脉冲当量就能输出一个脉冲,因此,脉冲输出不是很均匀的。一般测量脉冲输出应选用计数器仪表,而不应选用频率计仪表。 6.3.29 脉冲宽度时间
脉冲输出可在4~400ms之间选择,高频时自动转换为方波。 6.3.30 频率输出范围
仪表频率输出范围对应于流量或热量的测量上限,即百分比流量的100%。频率输出上限值可在1~5000Hz范围内任意设置。 6.3.31 空管报警允许
仪表具有空管检测功能,且无需附加电极。若用户选择允许空管报警,则当管道中流体低于测量电极时,仪表能检测出一个空管状态。在检出空管状态后,仪表模拟输出、数字输出置为信号零,同时仪表流量显示为零。 6.3.32 空管报警阀值
本产品的空管报警是用实测传感器中的电导率来做判断的。 6.3.33 励磁报警允许
选择允许,带励磁报警功能,选择禁止,取消励磁报警功能。 6.3.34 传感器编码1、2
传感器编码可用来标记配套的传感器出厂时间和编号,以配合设置传感器系数 6.3.35 传感器系数值
流量计在标准实流校验装置上校验得到的流量系数,即校验单或产品标牌上标有的传感器“系数k”值。在出厂时已经设置完成,该系数是保证流量计准确测量的关键系数,不允许用户改变。
6.3.36 励磁方式选择
转换器能向传感器提供四种励磁方式。通常可以使用方式1励磁,方式2、3适合于大口
17
径测量,方式4主要用于含有固体颗粒的介质测量。 6.3.37 巡回时间间隔
转换器的主测量显示画面下方依次巡回显示累积流量、累积热量、时间、空管比,巡回显示的时间间隔为5s/10s/15s/20s/30s/60s。 6.3.38 热/冷量停电补足
设定停电期间的瞬时热量,补足的热量=停电补足*停电时间。 6.3.39 清除停电记录
清除停电记录将清除在内存中的仪表停电记录,清除后无法恢复,清除停电记录不会影响仪表的其它参数和功能。 6.3.40仪表折线修正
用于流量的线性修正。 6.3.41 流量正、反向总置
流量正、反向总置能改变流量正向累计总量的数值,主要用于仪表维护和仪表更换。 6.3.42热量、冷量积算总置
热量、冷量积算总置能改变积算仪累计总量的数值,主要用于仪表维护和仪表更换。 6.3.43 时间
可改时间 年、月、日、时、分、秒,带时钟功能。 6.3.44 尖峰抑制允许
水流体中的固体颗粒摩擦或冲击测量电极,会形成“尖状干扰”,为克服此类干扰,仪表采用了变化率抑制算法,仪表设计有三个参数,对变化率抑制特性进行选择。
设该参数为“允许”,启动变化率抑制算法。设该参数为“禁止”,关闭变化率抑制算法。 6.3.45 尖峰抑制系数
该系数选定欲抑制尖状干扰的变化率。注意,在应用中,并不见得灵敏度选得越高越好,而是应根据实际情况,试验着选择。 6.3.46 尖峰抑制时间
该参数选定欲抑制尖状干扰的时间宽度,以毫秒为单位。持续时间小于选定时间的流量变化,转换器认为是尖状干扰。持续时间大于选定时间的流量变化,转换器认为是正常的流量变化。也应根据实际情况,试验着选择该参数。 6.3.47 用户密码1-4
用户使用4级密码进入,可修改此密码。
18